Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #18 kdy: 23.10.2011, 21:13 »

Zjistit od normotvůrců proč je stanoveno toto omezení a pak do revize popsat, že byla učiněna taková a taková opatření, která zabraňují takovému a takovému riziku.

Jen úvaha:
Lze předpkládat že kabiny osvětlovačů nejsou moc velké. Lze předpokládat že regulace osvětlení vyvíjí nějaké teplo, které může být nebezpečné při nedostatečném chlazení/větrání. Následně by bylo třeba spočítat a ověřit, zda je současné chlazení/odvětrávání dostatečné. Do revize by se vše rozepsalo - tedy jiné stejně dobré nebo lepší řešení, než vyžaduje ČSN.

Udělování výjimky je asi sci-fi. Proč by kdo strkal hlavu do oprátky?

P.S.
možná by taková výjimka stála více, než stavební úpravy s přemístěním stmívačů  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 23.10.2011, 22:25 »

Asi bych do revizní zprávy uvedl závadu s příslušným článkem, přičemž by se nejednalo o závadu přímo ohrožující bezpečnost. S odkazem na projekt, výchozí revizi i následnou kolaudaci bych doporučoval doplnit znalecký posudek o eliminaci rizika, se kterým počítá onen článek. Asi by se měl k problému vyjádřit výrobce toho zařízení a požární technik.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 23.10.2011, 22:36 »

Asi bych do revizní zprávy uvedl závadu s příslušným článkem, přičemž by se nejednalo o závadu přímo ohrožující bezpečnost. S odkazem na projekt, výchozí revizi i následnou kolaudaci bych doporučoval doplnit znalecký posudek o eliminaci rizika, se kterým počítá onen článek. Asi by se měl k problému vyjádřit výrobce toho zařízení a požární technik.

Asi bych to řešil podobně. V revizi bych to uvedl jako nesoulad s normou a doporučil bych vyžádat si od výrobce zařízení dobrozdání že jeho zařízení může být umístěno v kabině osvětlovače. Za bezpečnost zodpovídá provozovatel a od RT se má pouze dozvědět informace které mu umožní se rozhodnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #21 kdy: 23.10.2011, 23:43 »

P.S.
možná by taková výjimka stála více, než stavební úpravy s přemístěním stmívačů  Mrknutí
Pokud něco neexistuje, nemůže to nic stát.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Huba
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 24.10.2011, 02:12 »

Niečo podobné som zažil: V 80-tych rokoch stavala zámorská firma nový závod. Pre uzemnenie použili lano Cu95, ktoré spájali termo-práškovou metalurgiou (asi to bol ich štandard). Podľa našich noriem mohol ísť do zeme len FeZn.
Vtedy sa prizvali pracovníci bývalého IBP, posúdili, preverili a výsledkom bolo udelenie výnimky z normy (vtedajšej ČSN 34 1390). Či to bolo formou stanoviska, alebo to "udobrili" pri kolaudácii, už si nespomínam.
Podla mňa môže takúto výnimku udeliť subjekt, ktorý posudzuje technickú dokumentáciu vyhradeného zariadenia a vydáva k nej odborné stanovisko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ži a nechaj žiť
Jan Vykoupil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 24.10.2011, 16:29 »

Někdy stačí v legendě (v případě projektu) nebo cedulkou na dveřích (v reálu) místnost jinak pojmenovat, aby nám "vypadla" z požadavků norem.  Mrknutí
Už jsme to tak jednou řešili, že se rozvodna nn nejmenovala rozvodna nn (už přesně nevím, jak jsme to pojmenovali),  protože přes ni strojníci operativně natahali všeliká potrubí s horkou vodou a mohl být problém z hlediska požadavků na rozvodny.
Toto prosím neberte jako návod, ale spíš jako perličku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #24 kdy: 24.10.2011, 19:50 »

Někdy stačí v legendě (v případě projektu) nebo cedulkou na dveřích (v reálu) místnost jinak pojmenovat, aby nám "vypadla" z požadavků norem.  Mrknutí
Už jsme to tak jednou řešili, že se rozvodna nn nejmenovala rozvodna nn (už přesně nevím, jak jsme to pojmenovali),  protože přes ni strojníci operativně natahali všeliká potrubí s horkou vodou a mohl být problém z hlediska požadavků na rozvodny.
Toto prosím neberte jako návod, ale spíš jako perličku.

