Autor Téma: Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?  (Přečteno 8270 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #54 kdy: 20.01.2024, 17:17 »

Jako v rodinném domečku budovat průmyslový systém pospojení, tj.pásek kolem stěn a k němu se připojovat?
To by vás 10 z 10 hospodyněk hnalo sviňským krokem tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #55 kdy: 20.01.2024, 17:59 »

Jako v rodinném domečku budovat průmyslový systém pospojení,
Nie...,  nič budovať..
Len na odbabranej stavbe uvažovať o rôznych variáciách bezpečnej realizácie s prihliadnutím na náklady...(a samozrejme že za predpokladu, že jeho dom je ešte v podobnom štádiu jak ten čo odfotil)..

No zbytočne ja tu bude čokoľvek vypisovať, keď ten čo sa pýta je ticho,.. a ostatných viac zaujíma hľadať chyby na tom čo píšem... :-)

Pýtal som sa na reálne riziká pripojenia METky na zvod vo výške meracej svorky v jeho tesnej blízkosti, a zatiaľ ste len vy upozornil na možný problém s krokovým napätím vnútri objektu,.. na čo, ako vieme, norma pozná riešenie...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 20.01.2024, 18:07 »

Někdo má domov jako klícku, někdo jiný má domov jako faradayovu klec. Podle vkusu každého soudruha.
Přiznejte se bez mučení kdo má doma pod perlinkou na stěnách a stropě pospojované kari sítě.  tanecek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #57 kdy: 20.01.2024, 20:33 »

Jako v rodinném domečku budovat průmyslový systém pospojení, tj.pásek kolem stěn a k němu se připojovat?
To by vás 10 z 10 hospodyněk hnalo sviňským krokem tanecek

Podobnou věc jsem dělal po vyučení...Byla to výrobna acetonových lepidel na boty..Do byla pěkná dr..a! Ale nakonec to vypadalo dobře. tanecek Na to se muselo všechno připojit, údržba šroubováky,nářadí  na opravy, míchačky, lopaty na házení směsi do míchaček a další .... Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #58 kdy: 20.01.2024, 21:35 »

A je jedno, že či potečie do METky cez prívod k METke zo základového zemniča podľa normy, alebo cez prívod k METke z meracej svorky
Ne, to vůbec není jedno, jsou to dvě velmi odlišné situace.

Pokud je všechno nové,     nezoxidované atd.,      tak “jen” bude v případě té revizní svorky potenciálový rozdíl mezi základy domu a MET v úrovni kV (viz např.
U bleskového proudu se nějak došlo k vlně 10/350 mikrosekund, při té je úbytek cca 1kV na 1m rovného vodiče.
). To by mohlo být asi trochu nepříjemné,     co? Bosé nohy na mokré podlaze, a na kostře bojleru třeba 1 kV…

A teď si představte, že ten svod bude z nějakého důvodu mezi svorkou a základovým zemničem přerušen - koroze, neopatrné stavební práce… a rázem jste si zavedl neuzemněný svod až do obytných prostor. Tady těch kV naskáče o dost víc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Kalina Jiří
*
Offline Offline



« Odpověď #59 kdy: 20.01.2024, 22:24 »

V zemi propojit páskem dva vývody ze základového zemniče a z tohoto pásku odbočit k MET.

Jen se bude muset vykopat minimálně 0,5m hluboká drážka pro pokládku pásku od jednoho vývodu ze zemniče k druhému.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #60 kdy: 21.01.2024, 09:26 »

Ne, to vůbec není jedno, jsou to dvě velmi odlišné situace.
Pardon, asi som sa nevyjadril dosť jasne,.. mal som na mysli, že METke je to jedno odkiaľ na ňu pritečie tá polovica z „50:50“...

bude v případě té revizní svorky potenciálový rozdíl mezi základy domu a MET v úrovni kV
Poprosím o pozornosť, kebyže sa niekde mýlim pri mojom pohľade na toto riziko...,  no vidím ho ako prijateľné..
Mám totiž zato, že pre časť LPS pod meracou svorkou po základový zemnič vrátane, bude platiť „s“ voči pospájaniu v dome...podobne jak pre všetky časti LPS nad meracou svorkou...
Zatiaľ som v tom, že riziko úrazu preklenutím rôznych potenciálov sa týka vodivých častí,.. (priame preklenutie dotykom bojlera a zaliateho základového zemniča môžeme reálne vylúčiť)..

