Zihos
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 14.09.2009, 21:16 »

Na obrazku je prilozena schema zapojenia Hviezda/trojuholnik.
Mam za to ze  je vsetko zapojene tak jak ma.
Kontroloval  som to niekolkokrat.

Pre uplnost.
Po zapnuti riadiacou jednotkou sa motor cerpadla rozbehne do Hviezdy spavnym smerom.
Po prepnuti cez casove rele po troch sek. do Trojuholnika vyhodi  istic QF 1.6 Elektronika ostane prepnuta do trojuholnika.
Ked nahodim istic motor sa rozbehne rovno do trojuholnika tym istym spravnym smerom a bezi.
Ked zo somariny vyberiem prepoje hviezdy na stykaci KM 1.6.3 a spustim sekvenciu znovu pri prepnuti do Trojuholnika istic spadne.
Nahodim istic a motor bezi tym istym spravnym smerom.
Pre kontrolu na svorkovnici motora su na koncoch jednotlivych koncoch cievok po prepnuti do trojuholnika nesuhlasne fazy.
A este malickost motor bol uz niekolkokrat previjany.
Kde moze byt problem?


#105#


* H_T.jpg (45.65 KB, 328x1231 - prohlédnuto 22935 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #1 kdy: 15.09.2009, 08:04 »

Vážený pane Zihosi,
Podle Vámi udělaných zkoušek se zdá, že motor je zapojen správně
Příčinu výpadků tipuji v jedné věci:
Pro okamžik přepnutí z Y do D je velmi důležitá taková maličká, ale důležitá finta - při přepnutí hvězda -> trojúhelník nemá být na chvilku sepnutý cca na 40msec ani jeden ze stykačů hvězdy a trojúhelníka. Oba stykače jsou tak na chvilinku zaručeně odpadlé a oblouky na jejich kontaktech zhasnuté. Říká se tomu přechodová prodleva - dead time.
Relé určená pro rozběh y-D tuto prodlevu standardně mají.
Nevím, jestli Vaše řídící jednotka ovládá přímo stykače, nebo jestli je použito časové relé.
Pokud je použité časové relé obyčejného typu - zpožděný rozběh, nebo je na řídícím systému naprogramováno přímé přepínání přepnutí stykačů neznalým programátorem, pak tento dead time chybí.
A pak dochází občas, nebo pravidelně (mimo jiné i podle zátěže na motoru) k jevu, kterému elektrikáři říkají, že se potkají stykače.
Když se potkají stykače, pak je to stejný rachot, jako když se potkají medvědi u Kolína. A pak si panepane jdou hrát na ohňostroj a vyrábí jiskičky a petardy u jističů, škubou motorem a taky svařují a opalují kontakty stykačů.
Pokud jsem se trefil, pak mimochodem to může být příčinou potřeby častého převíjení motoru.
A pokud jsem se trefil, tak vězte, že je po výměně relé za speciální, určené pro rozběh Y-D, nebo po úpravě SW řídící jednotky, bude lepší rovnou vyměnit stykače nebo alespoň jejich léty těžce trápené a opálené kontakty.

Pokud jsem se netrefil pátral bych po zlepšení stavu přechodových odporů - stavy kontaktů a šroubových spojů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
IM
« Odpověď #2 kdy: 15.09.2009, 08:39 »

Ve schéma, tak jak je nakresleno, jsou mezi stykači prohozené fáze L2, L3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zihos
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 15.09.2009, 09:09 »