Jo,jo není to rozvodna NN ale pojmenováno jako místnost s rozvaděčem.. Mrknutí Škleb
Tam je norma krátká...! Zlej
český člověk si vždy poradí... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #25 kdy: 24.10.2011, 22:45 »

Někdy stačí v legendě (v případě projektu) nebo cedulkou na dveřích (v reálu) místnost jinak pojmenovat, aby nám "vypadla" z požadavků norem.  Mrknutí
Už jsme to tak jednou řešili, že se rozvodna nn nejmenovala rozvodna nn (už přesně nevím, jak jsme to pojmenovali),  protože přes ni strojníci operativně natahali všeliká potrubí s horkou vodou a mohl být problém z hlediska požadavků na rozvodny.
Toto prosím neberte jako návod, ale spíš jako perličku.

Nějak mi uniká smysl tohoto fíglu.  Jsem v rozpacích
De jure se možná problém vyřešil, ale de facto je to stejně  palec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Vykoupil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 25.10.2011, 11:07 »

Nějak mi uniká smysl tohoto fíglu.  Jsem v rozpacích
De jure se možná problém vyřešil, ale de facto je to stejně  palec.
Tak když se něco jmenuje Rozvodna,  tak se na to logicky vztahuje ČSN 333231 - Trojfázové rozvodny pro napětí do 52kV,  která se v článku 6.2 odkazuje u vnitřních rozvoden na ustanovení ČSN 333220 Společná ustanovení pro elektrické stanice a zde jsou už požadavky z hlediska vytápění, VZT, požární bezpečnosti, ochranných pomůcek atd. úplně někde jinde, než požadavky ČSN 333210 Rozvodná zařízení - společná ustanovení v části 5, na které se to dá napasovat, když se to jmenuje jinak.
Pravda, je to jenom takové právnické hraní se slovíčky, které ale může mít v konkrétní situaci docela zásadní dopady. rozvaděče (myslím hlavně nn) mohou být umístěny ledaskde, ale důležité je zaškatulkování tohoto prostoru, které taky vychází z názvu a které má pak důsledky na požadavky na tento prostor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Vykoupil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 25.10.2011, 11:28 »

Nebo ještě jinak. Když někde postavím rozvaděč, tak se z tohoto prostoru ještě automaticky nestává rozvodna se všemi důsledky viz. můj předchozí příspěvek...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 25.10.2011, 12:20 »

Nebo ještě jinak. Když někde postavím rozvaděč, tak se z tohoto prostoru ještě automaticky nestává rozvodna se všemi důsledky viz. můj předchozí příspěvek...
Jasně. Podobně jako to bylo podle dnes již zrušené 34 2820 (do jisté míry i podle 34 1390)
- když jsem si dal na střechu tyč, spojil ji s hromosvodem, byl to jímač, součást hromosvodu a nebylo tak úplně správné na ni dát anténu
- když jsem si dal na střechu stejnou tyč a dal na ní anténu, byl to anténní stožár, který jsem pak spojil s hromosvodovou soustavou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jozef BABJAK
« Odpověď #29 kdy: 25.10.2011, 13:35 »

"Môže sa pri čítaní koránu fajčiť?"
"Nie, v žiadnom prípade!"
"Môže sa pri fajčení čítať korán?"
"Ale samozrejme, prečo nie!?"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 25.10.2011, 14:09 »

Viac pravdivejšie je to s Talmudom (židovská kniha múdrostí) :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jozef BABJAK
« Odpověď #31 kdy: 25.10.2011, 14:18 »

... a mne sa čosi marilo, že sa to pýtali rabína!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #32 kdy: 25.10.2011, 14:34 »

Nechci zde velice složitě rozepisovat. Jenom ve zkratce, jedná o stmívací zařízení 66kVA v kabině osvětlovače divadla, které dle původní ČSN 33 2420 čl. 3.3 i nové ČSN 33 2420 ed. 2 čl. 10.2.2, nesmí v kabině být umístěné (povoleno max. 20kVA). Kolaudace proběhla již v roce 2000.

Počítám, že kabina osvětlovače bude někde za hledištěm a co reflektor (i v provazišti),  to kabel dozadu. Kolik tam, božíííčku lůžovoučkej, ty svazky mají v průměru?  Šok

Mám takový pocit, že by to vyřešila DMX512. V kabině osvětlovače pult a PC na programování. Pak už jenom roztahat stíněnou dvojlinku po divadle a silařinu nechat u reflektorů. Uspoří to materiál kabelů, výkon v kabině pod 2kW a nad jevištěm nebo pod ním na stěně pár plechových beden se stmívači...  Mrknutí A samozřejmě s možností rozšíření do budoucna...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Dolejšek
*
Offline Offline



Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #33 kdy: 25.10.2011, 17:26 »

Tak když se něco jmenuje Rozvodna,  tak se na to logicky vztahuje ČSN 333231 - Trojfázové rozvodny pro napětí do 52kV,  která se v článku 6.2 odkazuje u vnitřních rozvoden na ustanovení ČSN 333220 Společná ustanovení pro elektrické stanice a zde jsou už požadavky z hlediska vytápění, VZT, požární bezpečnosti, ochranných pomůcek atd. úplně někde jinde, než požadavky ČSN 333210 Rozvodná zařízení - společná ustanovení v části 5, na které se to dá napasovat, když se to jmenuje jinak.
Z praxe vím, že je také podstatný rozdíl v požadavcích mezi "akumulátorovno u" a "místností s akumulátory".

