| | |-+  Je nutná v serverovně antistatická podlaha?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutná v serverovně antistatická podlaha?  (Přečteno 14860 krát)
Ladislav Řehánek
*
Offline Offline



« kdy: 28.03.2008, 07:31 »

Je nutná v nově vybudované místnosti se servery antistatická podlaha, jestli ano který předpis či norma o tom hovoří?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Henrich Lichtner
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.03.2008, 09:39 »

Odpoveď na otázku znie: nie je nutná!!
No sám som inštaloval niekoľko serverovní, a všade som ju dával na vlastné odporúčanie, nakoľko viem, aká je statická elektrika zradná vec. Pokiaľ chcete mať svoje, resp. "serverovské" (ospravedlňujem sa za neprofesionáln y výraz) dáta v bezpečí, doporučujem kvalitnú UPS v kombinácii s prepäťovými ochranami + antistatická podlaha, navyše vyvýšená nad úroveň ostatnej podlahy. (voda)
A samozrejme zálohovať, zálohovať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 29.03.2008, 10:03 »

Odpoveď na otázku znie: nie je nutná!!
No sám som inštaloval niekoľko serverovní, a všade som ju dával na vlastné odporúčanie, nakoľko viem, aká je statická elektrika zradná vec. Pokiaľ chcete mať svoje, resp. "serverovské" (ospravedlňujem sa za neprofesionáln y výraz) dáta v bezpečí, doporučujem kvalitnú UPS v kombinácii s prepäťovými ochranami + antistatická podlaha, navyše vyvýšená nad úroveň ostatnej podlahy. (voda)
A samozrejme zálohovať, zálohovať.

Předpokládám, že když už doporučujete (kamkoli) instalaci antistaticky vodivou podlahovou krytinu, tak že samozř. doporučujete i používání antistatické obuvi, vhodného ošacení a dalších nezbytností.

Jinak je antistatická podl. krytina sama o sobě skoro nanic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Henrich Lichtner
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 29.03.2008, 11:14 »

Předpokládám, že když už doporučujete (kamkoli) instalaci antistaticky vodivou podlahovou krytinu, tak že samozř. doporučujete i používání antistatické obuvi, vhodného ošacení a dalších nezbytností.

Jinak je antistatická podl. krytina sama o sobě skoro nanic.



Mnou odporučené neznamena, že je to nevyhnutné. Spomínal som vlastné skúsenosti, kde firma, ktorá si dala zriadiť novú, drahú, serverovňu,zamestnávala "týpka",  ktorý je  totálny vegeťák v papučkách a v starej serverovni majú laminátovú podlahu... Tak preto to odporucenie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 29.03.2008, 17:28 »

Vzpomínám si, že tento požadavek byl ve starých normách. Zkoušel jsem hledat v nových (např. ČSN 33 2030, ČSN 33 2000-7-707, ČSN EN 60950-1, ČSN EN 62040-1-1...atd.),  ale nic jsem nenašel. Možná,  že je tento požadavek ve stavebních normách. Nerozhodný

Pravdou ale je, že se v počítačových sálech a i kancelářích zatížených výpočetní technikou, běžně používají zvýšené podlahy s antistatickou krytinou. Určitě se tím nic nezkazí,  ba naopak. Super!

Antistatická podlaha má jednu praktickou (estetickou) výhodu, že je stálobarevná až do celkového prošlapání. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Henrich Lichtner
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.03.2008, 22:39 »

Ako som už v prvej odpovedi, na otázku, ci je nutná, napísal, ze nie je nutná. A je pravdou,ze ani norma o tom nepojednáva. Len som navyše pridal vlastnú skúsenosť. Pokiaľ mám informácie ani stavebné normy ju nevyžadujú.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #6 kdy: 06.04.2008, 22:55 »

Nutná není, ale třeba telekomunikačn í společnosti to mají ve svých požadavcích, že musí být v jejich místnostech a v každém rohu vývod na sběrnici
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
XL
« Odpověď #7 kdy: 07.04.2008, 18:33 »

Je nutné mít na lodičce uprostřed přehrady plovací vestu? Není, ale není to špatné, zvláště, když neumíte plavat.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rostislav Schwarz
*
Offline Offline



CETIN a.s.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 07.04.2008, 19:46 »

Podle mé vlastní zkušenosti, je v servrovně antistatická podlaha celkem pravidlem, ona to ani není zas nějak nákladná investice a pokud vezmeme v potaz cenu vybavení a hodnotu dat, tak se tato malá investice určitě vyplatí. Jen pro příklad mluvím o servrovně jednoho státního podniku a mezi taková levnější vybavení patří 5 serverů blade od HPčka a jeden stojí kolem 150 000Kč. Za to ceny diskových polí se pohybují v desetinásobcíc h. Nevím o jaké servrovně mluvíme tady, ale každopádně bych ji tam doporučil. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik E2A, optimaliazce radiových sítí
XL
« Odpověď #9 kdy: 08.04.2008, 19:16 »

