Vodič N připojený do elektroměru v případě přímého měření má charakter jen jako pracovní vodič pro funkci elektroměru, nebo tento vodič musí mít stejný průřez jako vodiče fázové? Tj. když mám průřez fázových vodičů 16mm, musí mít vodič N také takový průřez, nebo stačí 6mm?
#117#
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 22.02.2010, 20:21 » |
|
stačí průřez 6mm a zároveň stačí (pokud to příkon dovolí) 4x6 do prvního rozvaděče za elektroměrem.
|
|
|
|
Tomáš Jarovec
|
|
« Odpověď #2 kdy: 22.02.2010, 20:53 » |
|
U většiny elektroměrů slouží N (PEN) vodič jen pro měření napětí, případně napájení elektroměru a bohatě stačí 1,5mm2. Svorka je však dimenzovaná tak, aby mohla sloužit k propojení N (PEN) vstupu a výstupu třeba 10mm2.
|
|
|
|
|
|
|
Tomáš Jarovec
|
|
« Odpověď #5 kdy: 22.02.2010, 21:30 » |
|
Dotaz se týkal funkce elektroměru, ne připojovacích podmínek distributorů. Nejsem to já, kdo se tu plete .
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 23.02.2010, 06:19 » |
|
...napr. v prípade ak sa nepoužije nulový mostík, v případě E ONu vám bez můstku nepřipojí elektroměr !
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #9 kdy: 23.02.2010, 07:58 » |
|
Je to přesně tak jak píše kolega Strycharski. Stejný průřez musí mít fázové vodiče. Ostatně, výrobci rozvaděčů ( DCK Holoubkov, Elplast....... ..) to také tak drátují.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Heindrich
|
|
« Odpověď #10 kdy: 23.02.2010, 10:36 » |
|
Děkuji všem za odpověď.Mě se jednalo opravdu jen o charakter N vodiče k elektroměru.To že ČEZ chce mít min 6mm je uvedeno v připojovacích podmínkách.
|
|
|
|
|
Petr Mužík
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 23.02.2010, 14:40 » |
|
...jen pro doplnění, u E.On stačí 4mm, a vždy musí být PEN můstek (PEN vodič nesmí procházet přes elektroměr).
|
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko tel.: +420605/473004 email: petr.muzik@atlas.cz
|
|
|
|
|
|
|
|