Autor Téma: Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?  (Přečteno 23013 krát)
Brano Luptak
« kdy: 30.03.2010, 17:30 »

Je možné rozbiehať 30kW motor na hviezdu trojuholník, keď má na štítku uvedené iba napätie do trojuholníka 380V. Motor poháňa hydraulické čerpadlo. Od výroby stroja je zapojený na rozbeh Y/D. Problém je v tom, že pri prepínaní z hviezdy do trojuholníka sem tam  dochádza k výpadku motorového ističa. Meral som prúdy na motore:
-Do hviezdy na rozbeh ma špičkový prúd cca 180 A(zachytení kliešťovým ampérmetrom ako max hodnota) a beh bez záťaže 35A.
-Pri zapojení do trojuholníka je rozbehový prúd cca 80A (zachytení kliešťovým ampérmetrom ako max hodnota) a počas behu motora bez záťaže  cca 20A.
Je to normálne?  Uvažujem, že by som motor zapojil na priamy rozbeh do trojuholníka.

Výrobca: Moteur Leroy Somer
TYP: LTE 200 LT-2
kW: 30
A: 59
V: trojuholník 380
ot/min: 2935
rok výroby: 1989


#117#

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.04.2010, 19:38 »

,  motor by měl normálně fungovat při zapojení Y/D. Ale při přepínání někdy dochází k velkým proudovým nárazům a proto může někdy dojít k výpadku ochrany. Pro bezpečný rozběh tohoto elektormotoru bych se spíše klonil k rozběhu pomocí softstarteru. Rozběh Y/D je již na dnešní dobu zastaralý. Rozběh elektormotoru pomocí softstarteru je v současné době mnohem šetrnější a vhodnější k těmto elektromotorům . A navíc zde můžete velmi jédnoduše nastavit i ochrany elektromotoru. Osobně bych doporučil softstarter od firmy Siemens z řady 3RW40 odpovídajícího výkonu. Sám mám s těmito softstartery zatím velmi dobré zkušensoti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.04.2010, 21:24 »

Proud při zapojení do hvězdy je větší než při zapojení do trojúhelníka? To nedává smysl, rozběh Y/D se používá právě kvůli snížení proudu při rozběhu motoru. Připojovat 30 kW přímo do D není zrovna nejlepší řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #3 kdy: 01.04.2010, 21:54 »

Citace
Do hviezdy na rozbeh ma špičkový prúd cca 180 A(zachytení kliešťovým ampérmetrom ako max hodnota) a beh bez záťaže 35A.
-Pri zapojení do trojuholníka je rozbehový prúd cca 80A (zachytení kliešťovým ampérmetrom ako max hodnota) a počas behu motora bez záťaže  cca 20A.  

Hmmm to se mi nějak nezdá. Do hvězdy musí mít 3xnižší proud ! Max. hodnotu klešťákem těžko změříte. Přímý rozběh klidně udělejte, pokud vám to síť vydrží. Běžně jsem rozbíhal napřímo 75kW. Softstart, nebo Y/D rozběh je též možný, jen je třeba dát pozor na omezení záběrného momentu. Neuvádíte v dotazu, co motor pohání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Mikyna
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.04.2010, 22:19 »

D = 400 V- smí běžet do trojůhelníku
D/Y = 400/680 V - také smí
D/Y = 230/400 V - smí běžet pouze do hvězdy.


Je-li motor zapojen do hvězdy má nižší záběrový moment a nedosáhne-li správných otáček proud přeroste přez jmenovitý. Do hvězdy je výkon motoru o 1/3 nižší.Má to čerpadlo při rozběhu otevřený "bajpás"?

Zkontrolujte, jestli máte správně zapojené cívky motoru a jestli správně převádí stykač spínající do Y, nesmí nikdy zůstat vyset, a jestli je správně zapojena blokace stykače D a Y se nikdy nesmí potkat. Setkal jsem se s rozběhem D/Y přímo řízeným z PLC bez vzájemného blokování stykačů kontakty a dělalo to  paseku.

to Zdenek Rajmont : Motor poháňa hydraulické čerpadlo.  vám uniklo Šok)
Do hvězdy musí mít 3xnižší proud - si dovolím nesouhlasit je to o 1/3 protože napětí na cívkách je právě o 1/3 nižší. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.04.2010, 22:28 »

Pro hydraulické čerpadlo  se rozběh Y/D používá běžně. Je to už zapojeno delší dobu a přestalo to fungovat, nebo je to nové zařízení? Jestli to dřív fungovalo, chtělo by to změřit motor a pak taky zjistit, jestli motor něco nebrzdí - např. zanesený sací koš čerpadla, nečistoty v čerpadle, zanesený filtr za čerpadlem nebo jiná závada v hydraulice. Práce vhodná zejména pro milovníky olejů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #6 kdy: 01.04.2010, 23:06 »