V prvom rade by som chcel uviesť na pravu mieru jednu skutocnost podla ktorej administrator zle premenoval nazov príspevku, totiž: Schema je autentická a je priamo od projektanta tohto zapojenia tudiž "predpokladám" že je správna.
Pan Kurka Stykače sa určite "nepotkavaji" ani raz tam nebol náznak priameho skratu cez prepoje Hviezdy na stykači 1.6.3 to by som poznal. Viem aky to robí "rachot" Moj predpoklad je tiež že projektant tieto veci ošetril. Mam ešte jedno podozrenie či previjaný motor už nemá trochu pozmené parametre (tuto domienku som ale nechcel hovoriť aby som neovplyvnoval odpovede) a tudíž to blbne. Čo sa tyka toho častého prevíjania je to spôsobené tým že motor je v strojovni kde je vlhko a príliš teplo. Motory sú tam určite zohriate na viac než 70 st.(neda sa udržat na nich ruka) Mimochdom ked spustim sekvenciu pri odpojenej svorkovnici na motore všetko prebehne ako ma. To je podľa mňa dôkaz že sa stykače "neperou". Skusil by som ešte dat silnejší istič QF 1:6 teraz je tam 32B Systém je osadený Ističmi Moeller a rele Telemechanique .Pokúsim sa zajtra (dnes je u nás svátek) to lepšie vyšpecifikovať čo sa týka osadenia prístojmi.

Ve schéma, tak jak je nakresleno, jsou mezi stykači prohozené fáze L2, L3.
Ano to preto aby medzi koncami cievok boli po prepnutí do trojuholníka na ich jednotlivých koncoch nesúhlasné fazy Napr na V1 vstupe cievky a V2 výstupe cievky nemože byt suhlasná faza inak by motor nepracoval.Opr avte ma ak sa mýlim...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #4 kdy: 15.09.2009, 11:15 »

Pan Kurka Stykače sa určite "nepotkavaji" ani raz tam nebol náznak priameho skratu cez prepoje Hviezdy na stykači 1.6.3 to by som poznal. .....
Mýlíte, se, není to běžný tvrdý zkrat, jako když se potkají reverzační stykače, tohle je krátkodobá záležitost - cca 20msec  zajiskření kontaktů, které ani nemusí být pořádně ve zhášecích komorách stykače vidět. Ale proudové přetížení je to značné.
Mimochdom ked spustim sekvenciu pri odpojenej svorkovnici na motore všetko prebehne ako ma. To je podľa mňa dôkaz že sa stykače "neperou".
To se velice mýlíte,  stykače se krátkodobě potkají, protože přesah sepnutí a tím krátkodobý zkrat nezpůsobí vlastní kontakty, ale oblouk vzniklý vypínáním indukční zátěže - tedy musí procházet proud.
Hořící oblouk na kontaktech vypínajícího stykače je vodivý, proud teče i když jsou kontakty odddáleny. Spínající stykač sepne ještě v okamžiku hoření  oblouku na rozpínajícím stykači a nastane krátkodobý zkrat. Velký zkratový proud zvýší i prod hořícím obloukovým výbojem na rozpínajícím stykači. Tím vznikne silnější elektromagneti cké pole a hořící oblouk se více natáhne až dosáhne na zhášecí komory stykače. Ty oblouk prodlouží a ochladí, takže oblouk zhasne a zkratu je konec. Jen ten silný a teplejší oblouk (než normálně pri vypínání bez zkratu) vyrve z kontaktů mnoho kovu a rozpráší jej na chladné součástky spínací komory stykače.  Vyšší teplota oblouku nanese nevodivé oxidy kovu na kontakty. Stykači se rapidně snižuje životnost.
Ve Vašem případě zkratový proud vypne dříve jistič.
Bez proudu skrz kontakty a bez indukční zátěže nehoří žádný oblouk a vše je bezproblémové.  A právě záleží na mechanické zátěži na motoru, jak velká indukční zátěž v okamžiku přepínání onen motor je.
Zkouška bez zátěže řekne jen jestli rozpínající stykač hvězdy nelepí (nezůstává viset).
Čo sa tyka toho častého prevíjania je to spôsobené tým že motor je v strojovni kde je vlhko a príliš teplo. Motory sú tam určite zohriate na viac než 70 st.(neda sa udržat na nich ruka) Mimochdom ked spustim sekvenciu pri odpojenej svorkovnici na motore všetko prebehne ako ma.
Pokud vlhko nekondenzuje, nemusí to být pro motor škodlivé. A na správně využitém motoru s izolací ve třídě F nesmíte udržet ruku, má mít povrchovou teplotu cca 65° při teplotě okolí 20°C. Pokud je studenější je předimenzovaný a pracuje s nižší účinností a s velkou jalovinou.
V této souvislosti mne napadá jedna moje zkušenost, kdy pořád hořel motor čerpadla kondenzátu - byla vadná zpětná klapka a tento motor byl přetlačován a přetěžován v nočních hodinách velkým čerpadlem teplárny. Protože v jímce bylo horko, nepřišlo se na to hned.
Jinak až zítra půjdete do terénu, zkuste si sekvenci rozběhu udělat s klešťovým ampérmetrem -nejlépe analogovým, nebo digitálním se záchytem špiček. A taky si zkuste udělat pro porovnání i přímý rozběh do trojúhelníka. Určitě z velikostí proudů a jejich špiček budete moudřejší.
Ve schéma, tak jak je nakresleno, jsou mezi stykači prohozené fáze L2, L3.
 