Ale k původnímu dotazu. Pracoval jsem ve velkém průmyslovém podniku, který měl udělenu řadu výjimek z norem ČSN. Ty výjimky vždy uděloval vydavatel norem, tj. Československá normalizační společnost (ČSN). Někdy v devadesátých letech jsme znovu (standardním způsobem) žádali o výjimku a bylo nám sděleno, že normy ČSN již nejsou závazné a tudíž výjimky z nich nemají smysl a neudělují se.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #34 kdy: 25.10.2011, 20:26 »

Tak Tady je jedna odpověď na položený dotaz.

Citace:

Tento článek byl již v původní  ČSN 33 2420:1987, kam byl vložen na základě požadavku ČÚBP. Důvodem byly velké hodnoty indukce a vysoké teploty zařízení při provozu. Vznikalo nebezpečí požáru v těsné blízkosti obsluhy a nebezpečí možnosti ozáření, a na základě toho řešení problémů obsluh se zdravotními problémy z povolání. V současné době jsou technologie výroby stmívacích zařízení na jiné úrovni a tento problém by bylo možné v mnoha případech zanedbat. Vzhledem k tomu, že z důvodu úspor financí je u dost velké části prováděných rekonstrukcí kin a divadel zachovávána stará funkční technologie, přešel tento článek i do normy revidované.

Ve Vámi popsaném případě již vznikl problém při projektování zařízení v roce 2000, kdy již zmiňovaná norma několik let platila.

Tento problém je dnes možné minimalizovat místním provozním pracovním předpisem, kde provozovatel zařízení podrobně předepíše rozsah činností a bezpečnostních opatření, které bude obsluha v průběhu provozu provádět. Jde o vytipování rizik a o stanovení možného technického řešení, např. o zvýšení stupně větrání, zajištění dodatečných stínění, případně o věci provozní, tj. trvalá kontrola nebezpečí vzniku požáru, sledování zařízení v průběhu provozu atd. Vše bude závislé na konkrétním typu použitého zařízení a musí se opírat o zkušenosti s provozem, nebo o přímá doporučení od výrovce zařízení. Tento předpis může vydat provozovatel zařízení a obsluhu s ním prokazatelným způsobem seznámit a jeho dodržování kontrolovat. Žádné další orgány tento předpis nemusí „posvěcovat“,  ale mají právo v plném rozsahu kontrolovat jeho dodržování a  případné nedodržování postihovat.

S pozdravem

Ing. Josef Vozobule

vedoucí inspektor  pobočky

Technická inspekce České republiky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #35 kdy: 26.10.2011, 21:39 »

Honzo, díky za iniciativu. poklona

Začátek se mi četl velice dobře, měl jsem radost a očekával jsem rozumné řešení,  ale opak je pravdou. Druhá část odpovědi mne naprosto zmrazila a zároveň vyprovokovala ke vzteku. zed

Nechápu, jak někdo může vydat novou normu ed. 2 v roce 2009, zná důvody omezení výkonu na 20 kVA, má pro to logické vysvětlení,  "...V současné době jsou technologie výroby stmívacích zařízení na jiné úrovni a tento problém by bylo možné v mnoha případech zanedbat... " a vůbec to v nové normě neřeší a podává výklad nesrozumitelnými frázemi (druhá část odpovědi). palec