Skúsim rozpísať:
Pre kombináciu FeZn10mm, úder 200kA a 4 zvody mi vychádza úbytok na 1m cca 160V..
Dajmetomu, že od svorky ku stredu základového zemniča bude 10m FeZn, čo na podlahe oproti bojleru vytlačí rozdiel 1600V..

Pokiaľ mám z týchto vstupných dát zistiť mieru rizika úrazu el. prúdom, potom sa musím pýtať ešte na jednu zložku, a to že jaká je max. vodivosť, resp. minimálny odpor medzi základovým zemničom, a mokrou podlahou v kúpeľni..
Mne to cez človeka do podlahy vychádza na dačo medzi 1 až 2 mA DC,.. navyše v čase  do 1ms.. (v praxi skôr pár desatín mA..)
   
Jakú bezpečnú hodnotu odporu izolácie (betón, tehla, drevo) si predstavujete pre dostatočnú „s“ v izolovanej sústave LPS, keď ste v príspevku č.32 napísal, že základom ochrany pred účinkami blesku je izolácia..? ? ,  jak to spomínate v bode 1)..


Ešte ma napadol príklad, jaké riziko úrazu bude v podkroví pri preklenutí bojlera s potenciálom základového zemniča na mokrý obklad steny, za ktorou na hranici dostatočnej „s“ prechádza zvod, s potenciálom oproti bojleru o pár kV vyšším...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 21.01.2024, 09:29 »

V zemi propojit páskem dva vývody ze základového zemniče a z tohoto pásku odbočit k MET.
Niečo ako čiastočný obvodový vodič z jednej strany domu zakopať do zeme..? ?
Akú zásadnú výhodu v ochrane pospájania na spoločný potenciál v tom vidíte...?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #62 kdy: 21.01.2024, 12:33 »

Pardon, asi som sa nevyjadril dosť jasne,.. mal som na mysli, že METke je to jedno odkiaľ na ňu pritečie tá polovica z „50:50“...
Poprosím o pozornosť, kebyže sa niekde mýlim pri mojom pohľade na toto riziko...,   no vidím ho ako prijateľné..
Mám totiž zato, že pre časť LPS pod meracou svorkou po základový zemnič vrátane, bude platiť „s“ voči pospájaniu v dome...podobne jak pre všetky časti LPS nad meracou svorkou...
Zatiaľ som v tom, že riziko úrazu preklenutím rôznych potenciálov sa týka vodivých častí,.. (priame preklenutie dotykom bojlera a zaliateho základového zemniča môžeme reálne vylúčiť)..

Skúsim rozpísať:
Pre kombináciu FeZn10mm, úder 200kA a 4 zvody mi vychádza úbytok na 1m cca 160V..
Dajmetomu, že od svorky ku stredu základového zemniča bude 10m FeZn, čo na podlahe oproti bojleru vytlačí rozdiel 1600V..

Pokiaľ mám z týchto vstupných dát zistiť mieru rizika úrazu el. prúdom, potom sa musím pýtať ešte na jednu zložku, a to že jaká je max. vodivosť, resp. minimálny odpor medzi základovým zemničom, a mokrou podlahou v kúpeľni..
Mne to cez človeka do podlahy vychádza na dačo medzi 1 až 2 mA DC,.. navyše v čase  do 1ms.. (v praxi skôr pár desatín mA..)
   
Jakú bezpečnú hodnotu odporu izolácie (betón, tehla, drevo) si predstavujete pre dostatočnú „s“ v izolovanej sústave LPS, keď ste v príspevku č.32 napísal, že základom ochrany pred účinkami blesku je izolácia..? ? ,   jak to spomínate v bode 1)..


