Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Musím připojit stožár na ochranný vodič i když je v něm elektrozař. třídy II?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musím připojit stožár na ochranný vodič i když je v něm elektrozař. třídy II?  (Přečteno 10323 krát)
R. Voko
« kdy: 02.11.2008, 09:29 »

V jakém případě se může/musí
připojit zařízení v dvojité izolaci na kovovou konstrukci
na které je zařízení namontováno.

Jedná se mně o stožárovou svorkovnici Guro která je ve dvojité izolaci.
Viděl jsem firmu která připojuje vodič "N" z této svorkovnice na kostru stožárů veřejného osvětlení.

Stožáry jsou uzemněny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 02.11.2008, 09:43 »

Jste si jistý že právě vodič "N"?  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 22.11.2008, 17:43 »

Úmyslně uzemněný stožár nemůže být dle ČSN považován za předmět třídy II a proto se musí stožár připojit na ochranný vodič. Ochranný vodič se nalézá právě v té rozvodnici GURO, některá GURA mají dokonce ve spodní části prolis (průchod) pro vyvedení ochranného vodiče (viz žlutý kroužek).


* guro.jpg (7.54 KB, 95x280 - prohlédnuto 633 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.12.2008, 13:55 »

Setkávám se v prostorech ČD s osvětlovacími stožáry, které mají veškerou výzbroj ve dvojité izolaci. Rozvody tvoří kabely typu D. Jištění je jističem a někdy se přidá i chránič s Id - 00,3 až 0,5A. Proti blesku je přizemněn pasovinou cca 7 m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Traktorista
« Odpověď #4 kdy: 06.12.2008, 22:02 »

Čl. 714.413.2ČSN 33 2000-7-714 Ochrana použitím zařízení třídy ochrany II nebo rovnocenné izolace: "Nezřizuje se žádný ochranný vodič a vodivé části zařízení nesmí být úmyslně spojeny se zemnicí soustavou".
V místech s velkým ohrožením úderem blesku se dřík stožáru spojuje se zemnicím drátem, který se stejně spojí s vodičem PEN.
Přizemnění vodiče PEN v síti TN-C nebo vodiče PE v síti TN-S - viz NB.1.3 a) ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 06.12.2008, 22:15 »

To Traktorista: Je to tak.  Palec vzhůru
Správce VO v Brně rozhodl, že se budou stožáry bez výjimky uzemńovat. Jaké to má výhody ?
1. nemusí se zkoumat, zda stožáry jsou či nejsou v ochranných prostorech hromosvodů budov
2. nemusí se přemýšlet, ve kterém stožáru přizemnit PEN, je přizemněn všude
3. Zemní vedení vylepšuje impedanci smyčky
Náklady na zemní vedení vůči výkopu, loži, kabelu, ev.chráničce a zpětné obnově povrchu nehrají významnou roli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 07.12.2008, 15:07 »

ČSN 34 1390
Kovové konstrukce - osvětlovací stožáry
185. Kovové osvětlovací  stožáry stojící  v místech  zvýšeného nebezpečí zásahu blesku (na otevřeném prostranství, v ulicích s nízkými domy apod.) se uzemní páskovým zemničem, je-li jejich zemní odpor větší než 20 Ohmů.
Páskový  zemnič  lze  uložit  do  společného  výkopu s kabelovým vedením, přičemž se pásek uloží na dno  výkopu (pod pískové lože). Doporučuje se, aby tento pásek spojoval sousední stožáry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.12.2008, 16:06 »

V jakém případě se může/musí
připojit zařízení v dvojité izolaci na kovovou konstrukci
na které je zařízení namontováno.

Jedná se mně o stožárovou svorkovnici Guro která je ve dvojité izolaci.
Viděl jsem firmu která připojuje vodič "N" z této svorkovnice na kostru stožárů veřejného osvětlení.

Stožáry jsou uzemněny.

Nemyslím si že to byl vodič N protože to by byla chyba, zřejmě došlo k nákupu levnějších kabelů odněkud a používají modrý vodič jako ochranný (což je taky špatně ale není to tak nebezpečné :-)). Pokud se vám jedná o spojení kovové konstrukce stožáru s ochranným vodičem tak tam je to nutné vždy když není celý stožár deklarován výrobcem jako zařízení II třídy. Předpokládám klasickou TN-S síť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké jsou prosím lhůty revizí VO?
 Existuje nějaká norna (která se týká bezpečnosti) přímo na VO?
 Jaké je nyní číslo platné ČSN pro VO?
 Jak má být uzemněno veřejné osvětlení?
 Kdo má vlastně hradit výměnu vodičů pro VO?
 Jaká je minimální dovolená tloušťka materiálu stožáru veřejného osvětlení?
 Kdy je nutno vyměnit stožár VO?
 Jak by jste postupovali při revizi hromosvodů v blízkosti sloupů VO?
 Ve které normě najdu požadavek na použití chrániče pro venkovní osvětlení?
 Podle jakého článku se dá napsat VO "není schopno..."?
 Ako vybrať správny stožiar pre vonkajšie osvetlenie?
 Na co si dávat pozor při revizi veřejného osvětlení?
 Jak správně připojit svítidlo veřejného osvětlení na sloupovou svorkovnici TN-C?
 Jak pravidelně se provádí revize veřejného osvětlení v obci?
 SRVO: Dotační programy a granty na obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení
 Kompenzace sítí veřejného osvětlení
 SRVO: Dotační programy a granty na obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení
 Co je to za typy venkovních svítidel?
 Co je "veřejné osvětlení, které je součástí veřejné rozvodné sítě"?
 Čo poviete na ukotvenie stĺpu verejného osvetlenia trojnožkou?
 Majú výrobcovia vonkajšieho osvetlenia povinnosť chrániť lampy proti hmyzu?
 OPRAVIT OTÁZKU! Aký je váš názor na vyjadrenie správcu VO?
 Jak rozdělit vodiče PE a N na svorky VO?
 Jaké byste měli výhrady k veřejnému osvětlení na sloupě nn?
 Může být na lampě VO jímací tyč?
 Jaká může být cena revizí veřejného osvětlení?
 Jaký druh světel použít pro veřejné osvětlení LED nebo sodíkové výbojky?
 Opravdu není 1f napájení veřejného osvětlení místo 3f chybou?
 Jiří Louda o Soneparu v roce 2016
 V jaké vzdálenosti může být stavba od stožáru VO?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Jaké jsou aktuální normy pro revizi VO včetně souvisejících rozvaděčů?
 Je zde někdo, kdo dělá údržbu veřejného osvětlení včetně pohotovosti?
 Musí být certifikát na sloup veřejného osvětlení?
 Katalog veřejného osvětlení LUMEN 2020
 Chytré veřejné osvětlení v Rajnochovicích zvýší bezpečnost
 Pražská čtvrť Karlín má nové veřejné LED osvětlení
 Chytrý rozvaděč veřejného osvětlení s Foxtrotem2
 Aky material kablov navrhnut pre rozvod VO, Cu alebo Al?
 Jak v dnešní době často sami stavíte stožáry veřejného osvětlení?
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Elfetext slaví v Brně 30 let na trhu!
 Konzoly ClassicStreet
 Jak vyhodnotíte míru rizika pádu rampouchu z LED veřejného osvětlení?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 Čím připojit venkovní sloupovou lampu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100