Autor Téma: Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D?  (Přečteno 11551 krát)
martinknizek1
« kdy: 10.04.2012, 22:43 »

Moderátor: "Rozběh 3f motoru - lze použít jeden stykač pro přepnutí Y/D?" není česká tázací věta!











Ohledně rozběhu 3f motoru(3x400V) na síti 3f(3x400V) lze použít jen jeden stykač při přepínání rozběhu - "Y" na "D" za předpokladu kdy na vstupu je jednoduchý 3f vypínač?
Jde mi o to, zda stykač, nemá příliš krátký čas přepnutí při svém přepnutí, nebo zda nějaký kontakt není na krátký okamžik spojen jinak než by měl teoreticky být.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.04.2012, 07:32 »

To je přesně ono - někdy to přepne a někdy to "vytáhne trochu delší oblouk",  rána a tma.
Na obrázku to vypadá zajímavě, ale v praxi to není ideální řešení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
martinknizek1
« Odpověď #2 kdy: 11.04.2012, 11:34 »

Díky za radu z praxe...Toho jsem se obával
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek2752
« Odpověď #3 kdy: 11.04.2012, 11:35 »

Doufám že se ptáte jen jestli by to tak teoreticky šlo. Nicméně nevím jak byste chtěl realizovat propojení vinutí do Y a D jedním stykačem. Na propojky je potřeba minimálně 5 kontaktů (3 + 2) a stykače pokud vím, tak mají maximálně 4 silové kontakty, s možností volit zapínací a rozpínací.

Na jednom starém stroji ze Zlína byl rozběh realizován dvěma stykači. Tři fáze natvrdo, hned za hlavním vypínačem na motor, a stykače dělaly propojky. Toto zapojení neobhajuji.

Při dnešních možnostech ve výběru přístrojů je jednoznačně nejvhodnější volba použít 3 stykače a speciální časové relé určené pro rozběh Y D.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 11.04.2012, 11:42 »

Kontakty D a kontakty Y se nesmí potkat, jinak vytvoří zkrat. Je dobré oba stykače blokovat elektricky (rozpínacími kontakty a/nebo použít časové relé s definovanou prodlevou) nebo ještě lépe mechanicky. Jinak budete chodit nahazovat spouštěč nebo měnit pojistky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
martinknizek1
« Odpověď #5 kdy: 12.04.2012, 01:24 »

K dovysvětlení: Nehledal jsem sice jaké se vyrábějí stykače(pokud se vůbec vyrábějí pro silové využití v kW - viz dále),  ale myšleno to bylo s přepínacími kontakty na stykači, pak by ty 3 přepínací kontakty mohli stačit, ale stále jde o ten čas přeběhu. (opalování kontaktů či ne zcela 100% jistota že všechny 3 kontakty pojedou takzvaně "naráz"). Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #6 kdy: 12.04.2012, 08:25 »

Stykače nemají obvykle přepínací kontakty, mají samostatné spínací nebo samostatné rozpínací při čemž obvyklá výstavba  kontaktů stykačů je 4+0, 3+1, 2+2, 1+3, 0+4. Na vámi požadovanou funkci by bylo třeba použít kombinaci 3+3, která se nedodává.  Použít pomocné kontakty nemůžete, ty nejsou dimenzovány dostatečně na tak velký proud a jsou určeny pouze pro spínání či odpínání dalších stykačů, případně ovládání signalizace.

Přepínací kontakty bývají hlavně u relé. To není obvykle vhodné pro spínání 3x400V díky malým vzdálenostem mezi kontakty a to jak v samotném přepínači, tak mezi jednotlivými svazky kontaktů. Výrobci, kteří dodávají silová relé v provedení 3P mají v technických podmínkách obvykle uvedeno, že s ním lze spínat či rozpínat více obvodů napájených pouze z jedné fáze.

Jak zde již napsali kolegové přede mnou, mezi přepnutím potřebujete určitou časovou prodlevu, tu lze nejlépe získat pomocí speciálního relé, které je určeno pro přepínání Y/D a dva stykače, pro ochranu stykačů před svařením kontaktů je dobré použít ještě mechanickou blokaci mezi stykači, která zajistí, že nemůže dojít k sepnutí obou stykačů najednou.

Pokud tam máte klasický spínač a není třeba spouštění ovládat dálkově elektricky, tak použití stykačů jen pro přepnutí Y/D je zbytečný luxus, použijte přepínač Y/D a máte zapojení výrazně jednodušší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
martinknizek1
« Odpověď #7 kdy: 12.04.2012, 23:34 »

Děkuji za info, hlavně co se druhého odstavce týká, to jsem v podstatě potřeboval vědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace?
 Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ?
 Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru?
 Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
 Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
 Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník
 Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
 Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1?
 Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?
 Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
 Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník?
 Myslite si, ze toto zapojenie hviezda trojuholnik je OK?
 Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?
 Je to zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač?
 Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
 Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník?
 Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?
 Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze?
 Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A?
 Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?
 Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D?
 Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.