Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: T. Kopecký 20.11.2019, 07:18



Název: Jak v nízké dvojté podlaze vytvořit dynamický spoj?
Přispěvatel: T. Kopecký 20.11.2019, 07:18


Potřebuji ve velmi stísněném prostoru (dvojtá podlaha) 10cm realizovat dynamický spoj 32A, 63A a 125A.
Klasická kombinace zásuvka + zástrčka se mi tam už od velikosti 63A nevejde.


Název: Re: Jak v nízké dvojté podlaze vytvořit dynamický spoj?
Přispěvatel: Hynek Havliš 20.11.2019, 09:23
Šel by použít průmyslový konektor, např. Harting.
Běžně dělá moduly do 200 A (např. 09 14 001 2662).
K tomu si samozřejně musíte složit zbytek konektoru (vložky, rámečky, kryty, piny, průchodky...),  ale modulární kryt Harting velikosti např. 24B (např. 19 30 024 0448) s nějakým protikusem se do prostoru 10 cm vejde.
Ty s menší ampéráží asi budou menší i rozměrově (podle řešení, které zvolíte).
A je k tomu zapotřebí mít kleště. A bude to dražší.

Můžete zkusit i něco jiného podobného, např. od Phoenix Contact, Multi Contact... 


Název: Re: Jak v nízké dvojté podlaze vytvořit dynamický spoj?
Přispěvatel: T. Kopecký 20.11.2019, 23:18


(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpověď!
Budu hledat, ale nevím jestli to vůbec půjde vyřešit  :'(


Název: Re: Jak v nízké dvojté podlaze vytvořit dynamický spoj?
Přispěvatel: Hynek Havliš 21.11.2019, 07:39
Konektorem by to určitě vyřešit šlo, jen to chce domyslet detaily, o kterých píšu výše.
Můžete zkusit kontaktovat

- pro konektory Harting - firma TENAX cz tel.  267 132 737
- Phoenix Contact Josef Růžek Telefon: mobil + 420 702 213 814 E-mail: jruzek@phoenixcontact.cz
- Multi contact L. Pošvec, 733 133 219

Určitě vám s výběrem konektoru poradí.


Název: Re: Jak v nízké dvojté podlaze vytvořit dynamický spoj?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.11.2019, 07:51
Mne by zajímal důvod tohoto způsobu spojení. Stejně jako po jakou dobu to bude takto využíváno. Třeba by se to snadněji provedlo krabicí a rozebíratelným spojením, například pomocí WAGO řadových svorek. Možná bychom po seznámení s podrobnostmi napadlo pár dalších možností jak to vyřešit.

Něco málo o tom jaké se dělají velikosti

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30403.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30403.0.html)


Název: Re: Jak v nízké dvojté podlaze vytvořit dynamický spoj?
Přispěvatel: T. Kopecký 21.11.2019, 20:19
Mne by zajímal důvod tohoto způsobu spojení. Stejně jako po jakou dobu to bude takto využíváno. Třeba by se to snadněji provedlo krabicí a rozebíratelným spojením, například pomocí WAGO řadových svorek. Možná bychom po seznámení s podrobnostmi napadlo pár dalších možností jak to vyřešit.

Něco málo o tom jaké se dělají velikosti

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30403.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30403.0.html)

Dvojitá podlaha byla zamýšlena pro vedení z rozvodny sálu pro napájení produkce v sále (aby vedení nenarušovalo vzhled a pohyb). Vzhledem častému chaosu při výstavbě pódia, AV a zvukové technologie jako i kvalitě dvojité podlahy (nutnost rychle rozebrat a dobře složit s ohledem na povrch),  tak bych podlahu využil na trvalé položení "prodlužovaček" do míst, kde se nejčastěji předpokládá rozestavění racků.
No a protože se mi nechce tahat tolik kabelů a není tolik prostoru, tak jsem si říkal, že bych to udělal následovně: kabel rozvodna->pozice A, kabel pozice A->pozice B
V pozici A by byl rozebíratelný spoj s možnosti připojení a nebo by si to poslali dál do pozice B.

Pěkný den Tom