PS: Zpracovatelem normy 33 2420 ed. 2, je: Ing. Karel Dvořáček, IČ 74524607
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Chceme levnější normy?
 Co je to harmonizovaná norma?
 Kdo navrhne ministerstvu normy online?
 Budou normy konečně bezplatné ?
 Jak bobtnají právní předpisy. A v elektrotechnice ne?
 Budou ČSN zdarma ?
 Je cena noriem je primeraná?
 Jsou někde normy k dostání v anglické verzi?
 Prý Normy budou MOŽNÁ levnější?
 Kde sehnat normy v elektronické podobě?
 Co říkáte na plánované, nové ceny norem 2009?
 Už jste viděli ceny norem na rok 2009?
 Jsou normy s označením EN obecně závazné ?
 Existuje stale nejaka kooperacia medzi STN a CSN?
 Půjčil byste mi někdo na jeden víkend pár ČSN norem?
 Které normy budu potřebovat pro projektování instalací rd?
 Co kdyz se v obdobi mezi hotovym elektroprojektem a realiziaci zmeni norma?
 Ako správne používať normy pri spracovávaní revíznych správ?
 Proč mi nejde zaktualizovat databáze ČSN?
 Kde se dají koupit normy PNE?
 Dopouštím se uvedením textu v jiném dokumentu šíření normy?
 Co je nadřazenější, ČSN nebo EN?
 Je Microsoft nějaký skrytý sponzor ÚNMZ?
 Vítáte zveřejnění některých starších norem?
 Nové a připravované elektrotechnické normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku v roce 2011
 Nové a připravované elektrotechnické normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku v roce 2011
 Jak jsou závazné PNE ?
 Jak reagovat na normy?
 Aktuální Věstník 2012-7
 Není načase začít předpisy zjednodušovat, než je stále množit?
 LPE: Sborník č. 53 – Základy legislativy a technických požadavků pro elektrotechniku 2012
 LPE: Sborník č. 54 - Ustanovení technických předpisů a legislativy pro revizní techniky elektrických zařízení 2012
 Novinka: Předplatné elektronických knih vydavatelství IN-EL
 LPE: Školení RT EZ se zaměřením na podstatná ustanovení technických předpisů a legislativy
 Jaké normy by měl mít doma řadový elektrikář?
 Zajímají vás podrobnosti o normotvorbě? Poslechněte si Vincenta Csirika!
 Máte zájem o PNE zdarma?
 Může se ČSN nazývat ČSN, když je psaná anglicky?
 Dle jakých předpisů možno provádět pravidelnou revizi el. zařízení z roku 1912?
 Re: Lze vést UTP kabely větrací šachtou?
 Kdo jsou lidé, kteří dnes tvoří normy?
 Normy vydané v roce 2013
 Zapojíme se do připomínkování norem na Facebooku?
 Co víte o PNE? Co vše řeší?
 ÚNMZ: Věstník číslo 2014/7
 Víte jaké jsou nové NEelektrotechnické normy?
 Návrhy technických norem a aktuálně z ÚNMZ ...
 Jak řešíte citace z ne-česky psaných norem?
 Podnikové normy energetiky #2
 Jak zjistit, která norma platila v roce výroby el. zařízení?
 Základní rozdíly mezi normami pro zdravotnictví ČSN 332140 a ČSN 332000-7-710
 Co říct těm, kteří si myslí, že norma je k ničemu?
 Nové dokumenty v oblasti přehled návrhů norem
 V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
 Ake zakladne normy ma vlastnit elektrikar?
 Je možné, že jsou normy někde zdarma, protože je platí výrobci materiálu?
 Jsme připraveni na praxi novely stavebního zákona?
 LPE: Michal Kříž o použití přístrojů v elektrických instalacích
 ČAS vydala aktuální věstník změn v ČSN pro srpen 2018
 Kde hledat normy pro elektrické instalace např. v Rumunsku a obecně v Evropě?
 ČAS vydala aktuální věstník změn v ČSN pro leden 2019
 JSS: Kdo musí znát velice dobře dnes již neplatnou ČSN 34 1390?
 ČAS vydala aktuální věstník změn v ČSN pro červen 2019
 JSS: Kdo, s kým při výkladu ČSN manipuluje?
 Za čím by Jan Hájek stál, pokud by nechtěl být v souladu s normou?
 ČAS vydala aktuální věstník změn v ČSN pro září 2019
 Jak se dá srozumitelně vyložit ustanovení citované části ČSN?
 Budou mít elektrikáři přístup k normám také zdarma?
 Je jasné kdy a pro koho se stává technická norma závaznou?
 Které ČSN můžeme očekávat skutečně zdarma?
 ČAS vydala aktuální věstník změn v ČSN pro únor 2022
 Jakou zvolit normu ČSN pro revizi starého domu?
 EATON: Přichystejte si svůj dotaz na Karla Dvořáčka!
 ČSN mají svůj on-line e-shop!
 #EH: Postup při tvoření československé normy
 Kdy jsou technické normy závazné a kdy nezávazné?
 #EH: Spolupráce jiných korporací na normalisaci (1930)
 Jaké byly před 100 roky skutečné přínosy normalizace?
 Jak rozumět normám? Jak je studovat?
 Jak jinak definovat technickou normu než sbírku know-how?
 Kdo chce být u vývoje prohledávání elektrotechnických dat pomocí umělé inteligence?
 Bylo by pro tebe zajímavé použít nástroj k analýze statisíců stránek portálu Elektrika?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.