Autor Téma: Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?  (Přečteno 11470 krát)
kuba.s
« kdy: 06.02.2008, 23:26 »

Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
Nejde mě o vzorečky ale o praktický postup.

Například co všechno se započítá do délky kabelu ? je to kabel vedoucí k žárovkám na okruhu, nebo se započítá i kabel vedený k vypínačům ? A pro výpočet spotřeby proudu se sečtou všechny namontované žárovky ?

dělám úkol - výpočet v excelu a některé věci (viz výše ) mě nejsou jasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #1 kdy: 07.02.2008, 09:40 »

Pokud na to jdete touto cestou, představte si obvod od svorek zdroje jako 3 seriově řazene odpory. A to: vodič od zdroje ke spotřebiči, spotřebič, vodič od spotřebiče ke svorce zdroje. Tudiž pokud budete mit vypinač v Australii, spotřebič v Evropě a zdroj v Kalifornii, tak se projeví i vzdalenost k vypínači.
Vzdalenostně jsem to přehnal, ale pokud budete mit chodbu dlouho 100m a vypínač na začatku a na konci tažena samostatným kabelem, je vzdalenost vodiče 300m + 100m (300m vodič se přepínačema + 100m vodič od zdroje nespínaný)
Elektrika na učení ma genialní vlastnost, má logiku (mimo blesku, i když ten logiku ma, jen ji zatím nezname, tudíž se zdá nepochopitelná)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?