Celkem levně a jednoduše lze tento problém vyřešit tak,že před spotřebič,který to způsobuje,připojíte vhoné relé jehož spínací kontakt je přemostěn 100W žárovkou.
Fázi přivedete na relé a přez spínací kontakt spotřebič,žárovka je tedy přiojena paralelně k tomuto kontaktu
Po zapnutí hl. jističe žárovka svítí jen po dobu než relé sepne/blikne/.
Tento kratičký okamžik stačí na to,aby to jistič zvládl.No a když vám vypnou proud,tak se nemusíte o nic starat,protože hl. jitič vám nevypadne.
Mám to ověřeno i na odělovací transformátore
ch,kde díky tvrdému jádru docházelo ke stejnému jevu.
Když se žárovka spálí nic se neděje,zařízení se bude chovat jako dřive a vy poznáte,že máte vyměnit žárovku.
Pro každý případ si raděj kupte žárovky do zásoby.