Šrek
« kdy: 15.01.2009, 11:20 »

Ve které normě najdu požadavek na použití proudového chrániče pro venkovní osvětlení?

Pomůže mě i strana eventuelně článek.
Je to norma 33 2000-5-559? (kterou nemám k dispozici).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Středa
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.01.2009, 11:54 »

ČSN 33 2000-7-714. Elektrotechnic ké předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik-E2/A ,  elektromontáže
www.jse-el.cz
Šrek
« Odpověď #2 kdy: 15.01.2009, 12:49 »

to: Středa,
odpověděl jste jen částečně (vlastně na poslední dotaz). Norma chrániče na VO pouze doporučuje viz 714.413.1. Ale první část dotazu platí. Dokonce jsem dopátral i normu, o které jsem si mylně myslel, že mi pomůže.
Nicméně dávám znovu jednoduchý dotaz, kde v jaké normě je povinnost připojit venkovní svítidla na budově přes chránič. Hodně z vás o tom píšete, že dáváte venkovní svítidla přes chránič, ale nikdo neřekl, kde je to stanoveno.
Nechci vést diskuzi o vhodnosti používání chrániče u venkovních svítidel. Jen mě zajímá jestli to některá norma požaduje. Dle mého nikoliv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #3 kdy: 15.01.2009, 13:37 »

Skutečně to žádná norma nepožaduje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Mana Petr
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.01.2009, 12:13 »

Jsem téhož názoru, že toto nařízení není zakotveno v žádné normě.
Já svítidla na budově přes proudový chránič nenavrhuji nikdy. Teda krom cítě TT, která už se téměř nepoužívá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 18.01.2009, 16:21 »

     Občas mě fascinují názory, že když to není nikde výslovně psáno tak to dělat nebudu (a ještě si dupnu),  normy jsou jen minimálním bezpečnostním a technickým doporučením a nebrání udělat to lépe a bezpečněji, to už rovnou můžete říci, že normy jsou nezávazné (tudíž nic nenařizují ani právně nemohou) takže budete používat holé dráty na porcelánových izolátorcích jako za Rakouska-Uherska.

     Norma chránič pro venkovní osvětlení doporučuje, ale hlavní a směrodatné je určit vnější vlivy prostředí, vyhodnotit rizika a další okolnosti.
     Např. bych zohlednil jak většina z nás jistě ví  že výměna světelných zdrojů a údržba venkovních svítidel, se kuli uspoře času provádí v drtivé většině případů pod napětím, dosaďte za to, že se jedná o práci ve venkovním prostředí a ve výškách a doporučený chránič bych tam já osobně dal.
     Další fakt, který je často vidět jsou ukradené či rozbité stožárové patice a tudíž přístupné části pod napětím v kombinaci např. s dětmi bych tam opět chránič použil.

     Uvedu zde skutečný případ, za jedním domovem důchodců je vcelku rozlehlí pozemek, který byl upraven při rekonstrukci jako park, byly použity zahradní svítidla na osvětlení cest a nasvícení některých stromů a zákoutí, pozemek byl sice oplocen, ale ... ho ukradli a prodali do sběrny a pozemek byl náhle přístupný různým živlům, které některé svítidla rozkopali a z betonových patek v úrovni terénu zarostlých trávou koukali jen holé dráty a jak tam dlouho takhle byli pod napětím (sice jen v noci) než si toho někdo všimnut a systém byl v rozvaděči odpojen už nikdo nezjistí, projektant samozřejmě, protože dle normy nemusel chránič nenavrhl a firma ho tudíž neinstalovala  Hněv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 18.01.2009, 18:33 »

Že chránič je to nejlepší je jasné, ale nevím, jaký svodový proud se nasčítá na třeba 40 stožárech.
Poprosím kolegy z bývalého zaměstnání, aby to při mlze či dešti změřili.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #7 kdy: 19.01.2009, 12:02 »