Citace
Motor poháňa hydraulické čerpadlo.  vám uniklo Šok)
Jo jo... to je ten spěch ... ajoooo  Neodlehčení hydrauliky by mohl být problém. Také i pozdní "odpad" Y stykače, zvlášť pokud není mechanicky blokován. Rozhoně beru zpět to o přímém spouštění motoru, 30kW a "dvojpól" je na zubačku a zvlášť třeba na samoragulační příliš velký a drahý momentový ráz. A pokud něco chodilo, tak to musí chodit opět. 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Brano Luptak
« Odpověď #7 kdy: 02.04.2010, 07:07 »

Tento stroj nám bol dovezený z nemecka, kde podľa nepotvrdených informácii bol tiež tento problém. Hydraulický agregát je asi staršieho dátumu, ale riadiaca riadenie je skoro nové. O prepínanie sa stará PLC(simatic s7),  ale stykače sú blokované aj cez pomocné kontakty, takže by sa nemalo stať, že prvý stykač ostane zopnutý a druhý zopne. Dokonca sme ešte zväčšovali časy medzi  vypnutím stykača Y a zapnutím stykača D v programe plc, ale to nepomohlo.  Zapojenie som niekoľkokrát kontroloval, ale nenašiel  som chybu.
Mňa skôr zarazil ten odber do hviezdy. Nedalo mi to a meral som odber na druhom stroji ktorý má motor približne 3kW a tento má tiež na štítku iba údaj pre trojuholník a ten mal tiež odber do hviezdy väčší ako do trojuholníka. Nie som odborník na motory, ale s týmto som sa nestretol. Neviem si to vysvetliť, ešte asi skúsim odpojiť motor od čerpadla a potom bez záťaže odmerať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #8 kdy: 02.04.2010, 07:19 »

Stroj byl přivezen z Německa - byl rozebrán nebo převezen vcelku ?  Byl vyčištěn - hlavně míním hydrauliku - při demontáži a následné manipulaci se mohly dostat nečistoty tam, kam by se za provozu nikdy nedostaly. Nejsou přehozené vývody vinutí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 02.04.2010, 08:17 »

Do hvězdy musí mít 3xnižší proud - si dovolím nesouhlasit je to o 1/3 protože napětí na cívkách je právě o 1/3 nižší. 
Nějaká novinka ve fyzice? Něco mi uniklo? Že by nové nařízení evropské komise, že Uf = 2/3Us?  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Véna Opravník
« Odpověď #10 kdy: 02.04.2010, 09:14 »

Nějaká novinka ve fyzice? Něco mi uniklo? Že by nové nařízení evropské komise, že Uf = 2/3Us?  Super!

Nějak se nám pánové Rajmont a Mikyna do těch trojek zamotali. Asi to bylo tím aprílem  Smích

Takže, při jmenovitých otáčkách, je při zapojení do hvězdy:
proud 1,73x menší (tj. o 42% menší),  napětí na cívkách taky, a
výkon je 3x menší
   než při zapojení do trojúhelníku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 02.04.2010, 10:59 »

Možná pomůže obrázek ....


* Y_D_rozbeh_cerpadla.gif (32.36 KB, 688x858 - prohlédnuto 1931 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #12 kdy: 02.04.2010, 15:38 »

Sypu si na hlavu popel.  blboune To je tak, když si to po sobě nepřečtu. 3 je skutečně něco jiného, než "odmocnina ze" 3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 04.04.2010, 20:36 »

Som si takmer istý ,že v tomto prípade sa jedná o krátky čas (alebo žiadny) medzi prepnutím Y-D.
(Automatika môže zlyhávať.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Pavel Mikyna
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 05.04.2010, 07:12 »

"napětí na cívkách taky, a výkon je 3x menší"

Us = 400 V
Uf = 230
Us = √3 x Uf = 1,73 x 230  = 400
jak tedy může být napětí na cívkách a výkon 3x nižší

230 x 3 = 690
400/3 =  133

nějak mi to nevychází


"proud 1,73x menší (tj. o 42% menší),  napětí na cívkách taky"

s tím souhlasím, měl jsem použít cca o 1/3. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace?
 Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ?
 Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru?
 Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
 Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
 Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník
 Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
 Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1?
 Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?
 Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
 Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník?
 Myslite si, ze toto zapojenie hviezda trojuholnik je OK?
 Je to zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač?
 Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne?
 Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
 Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník?
 Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?
 Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze?
 Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A?
 Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?
 Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D?
 Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.