Ne, je to vpořádku, je to standardně zapojené pro obrácený směr otáčení (CCW).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 15.09.2009, 12:21 »

Možná by stálo za to, sehnat nějaká dvě obyčejná relé a provizorně je v kaskádě připojit do ovládacího obvodu stykače D. Tím by vzniklo zpožděné zapnutí o cca 20-30msec. Pokud to pomůže, je to důkaz toho, o čem píše pan Kurka. Dvě relé se dají určitě někde vyhrabat zadarmo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Zihos
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 15.09.2009, 13:13 »

Tak a teraz to  na zavěr jak se říka zatluču: Takýchto motorov tu máme zapojených  okolo 8-9 kusov. Problemy robia iba iba dva, ktoré maju ako naschvál tú istú funkciu na tom istom bazéne. S tým rozdielom že ten jeden sa pri odstránení prepojov Hviezdy na stykači rozbehne aspoň rovno do Trojuholnika. Tak ma napadá nikto nereagoval na tu alternatívu, že by som tam skusil dať silnejší istič??!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 15.09.2009, 21:36 »

Pán Zihos, nemáte po ruke niekoho kto vlastní sieťový analyzátor? Myslím že, ak by ste urobil zo dva, tri záznamy prechodných dejov pri prepínaní Y/D, záhada by bola za niekoľko minút vyriešená.
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zihos
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 15.09.2009, 21:58 »

Žiaľ musim sa spoľahnuť len na  "konvenčné" prístroje.Keby bol aspoň ten klieštovy ampérmeter. No uvidíme pokusim sa ešte o nejake pokusy a dám to potom sem.Najväčšia sranda je že  u tohto zamestnávateľa je taká strašná fluktuácia ľudí.Totiž moj veduci je schopný ma vyraziť ako neschopneho vyriešiť tento problém a pritom je to trochu zapeklitejšie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
milanisko99
« Odpověď #9 kdy: 15.09.2009, 22:23 »

No páni myslím že krátkodobé súčastné zopnutie oboch stykačov by sa dalo odstrániť vzájomným blokovaním cievok cez ovládacie kontakty .Skor si myslím či nieje problém v tom že čas medzi odpadnutím  hviezdy a pritiahnutím trojuhlolníka je moc dlhý a  motor sa úplne zastaví (pri hydročerpadle to nieje problém ) pri čom do trojuholníka ide z nulových otáčok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
milanisko99
« Odpověď #10 kdy: 15.09.2009, 22:27 »

A ešte by som odporučil dať namiesto ističa motorový spúštač .Ten je tak konštruovaný že počíta i skrátkodobými prúdovymi špičkami
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 16.09.2009, 18:45 »

Skor si myslím či nieje problém v tom že čas medzi odpadnutím  hviezdy a pritiahnutím trojuhlolníka je moc dlhý a  motor sa úplne zastaví (pri hydročerpadle to nieje problém ) pri čom do trojuholníka ide z nulových otáčok
To asi nie keď autor uvádza, že: "Ked nahodim istic motor sa rozbehne rovno do trojuholnika tym istym spravnym smerom a bezi."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 16.09.2009, 22:25 »

Použijte motorový spouštěč, nebo alespoň jistič s charakteristik ou C  Mrknutí a čas 3s se mi zdá také dost málo  ??