To ALCR: Myslím že normy jsou už tak dost přísné a není účelné svévolně přidávat další opatření, zvláště jsou-li na úkor funkčnosti. Proudový chránič na venkovním osvětlení rozhodně nadělá víc škody než užitku - úrazů potmě bude jistě víc než úrazů elektřinou (viz kolega Doležal - svodový proud u VO rozhodně není zanedbatelný). Tedy jednoznačně: za běžných podmínek PROUDOVÝ CHRÁNIČ DO ROZVODŮ VO NEPATŘÍ tečka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 19.01.2009, 17:00 »

 Škleb taková norma naštěstí není! Města i vesnice by byla potmě protože.... poklona pozor boss jupí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké jsou prosím lhůty revizí VO?
 Existuje nějaká norna (která se týká bezpečnosti) přímo na VO?
 Jaké je nyní číslo platné ČSN pro VO?
 Jak má být uzemněno veřejné osvětlení?
 Kdo má vlastně hradit výměnu vodičů pro VO?
 Jaká je minimální dovolená tloušťka materiálu stožáru veřejného osvětlení?
 Kdy je nutno vyměnit stožár VO?
 Musím připojit stožár na ochranný vodič i když je v něm elektrozař. třídy II?
 Jak by jste postupovali při revizi hromosvodů v blízkosti sloupů VO?
 Podle jakého článku se dá napsat VO "není schopno..."?
 Ako vybrať správny stožiar pre vonkajšie osvetlenie?
 Na co si dávat pozor při revizi veřejného osvětlení?
 Jak správně připojit svítidlo veřejného osvětlení na sloupovou svorkovnici TN-C?
 Jak pravidelně se provádí revize veřejného osvětlení v obci?
 SRVO: Dotační programy a granty na obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení
 Kompenzace sítí veřejného osvětlení
 SRVO: Dotační programy a granty na obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení
 Co je to za typy venkovních svítidel?
 Co je "veřejné osvětlení, které je součástí veřejné rozvodné sítě"?
 Čo poviete na ukotvenie stĺpu verejného osvetlenia trojnožkou?
 Majú výrobcovia vonkajšieho osvetlenia povinnosť chrániť lampy proti hmyzu?
 OPRAVIT OTÁZKU! Aký je váš názor na vyjadrenie správcu VO?
 Jak rozdělit vodiče PE a N na svorky VO?
 Jaké byste měli výhrady k veřejnému osvětlení na sloupě nn?
 Může být na lampě VO jímací tyč?
 Jaká může být cena revizí veřejného osvětlení?
 Jaký druh světel použít pro veřejné osvětlení LED nebo sodíkové výbojky?
 Opravdu není 1f napájení veřejného osvětlení místo 3f chybou?
 Jiří Louda o Soneparu v roce 2016
 V jaké vzdálenosti může být stavba od stožáru VO?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Jaké jsou aktuální normy pro revizi VO včetně souvisejících rozvaděčů?
 Je zde někdo, kdo dělá údržbu veřejného osvětlení včetně pohotovosti?
 Musí být certifikát na sloup veřejného osvětlení?
 Katalog veřejného osvětlení LUMEN 2020
 Chytré veřejné osvětlení v Rajnochovicích zvýší bezpečnost
 Pražská čtvrť Karlín má nové veřejné LED osvětlení
 Chytrý rozvaděč veřejného osvětlení s Foxtrotem2
 Aky material kablov navrhnut pre rozvod VO, Cu alebo Al?
 Jak v dnešní době často sami stavíte stožáry veřejného osvětlení?
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Elfetext slaví v Brně 30 let na trhu!
 Konzoly ClassicStreet
 Jak vyhodnotíte míru rizika pádu rampouchu z LED veřejného osvětlení?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 Čím připojit venkovní sloupovou lampu?
 Umisťujete někdo svítidla VO i 25cm od krajnice?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.