Franta230
« kdy: 30.10.2007, 18:01 »

prosím o zaslání liniového schématu zapojení hvězda trojůhelník s časovým relé TX11
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #1 kdy: 30.10.2007, 19:18 »

Vážený pane Franto230,
vřele vám doporučuji pro přepínání motoru hvězda-trojúhelník vůbec nepoužít osamocené relé TX11, ale speciální relé k tomu určené, které v sobě má dvě časová relé.
Potřeboval byste ještě jedno časové relé 40msec nebo speciální 40msec zpožděné naklapávací pomocné kontakty, které vyrábí jen pár výrobců stykačů.
Jinak se budete muset  smířit s podstatně nižší životností stykačů, které na krátkou chvíli zkratovávají napájecí obvod. Navíc cena tohoto časového relé Y-D je nižší, než cena nového TX11 a toto speciální relé se vám mnohonásobně vyplatí na ceně stykačů - na jejich malém opotřebování.

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5166.0.html

Pokud děláte spouštění hvězda-trojúhelník tlačítky, nemá toto klasické zapojení v dnešní době cenu dělat jinak než se speciálním časovým relé určeným přímo pro rozběh Y/D.
V tomto časovém relé je taková maličká, ale důležitá finta - při přepnutí hvězda -> trojúhelník není na chvilku sepnutý cca na 40msec ani jeden z výstupních kontaktů, kterými jsou ovládány stykače hvězdy a trojúhelníka. Oba stykače jsou tak na chvilinku zaručeně odpadlé a oblouky na jejich kontaktech zhasnuté.
 tomuto relé je ovládací schema velice přehledné a najdete jej třeba na
http://www.moeller.cz/priruckazapojeni/motor041.html
Existuje ještě jedno jednodušší zapojení, jen s jedním spínacím kontaktem na KM11(Q11),  ale výše uvedené zapojení si hlídá před startem odpad stykače trojúhelníka.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
elektrokocourkov
« Odpověď #2 kdy: 31.12.2007, 01:12 »

Potřebujete časové relé s rozpínacími kontakty.Uděla t přepínání tak,že by došlo ke krátkodobému zkratu už se také některým "odborníkům" povedlo,ale to selhalo hned při prvním použití.Podobn ě jako bambulín při prvním styku.Musí to být zapojeno tak,že jako 1.se zapíná stykač Y,blokovaný přes rozpínací kontakt D.Stykač Y pomocným spínacím kontaktem zapne hlavní stykač.Ten musí mít zapojený přídržný spínací kontakt ke své cívce.Hl.styka č musí držet,když časové relé rozepne stykač Y.Od cívky hl.stykače přes rospínací kontakt Y připojte cívku stykače D.Relé doporučuji zapojit tak,aby nebylo dále napájeno po dobu chodu motoru.Jako časové relé můžete použít jakýkoliv obyčejný schodišťový automat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kbulda
« Odpověď #3 kdy: 01.01.2008, 17:55 »

http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/crm-2t.htm
http://www.elkoep.com/dokumenty/katalog-list/crm-2t.pdf
http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/crm-2t-zapojeni.htm
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
barak
« Odpověď #4 kdy: 24.01.2008, 23:17 »

Nejvice se mi osvedcilo yapojovat YD pomoci rele telemechanique LAD-S2. Nasouva sa na hlavní stykac a je mechanicke spolehlivé s nejednodušším zapojením
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace?
 Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ?
 Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru?
 Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
 Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
 Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník
 Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1?
 Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?
 Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
 Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník?
 Myslite si, ze toto zapojenie hviezda trojuholnik je OK?
 Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?
 Je to zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač?
 Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne?
 Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
 Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník?
 Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?
 Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze?
 Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A?
 Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?
 Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D?
 Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.