Autor Téma: Může být hodnota hl. jističe vyšší než hodnota předřazené pojistky?  (Přečteno 13761 krát)
Ota Zaremba
« kdy: 18.11.2010, 07:03 »

Kolega mi říkal, že ví o jednom odběrném místě (restaurace),  kde v hlavní domovní pojistkové skříni (HDS) jsou dva páry 3-fázových pojistkových souprav (typu VLC 10 3P - válcové keramické odpojovače) o hodnotě každé pojistkové soupravy 32 A, a zároveň dále směrem k odběrateli je v elektroměrovém rozvaděči instalován 3-fázový jistič 3 x 43 A.
Přes tu jednu pojistkovou soupravu je připojena malá větrná elektrárna a přes tu druhou pak onen elektroměrový rozvaděč restaurace.

Je to vůbec možné, aby v HDS byl jistící prvek menší jmenovité hodnoty než má jistič dále směrem k odběru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.11.2010, 22:56 »

 Prakticky to samozřejmě možné je, jednoho krásného sobotního večera ty 50-ti Ampérové pojistky co byly pře elektroměrem z nějakého důvodu vybuchnuly a protože přivolaný elektrikář u sebe neměl nic jiného než ty 32A, tak je tam dal  až v pondělí otevřou někaký elektro tak je koupí a vymění. Bohužel se na to zapomělo a jede se dál. Omšem ke smůle odběratele, neboť místo 3x43A, za které si platí, (opravdu 43A??) může trvale odebítat jen těch 32A...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 19.11.2010, 00:05 »

Je to vůbec možné, aby v HDS byl jistící prvek menší jmenovité hodnoty než má jistič dále směrem k odběru?

Možné to je, ale je to špatně jednak z hlediska selektivity a za druhé je to v rozporu s připojovacími podmínkami.  palec


BTW: Jistič 43A snad ani neexistuje. A i kdyby ano, tak by byl asi nerozum se kvůli 3A dostat do pásma 40-50A.  blboune
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 19.11.2010, 00:18 »

Kromě toho, že je to poněkud nepraktické, protože pojistka se musí vyměnit (a měl by to udělat pracovník dodavatele elektrické energie),  zatímco jistič se dá zapnout "opakovaně",  to "provozu a bezpečnosti" nevadí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 19.11.2010, 07:50 »

Kromě toho, že je to poněkud nepraktické, protože pojistka se musí vyměnit (a měl by to udělat pracovník dodavatele elektrické energie),  zatímco jistič se dá zapnout "opakovaně",  to "provozu a bezpečnosti" nevadí.

Když dnes vezmeme v úvahu cenu 3 pojistek....no někdy se dostaneme na polovinu ceny jističe!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav 3
« Odpověď #5 kdy: 19.11.2010, 09:30 »

...opravdu 43A??...

V hodně starých instalacích se vyskytují jako hlavní jističe typy J1K 50 a J7K 50 a ty existovaly i v hodnotách M37,1A a M42,7A. Protože nic jiného nebylo k dispozici (mimo obrovských Deionů) a o hodnotu moc nešlo - nevyplýval z ní žádný poplatek - tak se používaly i tyhle "chlupaté" hodnoty. Rozvodný závod také většinou  toleroval motorovou char. hl. jističe.

 
Když dnes vezmeme v úvahu cenu 3 pojistek....no někdy se dostaneme na polovinu ceny jističe!

Nejenom z tohoto důvodu, ale hlavně s ohledem na prov. spolehlivost a posloupnost jištění by měly být použity pojistky 63A, pokud tomu vyhovuje průřez a délka vodičů a vnitřní odpor sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.11.2010, 19:20 »

Do pojistkového odpojovače VLC 10 -3P se silnější pojistky než 32A nevyrábí, to bude zřejmě ten důvod, proč tam jsou ...
Fungovat to může, záleží na situaci v místě. Více se dá určit měřením odebíraného proudu, za provozu, např. klešťovým ampérmetrem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Ota Zaremba
« Odpověď #7 kdy: 20.11.2010, 08:05 »

Děkuji za odpovědi.

