Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak v nízké dvojté podlaze vytvořit dynamický spoj?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak v nízké dvojté podlaze vytvořit dynamický spoj?  (Přečteno 4689 krát)
T. Kopecký
*
Offline Offline



« kdy: 20.11.2019, 07:18 »



Potřebuji ve velmi stísněném prostoru (dvojtá podlaha) 10cm realizovat dynamický spoj 32A, 63A a 125A.
Klasická kombinace zásuvka + zástrčka se mi tam už od velikosti 63A nevejde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Co můžeš odložit na zítra, odlož na pozítří a získáš tak dva dny volna !!
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #1 kdy: 20.11.2019, 09:23 »

Šel by použít průmyslový konektor, např. Harting.
Běžně dělá moduly do 200 A (např. 09 14 001 2662).
K tomu si samozřejně musíte složit zbytek konektoru (vložky, rámečky, kryty, piny, průchodky...),  ale modulární kryt Harting velikosti např. 24B (např. 19 30 024 0448) s nějakým protikusem se do prostoru 10 cm vejde.
Ty s menší ampéráží asi budou menší i rozměrově (podle řešení, které zvolíte).
A je k tomu zapotřebí mít kleště. A bude to dražší.

Můžete zkusit i něco jiného podobného, např. od Phoenix Contact, Multi Contact... 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
T. Kopecký
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.11.2019, 23:18 »



(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpověď!
Budu hledat, ale nevím jestli to vůbec půjde vyřešit  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Co můžeš odložit na zítra, odlož na pozítří a získáš tak dva dny volna !!
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #3 kdy: 21.11.2019, 07:39 »

Konektorem by to určitě vyřešit šlo, jen to chce domyslet detaily, o kterých píšu výše.
Můžete zkusit kontaktovat

- pro konektory Harting - firma TENAX cz tel.  267 132 737
- Phoenix Contact Josef Růžek Telefon: mobil + 420 702 213 814 E-mail: jruzek@phoenixcontact.cz
- Multi contact L. Pošvec, 733 133 219

Určitě vám s výběrem konektoru poradí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 21.11.2019, 07:51 »

Mne by zajímal důvod tohoto způsobu spojení. Stejně jako po jakou dobu to bude takto využíváno. Třeba by se to snadněji provedlo krabicí a rozebíratelným spojením, například pomocí WAGO řadových svorek. Možná bychom po seznámení s podrobnostmi napadlo pár dalších možností jak to vyřešit.

Něco málo o tom jaké se dělají velikosti

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30403.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
T. Kopecký
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.11.2019, 20:19 »

Mne by zajímal důvod tohoto způsobu spojení. Stejně jako po jakou dobu to bude takto využíváno. Třeba by se to snadněji provedlo krabicí a rozebíratelným spojením, například pomocí WAGO řadových svorek. Možná bychom po seznámení s podrobnostmi napadlo pár dalších možností jak to vyřešit.

Něco málo o tom jaké se dělají velikosti

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30403.0.html

Dvojitá podlaha byla zamýšlena pro vedení z rozvodny sálu pro napájení produkce v sále (aby vedení nenarušovalo vzhled a pohyb). Vzhledem častému chaosu při výstavbě pódia, AV a zvukové technologie jako i kvalitě dvojité podlahy (nutnost rychle rozebrat a dobře složit s ohledem na povrch),  tak bych podlahu využil na trvalé položení "prodlužovaček" do míst, kde se nejčastěji předpokládá rozestavění racků.
No a protože se mi nechce tahat tolik kabelů a není tolik prostoru, tak jsem si říkal, že bych to udělal následovně: kabel rozvodna->pozice A, kabel pozice A->pozice B
V pozici A by byl rozebíratelný spoj s možnosti připojení a nebo by si to poslali dál do pozice B.

Pěkný den Tom
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Co můžeš odložit na zítra, odlož na pozítří a získáš tak dva dny volna !!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je nutná v serverovně antistatická podlaha?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Kde byste použili malou podlažní krabici OBO vy?
 Dáte tip na venkovní podlahovou zásuvku?
 Podlahové rozvody OBO Bettermann
 BURGHART: Zapuštěné zásuvkové systémy
 Ako zakryť elektroinštalácu a upraviť jej prestup cez podlahu?
 OBO: Katalog podlahových systémů UFS
 Jak správně uložit vedení do duté podlahy v RD?
 Ukázka instalace podlažní krabice OBO Bettermann
 OBO - Ackermann 60 let v podlahách!
 OBO: Více než praktické podlažní zásuvky GES R2
 OBO: Podlažní krabice GES R2
 UFS Katalog podlahových systémů OBO BETTERMANN 2017-16
 Jak bezpečné jsou kabely uložené v podlaze?
 KOPOS: Podlahová krabice pro 12 modulů 45x45mm
 Lze vést elektriku podlahou současně s vodním ohřevem podlahy?
 Montážní videonávod elektroinstalační krabice do betonových a zdvojených podlah KOPOBOX
 OBO: Bednící těleso pro broušené potěry a teraco
 KOPOS: Krabice pro montáž do betonových a zdvojených podlah
 OBO: Podrobný rozbor podlahových systémů UFS
 Uzavřu u podlažní krabice víko, když do ní zapojím nn přívody?
 Lze v podlažních krabicích OBO použít i přívod vody nebo stlačeného vzduchu?
 Kdy využíváte rozvodů v podlaze?
 Podlahové instalace HL systém s příslušenstvím
 Co je to podlažní kanál s kartáčovou lištou?
 Krátce o podlahových krabicích HAGER Electraplan
 Existuje podruzny elektromer pod zvysenu podlahu?
 Registrujte podlahové krabice GESR?
 Jak řešíte rozvody v podlahách administrativních budov?
 Jakou zvolit podlahu do servisu elektromobilů?
 Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
 Jak se u vibračního síta zbavíme statické elektřiny?
 Jak se zbavit statické elektřiny ?
 Je nutná elektrostaticky vodivá podlaha ve zdravotnickém prostoru skupiny 1?
 Jak správně a bezpečně vybít náboj v mikrovlnce?
 Jak zamezit elektrickým výbojům od určitých spotřebičů?
 Jak uzemnit trampolínu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.076 sekund, 24 dotazů.