« Odpověď #19 kdy: 29.01.2022, 21:02 » |
|
Zatím se mi nestalo, že by nějaký objekt bezezbytku plnil požadavky dle této staré a neplatné normy.
O tom nepochybujem.. .a podľa môjho tie čo sú dneska na strechách podľa 62305 sú na tom dosť podobne,..keď nie horšie,..no nie o tom som chcel.. Prioritne mi ale ide o stanovenie termínu revízií bleskozvodu podľa našej 508čky, kde sa to dá len pre triedy LPS... Moja úvaha smeruje k tomu, že keď"stařík" konštrukčne vyhovie kapitole 5 _ (čl. 5.2, 5.3 a 5.4, 5.5, 5.6), tak ho zaradím napr. do LPS IV... To je celé...a potom by som mohol kontroly, skúšky a revízie "staříkov" oprieť o prílohu E7...
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Online
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #20 kdy: 30.01.2022, 14:15 » |
|
Moja úvaha smeruje k tomu, že keď"stařík" konštrukčne vyhovie kapitole 5 _ (čl. 5.2, 5.3 a 5.4, 5.5, 5.6), tak ho zaradím napr. do LPS IV... To je celé...a potom by som mohol kontroly, skúšky a revízie "staříkov" oprieť o prílohu E7...
No to je ale blbost. To je to samé, jako u elektroinstala ce, která je provedená dle ČSN 34 1010, a je bezpečná, napasovat na tuto elektroinstala ci normu ČSN 33 2000-4-41, ed.3.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #22 kdy: 31.01.2022, 07:42 » |
|
Souhlasím s Honzou. Je to blbost. I revize se dělají dle norem dle vzniku el. zařízení, tak logicky se to bude týkat i termínů. Nehledě na to, že ten hromosvod ani nebude nové normě odpovídat, tak to podle této normy nemůžete řešit. Snažíte se o kočkopsa. Buď jedno, nebo druhé. Zkuste si na tom htromosvodu udělat revizi dle 62 305tky. Zjistíte že i když principy zůstavají stejné, tak provedení se bude novým poznatkům velmi vzdalovat.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #23 kdy: 31.01.2022, 08:01 » |
|
Pane Lovacký, nezlobte se na mě, ale někdy píšete opravdu vyloženě trolloviny a já si říkám, že to snad ani nemůžete myslet vážně. A nebo nejste normální, máte v sobě nějaký blok, který neumí regulovat tok vašich myšlenek.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Online
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #25 kdy: 31.01.2022, 08:20 » |
|
To : Lovacký Každé elektrické zařízení, posuzuji dle jeho prvního uvedení do provozu. Takže napasovat jeden článek z normy, která je z roku 2011, na zařízení z roku 1970, je prostě blbost. Pokud to takto děláš, je to tvoje věc.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 31.01.2022, 09:16 » |
|
Milane, kde je přesně uvedeno to co říkáš?
Velice pečlivě si nastuduj 331500 včetně všech změn a pochopíš.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #31 kdy: 31.01.2022, 09:36 » |
|
Velice pečlivě si nastuduj 331500 včetně všech změn a pochopíš.
Ne Milane. Buď konkrétní. Rovnou napiš na jakém článku té normy toto tvrzení stavíš. Jinak jde jen o prostý nic-neříkající výkřik do éteru.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 31.01.2022, 11:31 » |
|
Ne Milane. Buď konkrétní. Rovnou napiš na jakém článku té normy toto tvrzení stavíš. Jinak jde jen o prostý nic-neříkající výkřik do éteru.
Jejda, já to leta beru coby hotovou věc... Mrknu na konstrukci a pošlu.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #33 kdy: 31.01.2022, 13:19 » |
|
P Lovacký má pravdu. Revize (termíny) hromosvodů vybudovaných podle 1390 se provádějí dle nového souboru, pokud tedy při díle bude vzata v potaz 1500 včetně veškerých změn. Třídu LPS je tedy nutno odhadnout.
Také jsem dost zvědavý na obhajobu Tvého tvrzení. Já jsem vždy tak spokojený, když se naučím něco nového
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #35 kdy: 31.01.2022, 14:14 » |
|
Tak je to hned první Z1 331500.
Ano, je to pravda. Je to tam. Článek 3.1 se doplňuje o tento odstavec:
Lhůty uvedené v tab.1 neplatí v případě, že pro pravidelné revize určitého typu zařízení platí samostatná norma stanovující postupy pro provádění revizí.Pak by tedy měli všichni RT provádějící pravidelnou revizi hromosvodu vypracovat i protokol řízení rizik, ze kterého pak vyjde zařazení objektu do určité třídy LPS. To jsem opravdu nevěděl.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|