Ešte ma napadol príklad, jaké riziko úrazu bude v podkroví pri preklenutí bojlera s potenciálom základového zemniča na mokrý obklad steny, za ktorou na hranici dostatočnej „s“ prechádza eteezvod, s potenciálom oproti bojleru o pár kV vyšším...

S chápejte coby izolační schopnost mezi svodem a nejbližším uzemněným předmětem, při které se bude blesk držet jen svodu.
Diskutovaným problémem je "zemní přípojnice",  která ze své podstaty nemůže být ideální a přemýšlivý navrhovatel ochrany před bleskem by měl s touto neideálností počítat.
Velice se mě líbí návrh řešení p.Kaliny, je to ekonomické, jednoduché, fyzikálně pochopitelné.. ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #63 kdy: 21.01.2024, 14:11 »


Velice se mě líbí návrh řešení p.Kaliny, je to ekonomické, jednoduché, fyzikálně pochopitelné.. ..

Mně se líbí také, já jsem nad něčím podobným uvažoval, není třeba se snažit odhalit zemnící pásek v betonu a poškozovat kvalitu základu, relativně snadná, materiálově nenáročná práce, v místě připojení MET přidat zemnící tyč a získáme zemnící bod, který bude mít ještě o chlup lepší vlastnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #64 kdy: 21.01.2024, 16:54 »

"zemní přípojnice",  
Tento pojem nepoznám, .. no keď sa vám hodí,.. prečo nie..,  za seba uprednostňujem definíciu v 3.24..

Osobne je mi jedno ktorú "miss sympatia" si p. Říha02 vyberie, sú to jeho peniaze, ...v konečnom dôsledku to bude "prilepenec" tak či tak....
Kebyže som mal dakedy riešiť dačo podobné, tak určite pritom nevynechám časť 4,.. ktorá sa tu dajak nespomenula...

Jen se bude muset vykopat minimálně 0,5m hluboká drážka pro pokládku pásku od jednoho vývodu ze zemniče k druhému.
Pri úmyselnom roztiahnutí potenciálovej jamy od zvodov do okolia domu netreba zabudnúť na všetky povinné podmienky v 8.2. ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #65 kdy: 21.01.2024, 18:41 »

Tento pojem nepoznám, .. no keď sa vám hodí,.. prečo nie..,   za seba uprednostňujem definíciu v 3.24..

Osobne je mi jedno ktorú "miss sympatia" si p. Říha02 vyberie, sú to jeho peniaze, ...v konečnom dôsledku to bude "prilepenec" tak či tak....
Kebyže som mal dakedy riešiť dačo podobné, tak určite pritom nevynechám časť 4,.. ktorá sa tu dajak nespomenula...
Pri úmyselnom roztiahnutí potenciálovej jamy od zvodov do okolia domu netreba zabudnúť na všetky povinné podmienky v 8.2. ..
Zkusím tedy definici průměrného elektrikáře:
Zemní přípojnice=nedokonalá soustava pospojovaných přívodů k "pásku" s ještě méně nedokonalým celkovým spojením vůči referenční zemi, přičemž referenční zem je územní záležitost závislá na vodivosti půdy/dalších kovových částech, vedeních se v této nacházejících.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #66 kdy: 22.01.2024, 08:10 »

Velice se mě líbí návrh řešení p.Kaliny, je to ekonomické, jednoduché, fyzikálně pochopitelné.. ..

Ano, i mě se toto řešení líbí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #67 kdy: 22.01.2024, 11:39 »

Mně taky (je to vlastně zdvojené řešení popsané kol. Fraňkem).
Pri úmyselnom roztiahnutí potenciálovej jamy od zvodov do okolia domu netreba zabudnúť…
Dovolím si pochybovat, že vůbec k nějakému, ať už úmyslnému nebo neúmyslnému, dojde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #68 kdy: 22.01.2024, 16:08 »

Při rozšíření sítě zemnících vodičů se zamozřejmě změní tvar "potenciálové jámy" a to tak že se rozšíří. A logicky potom musí při svedení totožného výboje být nižší krokové napětí. Tolik čistá teorie. V praxi bych se negativních důsledků opravdu nebál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #69 kdy: 23.01.2024, 07:52 »

