Výrobce pilířových rozvaděčů (např. DCK) má na svém webu podrobný návod, jak provést instalaci pilíře. Při jeho dodržení se pak uvnitř vlhkost z kondenzace nekoná.
Řekl bych tedy, že chybou není výrobce, ale samotná aplikace do terénu.
A že tyto pilíře osazuje 70% montážníku špatně, to víme.
Jedna věc je, že se ojebává montáž, druhá věc je, že kondenzace je u plasťáků zkrátka vlastnost.
U starého dobrého tenkocementu se to neděje, protože si udržuje lépe mikroklima.
Dá se výrazně omezit doplněním ventilačních zátek, které jsou ale doplňkový sortiment DCK a ani známé velkoobchody je nemají skladem.
Odvětrání v soklu pilíře je samo o sobě nedostatečné, protože neudělá průvan a naopak natahuje akorát vlhký vzduch při změnách teplot.