Ještě jsem zjistil, že max. proud v každé fázi tohoto odběrného místa (restaurace) nepřekračuje hodnotu 28 A, což bylo zjištěno klešťákem za plného provozu odběrného místa. Takže i když jsou jističi 3 x 42,7 A předřazeny pojistky jen 32 A, tak nedochází k jejich vybavování.

A taky jsem zjistil, že distributor onomu odběrateli fakturuje platby za hodnotu toho jističe a ne za hodnotu těch menších pojistek. Ale to je snad v pořádku, když odběrateli patří vše až za elektroměrem (hl.jističem). Nebo ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #8 kdy: 21.11.2010, 11:23 »

Pokud nedochází k vybavování pojistek 32A, je celkem jisté, že by se dal i hlavní jistič před elektroměrem snížit na 32A - tím by se snížily stále měsíční platby za odběrné místo.
Navíc, vzhledem k použitému jističi J1K (J7K) je celkem zřejmé, že elektroměrový rozvaděč asi už má taky nějaký ten rok odsloužený, pravděpodobně tam budou pěkně vyhřáté Al vodiče ... Možná by stála za úvahu i rekonstrukce odběrného místa  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak nastavit správnou selektivitu jistících prvků?
 Mohu použít chrániče od firmy Moeller typu G nebo typu S/A pro koupelnu a venkovní zásuvky?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jak by jste postupovali při návrhu chráničů zásuvkového pole, do kterého se připojují uživatelé, co mají své proudové chrániče?
 Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění?
 Jak správně zapojit posloupnost jističů a chránič?
 Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
 Co se stane při zapojení dvou stejných jističů do série?
 V jakém pořadí zapojit jistič, chranic, přepětovku?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A?
 Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
 Proč při vypnutí a občas i při zapnutí vypadávájí jističe traf 230/200VA/12V~
 Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
 Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
 Jak je to se selektivitou jištění u RD?
 Bude vybavovat starý chránič když za něj dám přepěťovku?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Proč při zkratu vypadává také jistič B32A, když je mu předřazen jistič B16A?
 Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
 Jak zajistit selektivitu jištění v instalaci RD?
 Jaké máte zkušenosti při hlavním jističi 20A 3F a následném chrániči 25A 4P?
 Jak řadit chrániče selektivně za sebou?
 Z kterého článku které normy vyplývá požadavek na selektivitu?
 Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD?
 Umíte předcházet zbytečnému \
 Jak je to se selektivitou instalačních jističů
 Ako dosiahnut selektivitu istenia?
 Je prijatelna selektivita jisticu 3x25A charB - 3x20A char C ?
 Máte v oblasti selektivity opravdu jasno?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Jak zajistit, aby nevybavoval jistič char. B při spouštění 3fázového motoru 6kW?
 Může LED světelný zdroj 3,5 W narušit selektivitu jištění?
 Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
 Ako dosiahnuť selektivitu istenia?
 Je nožová pojistka 63A a následující jistič B40/3 na délku 250m v pořádku?
 Lze osadit 6A kombi-jistič za 6A hlavní jistič?
 Je nutné dodržet selektivitu hlavního jističe pro byt?
 Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
 Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
 Jak vyřešit padání jističe při připojení více serverů do sítě?
 Jaký jistič zvolit pro svářečku tak aby nevyhazovala hlavní jistič?
 Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe?
 Může být stejná hodnota jističe na zásuvku jako hodnota jističe hlavního?
 Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?
 Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?
 Jak dimenzovat proudové chrániče?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Selektivita a záložní ochrana jističů
 TIP na technický datasheet o selektivitě
 LIVE EATON: Selektivita jističů
 Q: Existuje nějaké stručné pravidlo selektivity?
 Jak v domovních rozvaděčích nastavit správně selektivitu jistících prvků?
 Proč by měl proudový chránič reagovat na zkrat?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak docílit selektivity jištění u nabíječky elektromobilu?
 Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.