Z ekonomického pohľadu je pre každého investora furt dobré mať na výber z viacej možností, ..no hlavne treba brať na vedomie čo najviac rizík, ktoré rieši norma...napr.:

1. To "prízemnenie" prepojenia zvodov by malo byť z medi, medeného povlaku, alebo nerezu, ak je v základoch železo...
2. Hĺbka 0,5m je možno dostatočná na rozptýlenie potenciálu v zemi, .. no ak si niekto chce naozaj ochrániť rodinu podľa normy, tak by mal zobrať na zreteľ aj všetko v E.5.4.3.4,... a potenciál blesku riadiť smerom dolu od základov, ..a nie hore k nohám... :-(
3. Zatiaľ tu furt nikto nevysvetlil zásadnú výhodu tohto riešenia z pohľadu bezpečnosti vnútornej ochrany, uvedením METky práve na spoločný potenciál toho prizemnenia...
4. Rovnako tak tu zatiaľ nič nepadlo ani k faktu, či dva zemniče sú po takej úprave ešte usporiadanie B, alebo už A...
5. A hodnota toho samostatného uzemnenia pre METku sa bude odvíjat od jakej normovej požiadavky... ? ?

V normálnych podmienkach je spoločný potenciál uzemnenia domu a napr. vzdialeného trafa prakticky rovnaký...
Ak teda bude v momente zásahu na meracej svorke voči vzdialenej zemi (napr. trafu) dajmetomu 1MV (a z nej cez METku a SPD aj v celom dome),  tak mi vysvetlite tú zásadnú výhodu toho prízemnenia, z ktorého bude na METke 0,999MV  voči vzdialenej zemi...

Pre možnosť pripojenia METky na zvod v jeho tesnej blízkosti, a takmer na úrovni terénu, sa tu zatiaľ zásadné riziká nepotvrdili,..
A ani obvodové prepojenie všetkých zvodov medeným drôtom, (prípadne viacero METiek) nemusí byť z pohľadu normy problém,..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #70 kdy: 23.01.2024, 09:41 »



1. To "prízemnenie" prepojenia zvodov by malo byť z medi, medeného povlaku, alebo nerezu, ak je v základoch železo...

Přesně tak, Cu rozežere železo v základech, domek spadne a při stavbě nového se již na vývod k MET nezapomene tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #71 kdy: 23.01.2024, 11:20 »

V ČR se měděné a mědí pokryté zemniče v hustěji obydlených oblastech povolují pouze za předpokladu, že korozovní účinek mědi na ocel i na pozinkovanou ocel apod. je řízen a že je uplatněna katodická ochrana pro eliminaci makročlánku.

Měděné zemniče nesmějí být umisťovány v bezprostřední blízkosti ocelových zemničů, ani s nimi být spojovány. Nejmenší dovolená vzdálenost je 2m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: 1 2 3 [4] 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Je v případě rozdělení PEN opravdu nutné řešit dodatečné zemnění?
 Kam přizemnit bod rozdělení PEN pokud chybí MET?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Je z hlediska rozdělení TNC vhodnější přívod z ER do HDR 4x10 nebo 5x6 CYKY?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
 Jak v praxi vypadá přizemnění bodu rozdělení?
 Jak přizemnit bod rozdělení TN-C pokud dům nemá zemnič?
 Lze v novostavbě odůvodnit jednu PEN lištu místo dvou PE a N?
 Jak nejlépe v zemní svorkovnici typu HLAK rozdělit vodič PEN?
 Vytvoří bod rozdělení PEN vodiče síť TN-C-S?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Lze bod rozdělení PEN uzemnit na zemnění hromosvodu v domě?
 Musí být místo rozdělení na TN-C-S pod kontrolou?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Bod rozdělení PEN v RE?
 Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak uzemnit bod rozdělení ve 2. patře cihlového bytového domu?
 Kde provézt bod rozdělení?
 Kde má být u mobilního domu proveden bod rozdělení PEN?
 Jak se řeší rozdělení/zapojení PEN v TN-C-S?
 Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
 Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
 Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?