U vašich motorů kolem deseti kilowat jestli dobře koukám, hrají už při spouštění významnou roli přechodové odpory, takže se mohou skutečně chovat zdánlivě různě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
M.Zuna
« Odpověď #13 kdy: 16.09.2009, 23:32 »

motor 10kw zajisté vyráží jistič 32A char.B.Použijt e trdší (motorovou )charakteristik u a bude klid.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #14 kdy: 17.09.2009, 08:59 »

motor 10kw zajisté vyráží jistič 32A char.B.Použijt e trdší (motorovou )charakteristik u a bude klid.
Použijte motorový spouštěč, nebo alespoň jistič s charakteristik ou C  Mrknutí
Nejde o motor 10kW, ale 7,5kW(15A),  nejde o přímý rozběh, ale o Y-D, nejde o těžký rozběh, ale o rozběh prakticky nezatíženého cirkulačního čerpadla bazénu - tam budou největší zátěží filtry.

Teoreticky by se měl takový motor na přímý rozběh spolehlivě rozebíhat i na jistič s charakteristik ou C. Charakteristik u D bych jako účelnou neviděl.

Při Y-D rozběhu je na běh Y ohromná rezerva už v charakteristic e B
V okamžiku přepnutí Y/D záleží na tom, jaké má v tu chvíli motor otáčky(viz přiložený graf).
Při přepnutí v 80% otáček bude proudový ráz 3,5 násobek jmenovitého proudu, při přepnutí v 93% otáček bude jen 1,5-2násobný
Takže charakteristik a B, by stačit měla, pokud je čas rozběhu dostatečný.
Více méně to potvrzuje skutečnost, že jeden motor na tento jistič 32A/B je schopen se rozeběhnout i s přímým rozběhem do trojúhelníka.
Možná u rozběhu Y-D by již byl optimálnější jistič charakteristik y C, ale s výměnou bych byl velice opatrný, protože jde o veřejný bazén, nebezpečné prostředí vlhké a horké a tady se před výměnou musí provést kontrola na impedanci ochranné smyčky a na vypínací časy při změně charakteristik y jističe. Pouhá změna charakteristik y jističe bez kontroly a přepočtu je hazard.

Podle přiložených grafů, bych šel ješte po úvaze kolegy Jindry
... a čas 3s se mi zdá také dost málo  ??
On ten čas může být při zanesených filtrech opravdu krátký.
Zkušený elektrikář pozná sluchem, jestli jsou otáčky v okamžiku přepnutí Y-D dostatečné, méně zkušený si pomůže klešťovým ampérmetrem a velikostí proudové špičky v okamžiku přepnutí.
Mimochodem, jestliže elektrikář u veřejného bazénu není od vedení vybaven klešťovým ampérmetrem, je to stejné, jako by měli měřit v bazénu kvalitu vody pohledem, jestli není moc zakalená a podle toho dávkovali chemikálie.
S klešťovým ampérmetre teprve může elektrikář správně nastavovat ochrany motorů a kontrolovat, zda nejsou motory přetěžovány.
První převinutí motoru by ampérmetr zaplatilo, vy jste jich měli už více. Je to velká ostuda Vašeho vedení, že ampérmetr nemáte ve výbavě.


Skor si myslím či nieje problém v tom že čas medzi odpadnutím  hviezdy a pritiahnutím trojuhlolníka je moc dlhý a  motor sa úplne zastaví (pri hydročerpadle to nieje problém ) pri čom do trojuholníka ide z nulových otáčok
To asi nie keď autor uvádza, že: "Ked nahodim istic motor sa rozbehne rovno do trojuholnika tym istym spravnym smerom a bezi."
Ano, i to mne stejně jako kolegu Dolace utvrdilo, že tím to nebude, navíc  u cirkulačního čerpadla nese proud vody ohromnou energii a ta v okamžiku přepnutí čerpadlo pohání, jakoby setrvačník čerpadlo a proto motor otáčky v okamžiku prakticky vůbec neztratí i když bude prodleva neúměrně dlouhá. Silně záleží na protitlaku čerpadla a ten se u oběhového čerpadla bazénu očekávat nedá a spíš jsou zde problémy s rázy při vypínání a zastavování motoru (zde se využívá u čerpadel napájených softstartéry řízený pozvolný doběh). V tomhle určitě nebudete mít pravdu.