Antistatickou podlahu bych určitě použil. Krátký článek je např zde:
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4446
Důležité jsou i antistatické boty (dají se koupit i zásilkových prodejnách se součástkami jako např. Farnell) a samozřejmě i oblečení a nábytek. Jednou nám v práci přidělili nové židle a krátce na to i nové pracovní oblečení. Po chvíli vrtění na židli a průchodu kovovými futry přeskakovala docela dlouhá jiskra. Pak ani antistatická podlaha nepomůže. Po dotyku se zařízením se nemusí závada projevit hned, ale zařízení se "načne" a zvýší se počet jakoby náhodných poruch. Existují i chemické prostředky pro zlepšení situace, regulátory vlhkosti ,  ionizátory (ale to už jsem jinde).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Omen
« Odpověď #10 kdy: 07.06.2008, 13:33 »

V roku 1987 som projektoval a pomáhal realizovať VS s počítačom SM14-20. Keďže bola požadovaná klimatizácia, navrhol som zdvojenú podlahu a samozrejme antistatickú krytinu. Medzi vlastnú podlahu a nalepenú krytinu boli vložené medené pasiky, ktoré boli sperátnym uzemňovacím vodičom uzemnené na centrálnu zemniacu svorku v rozvodnici v suteréne. Kryty všetkých zariadení v stojanoch mali ochranné uzemneníe ("žltozelené") a naviac boi všetky stojany ešte uzemnené separátnym zemniacim vodičom na už spomínanú centrálu zemniacu svorku (biely kábel). Počítač sa vypínal a resetoval kovovým kľúčikom - podobne, ako sa ovláda automobil. Ovládací panel tohoto zámku bol separátnym vodičom spojený so stojanom (uzemnený). Napriek všetkým týmto opatreniam, vždy keď som vstal zo stoličky pri konzole a dotkol sa zmieneného kľúčika, počítač zhavaroval (zresetoval). Stolička mala plastový poťah a ja som nosil pohodlné papuče. Dotiahnutie všetkých svoriek a premeranie prechodových odporov neprinieslo žiaden výsledok (v starom VS sa takýto postup osvedčil, keďže sa ukázalo, že fantómové chyby amerického počítača boli spôsobené nedotiahnutými zemniacimi svorkami starej inštalácie - niektoré bolo treba dotiahnúť až o 4 závity !). Riešenie paradoxne prinieslo odpojenie onoho zemniaceho vodiča od zámku počítača na stojan. Pre zaujímavosť ešte dodávam, že keďže počítač bol aj naďalej vysko poruchový, rozhodli sme sa pred vrátením zariadenia k nezvyčajnému kroku - na radu ruských technikov sme vypli klimatizáciu, odstavili všetky ventilátory zariadenia a nechali ho bežať. Odhorelo množstovo polovodičov (paradoxne samé obvody s nízkou hustotou integrácie) - cca 50, ktoré boli následne ruskou stranou vymenené za ČS ekvivalenty. Odvtedy chodil počítač stabilne a bez výpadkov aj bez hlučnej klimatizácie (iba s ventilátormi v stojanoch). Táto informácia vám asi moc nepomôže, ale ja som si fajn zaspomínal Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Kde byste použili malou podlažní krabici OBO vy?
 Dáte tip na venkovní podlahovou zásuvku?
 Podlahové rozvody OBO Bettermann
 BURGHART: Zapuštěné zásuvkové systémy
 Ako zakryť elektroinštalácu a upraviť jej prestup cez podlahu?
 OBO: Katalog podlahových systémů UFS
 Jak správně uložit vedení do duté podlahy v RD?
 Ukázka instalace podlažní krabice OBO Bettermann
 OBO - Ackermann 60 let v podlahách!
 OBO: Více než praktické podlažní zásuvky GES R2
 OBO: Podlažní krabice GES R2
 UFS Katalog podlahových systémů OBO BETTERMANN 2017-16
 Jak bezpečné jsou kabely uložené v podlaze?
 KOPOS: Podlahová krabice pro 12 modulů 45x45mm
 Lze vést elektriku podlahou současně s vodním ohřevem podlahy?
 Montážní videonávod elektroinstalační krabice do betonových a zdvojených podlah KOPOBOX
 Jak v nízké dvojté podlaze vytvořit dynamický spoj?
 OBO: Bednící těleso pro broušené potěry a teraco
 KOPOS: Krabice pro montáž do betonových a zdvojených podlah
 OBO: Podrobný rozbor podlahových systémů UFS
 Uzavřu u podlažní krabice víko, když do ní zapojím nn přívody?
 Lze v podlažních krabicích OBO použít i přívod vody nebo stlačeného vzduchu?
 Kdy využíváte rozvodů v podlaze?
 Podlahové instalace HL systém s příslušenstvím
 Co je to podlažní kanál s kartáčovou lištou?
 Krátce o podlahových krabicích HAGER Electraplan
 Existuje podruzny elektromer pod zvysenu podlahu?
 Registrujte podlahové krabice GESR?
 Jak řešíte rozvody v podlahách administrativních budov?
 Jakou zvolit podlahu do servisu elektromobilů?
 Podle čeho se inspirovat k volbě vhodného finálního rozvodu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.