Název: Musím připojit stožár na ochranný vodič i když je v něm elektrozař. třídy II?
Přispěvatel: R. Voko 02.11.2008, 09:29
V jakém případě se může/musí
připojit zařízení v dvojité izolaci na kovovou konstrukci
na které je zařízení namontováno.

Jedná se mně o stožárovou svorkovnici Guro která je ve dvojité izolaci.
Viděl jsem firmu která připojuje vodič "N" z této svorkovnice na kostru stožárů veřejného osvětlení.

Stožáry jsou uzemněny.


Název: Re: V jakém případě připojit zař. v dvojite izolaci na kostru?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 02.11.2008, 09:43
Jste si jistý že právě vodič "N"?  :o


Název: Re: Musím připojit stožár na ochranný vodič i když je v něm elektrozař. třídy II?
Přispěvatel: Petr Doležal 22.11.2008, 17:43
Úmyslně uzemněný stožár nemůže být dle ČSN považován za předmět třídy II a proto se musí stožár připojit na ochranný vodič. Ochranný vodič se nalézá právě v té rozvodnici GURO, některá GURA mají dokonce ve spodní části prolis (průchod) pro vyvedení ochranného vodiče (viz žlutý kroužek).


Název: Re: Musím připojit stožár na ochranný vodič i když je v něm elektrozař. třídy II?
Přispěvatel: František Bernard 06.12.2008, 13:55
Setkávám se v prostorech ČD s osvětlovacími stožáry, které mají veškerou výzbroj ve dvojité izolaci. Rozvody tvoří kabely typu D. Jištění je jističem a někdy se přidá i chránič s Id - 00,3 až 0,5A. Proti blesku je přizemněn pasovinou cca 7 m.


Název: Re: Musím připojit stožár na ochranný vodič i když je v něm elektrozař. třídy II?
Přispěvatel: Traktorista 06.12.2008, 22:02
Čl. 714.413.2ČSN 33 2000-7-714 Ochrana použitím zařízení třídy ochrany II nebo rovnocenné izolace: "Nezřizuje se žádný ochranný vodič a vodivé části zařízení nesmí být úmyslně spojeny se zemnicí soustavou".
V místech s velkým ohrožením úderem blesku se dřík stožáru spojuje se zemnicím drátem, který se stejně spojí s vodičem PEN.
Přizemnění vodiče PEN v síti TN-C nebo vodiče PE v síti TN-S - viz NB.1.3 a) ČSN 33 2000-4-41 ed.2.


Název: Re: Musím připojit stožár na ochranný vodič i když je v něm elektrozař. třídy II?
Přispěvatel: Petr Doležal 06.12.2008, 22:15
To Traktorista: Je to tak.  (jednicka)
Správce VO v Brně rozhodl, že se budou stožáry bez výjimky uzemńovat. Jaké to má výhody ?
1. nemusí se zkoumat, zda stožáry jsou či nejsou v ochranných prostorech hromosvodů budov
2. nemusí se přemýšlet, ve kterém stožáru přizemnit PEN, je přizemněn všude
3. Zemní vedení vylepšuje impedanci smyčky
Náklady na zemní vedení vůči výkopu, loži, kabelu, ev.chráničce a zpětné obnově povrchu nehrají významnou roli.


Název: Re: Musím připojit stožár na ochranný vodič i když je v něm elektrozař. třídy II?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 07.12.2008, 15:07
ČSN 34 1390
Kovové konstrukce - osvětlovací stožáry
185. Kovové osvětlovací  stožáry stojící  v místech  zvýšeného nebezpečí zásahu blesku (na otevřeném prostranství, v ulicích s nízkými domy apod.) se uzemní páskovým zemničem, je-li jejich zemní odpor větší než 20 Ohmů.
Páskový  zemnič  lze  uložit  do  společného  výkopu s kabelovým vedením, přičemž se pásek uloží na dno  výkopu (pod pískové lože). Doporučuje se, aby tento pásek spojoval sousední stožáry.


Název: Re: Musím připojit stožár na ochranný vodič i když je v něm elektrozař. třídy II?
Přispěvatel: Jan Alin 07.12.2008, 16:06
V jakém případě se může/musí
připojit zařízení v dvojité izolaci na kovovou konstrukci
na které je zařízení namontováno.

Jedná se mně o stožárovou svorkovnici Guro která je ve dvojité izolaci.
Viděl jsem firmu která připojuje vodič "N" z této svorkovnice na kostru stožárů veřejného osvětlení.

Stožáry jsou uzemněny.

Nemyslím si že to byl vodič N protože to by byla chyba, zřejmě došlo k nákupu levnějších kabelů odněkud a používají modrý vodič jako ochranný (což je taky špatně ale není to tak nebezpečné :-)). Pokud se vám jedná o spojení kovové konstrukce stožáru s ochranným vodičem tak tam je to nutné vždy když není celý stožár deklarován výrobcem jako zařízení II třídy. Předpokládám klasickou TN-S síť.