No páni myslím že krátkodobé súčastné zopnutie oboch stykačov by sa dalo odstrániť vzájomným blokovaním cievok cez ovládacie kontakty .
Určitě ne, tohle je častý omyl.  Tady se stykače přesahem přítahu a odpadu nepotkávají a docela jsem přesvědčen, že toto blokování kontakty tu bude.
(Škoda, že tazatel neukázal i schéma ovládacích obvodů.)
O tom že se nepotkávají svědčí pokus s odpojeným motorem.
Mimochdom ked spustim sekvenciu pri odpojenej svorkovnici na motore všetko prebehne ako ma. To je podľa mňa dôkaz že sa stykače "neperou".
Tady se potkávají ne stykače, ale proudy, protože na odpadlém stykači ještě okamžíček hoří oblouk způsobený extrémně velkou indukční zátěží - asynchronním motorem napájeným sníženým napětím a přitahující stykač již sepnul.


* Rozbeh_Cerpadla_zatizeneho_i__odlehceneho_I_s_carou.gif (7.94 KB, 360x296 - prohlédnuto 1659 krát.)

* Y_D_rozbeh_cerpadla.gif (32.36 KB, 688x858 - prohlédnuto 2835 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Milan O
« Odpověď #15 kdy: 17.09.2009, 15:00 »

Pán Zihos.Určite by som odporučil dať miesto vášho 32 A Ističa motorový spúštač z nastaviteľnou tepelnou spúšťou od 10 do 16 A.Vykonávam servis CNC strojov roznych značiek a s prípadom kde by bol motor istený klasickým ističom či už B alebo C charakteristik ou som sa ešte nestretol.A budete mať potom motor istený nie 32 A istením ale len max.16 čo je určite vhodnejšie a podľa mňa budete mať po probléme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 17.09.2009, 17:35 »

O tom že se nepotkávají svědčí pokus s odpojeným motorem.Tady se potkávají ne stykače, ale proudy, protože na odpadlém stykači ještě okamžíček hoří oblouk způsobený extrémně velkou indukční zátěží - asynchronním motorem napájeným sníženým napětím a přitahující stykač již sepnul.

Doplním - pro účely spouštění motorů Y/D (a jiné) se používají stykače se spožděnými pomocnými kontakty, takže postavit "jen tak" spouštění Y/D z nějakých stykačů a použít "nějaké" pomocné kontakty může být špatně a upozorňuji, že to zpoždění na stykačích nebylo nijak zvláště označené (nevím jak dnes),  prostě bylo třeba vědět, které to jsou svorky podle údajů z katalogu.

Osobně to neřeším, osvěčilo se mi dodávat kompletní sestavy tří stykačů včetně časového relé od výrobce - vždy naprosto bez problému  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 19.09.2009, 17:19 »

Možno s krížikom po funuse, ale predsa:

Pretože boli motory prevíjané viackrát, navrhol by som skontrolovať zapojenie vinutí vo svorkovnici.

U1  V1  W1

V2  W2  U2

Už sa mi viackrát stalo, že neboli cievky správne zapojené. Pri chode vo hviezde je to jedno a motor beží, ale pri trojuholníku to nespolupracuje .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace?
 Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ?
 Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru?
 Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
 Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
 Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník
 Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
 Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1?
 Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?
 Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
 Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník?
 Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?
 Je to zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač?
 Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne?
 Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
 Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník?
 Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?
 Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze?
 Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A?
 Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?
 Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D?
 Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.082 sekund, 23 dotazů.