Autor Téma: Proč není vhodné AFDD nasadit na všechny vývody rozvaděče?  (Přečteno 7615 krát)
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 02.06.2017, 08:02 »

Proč není vhodné AFDD nasadit na všechny vývody rozvaděče?
    Musíme na to přistupovat s jakousi logikou. Vždycky je důležité používat zdravý selský rozum, možná teď hovořím sám proti naší firmě, ale vezměte si, že přístroje jsou v současné době jasně definované pro proudy nad 2,5A. My jako Siemens, nebo OEZ se chlubíme tím, že přístroje reagují už od proudu 1,5A, v pořádku, ale ...
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Proč není vhodné AFDD nasadit na všechny vývody rozvaděče?
   
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 02.06.2017, 09:03 »

Nové instalace se stanou rizikem 4ekněme za 30let, má i AFDD takovou životnost?
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 02.06.2017, 11:43 »

Citace
má i AFDD takovou životnost?

To asi ještě nikdo moc neví?
A jednak cena,kdybychom to osadili na každý vývod...

Veměme jen v potaz třeba přepěťovky a stárnutí varistorů..... Nerozhodný
V RD je pravidelná revize "dobrovolná" a pochybuji že to někdo sám u sebe to za 10 let vymění.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 02.06.2017, 13:28 »

Nové instalace se stanou rizikem 4ekněme za 30let, má i AFDD takovou životnost?
A jak se pozná, že dožilo?
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 02.06.2017, 14:04 »

Z tohoto úhlu jsem nad využitím AFDD nepřemýšlel. Do kterého okruhu v bytě či RD  je tedy vlastně smysluplné AFDD osadit?
Pokud pomineme, že si někdo nechá zbytečně, stále zapojený spotřebič s příkonem nad 500W, jenom proto, aby funkci AFDD využil, nenapadá mě spotřebič vyššího příkonu připojovaný do zásuvky (fén, kuch. robot, tyčový mixer, žehlička atd.),  který by se používal delší dobu bez dohledu a bez přítomnosti obsluhy, třeba ve spánku.  Smích
Vzhledem k tomu, že se s využitím pro bydlení, dle zatím dostupných informací i ČSN 33 2000-4-42 ed.2 změna Z1, počítá především pro ložnice a dejme tomu dětské pokoje tak nevím. Jsem v rozpacích Nerozhodný
Zaznamenáno
Martin Parolek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.06.2017, 14:32 »

Podle popisu zde http://elektrika.cz/data/clanky/oez-k-cemu-je-obloukova-ochrana-afdd-a-jak-funguje nebude při malém příkonu zapnutých spotřebičů, proud menší než 2,5A, fungovat ochrana proti sériovým poruchovým obloukům (L). Ochrana proti paralelním poruchovým obloukům (L-N) samozřejmě funguje i bez připojených spotřebičů a proto použití AFDD dává smysl i na východu z rozvaděče s menším odběrem než 2,5A.
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 02.06.2017, 14:36 »

Pravda, paralelní L-N jsem opomenul. ajoooo
Sice, přežvejklé přívody a prodlužky jsou dost časté, ale jsem přesvědčen, že při razantnějším zmačknutí v šuplíku, dveřích, skříní atd. většinou vypadne jistič nebo chránič.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.06.2017, 19:31 »

Největší užitek by zařízení přinesla coby doplněk starých instalací s PEN.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde sehnat AFCI?
 Také se vám líbilo školení EATONu o AFDD?
 Budete nahrazovat AFDD 2A jističi?
 K čemu je oblouková ochrana AFDD a jak funguje?
 Pro jaké typy objektů je AFDD vhodná?
 Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky?
 Bude AFDD snímat i poruchy vznikající před ní?
 Dokáže AFDD pracovat i v síti zarušené harmonickými frekvencemi?
 Podívejte se na simulátor funkce obloukové ochrany AFDD
 Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
 Budou obloukové ochrany AFDD i v třífázovém provedení?
 PŘEDNÁŠKA SCHRACK: Detektory proruchového elektrického proudu AFDD v sítích nn
 Musí být před přístrojem AFDD ještě přepěťová ochrana?
 Co se stane, pokud je test přístroje AFDD vyhodnocen chybně?
 Co se v přístroji AFDD odehrává při jeho testování?
 Jak se chová oblouková ochrana AFDD při zapínání počítačové sítě?
 Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
 Proč jsou jističe OEZ vhodné jako hlavní jističe před elektroměrem?
 Lze použít AFDD i v DC obvodech?
 Lze za obloukovou ochranu zařadit více samostatných okruhů?
 Znáte AFDD EATON s proudových chráničem?
 Obloukové ochrany AFDD GE
 REPRÍZA EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 IP007# LIVE EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 Minia Aplikační příručka Obloukové ochrany AFDD
 Může být menší počet AFDD a RCD než je počet světelných obvodů?
 LIVE EATON: Základy k obloukovým ochranám (AFDD)
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Testovali jste sami AFDD?
 Jak ne/testovat obloukové ochrany AFDD?
 Je lepší kombinace jističochránič nebo jističoAFDDochrana?
 Kdo uvede superhrdinu DAFDD od Doepke na český trh?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.