Co se týče průměrů trubek tak moje zkušenost je asi následující:
Já bych dal raději více tenčích, než jednu o velkém průměru. Když je v trubce hodně kabelů tak z toho vždycky vznikne v trubce solidní "propletenec" a s protažením dalších jsou pak většinou velké problémy. Z důvodu rušení doporučuji nn kabel zvlášť a dál do ostatních rozvodů (audio, data atd.). Taky pozor na ohyby. Nikdy ne 90° a méně a maximálně 2 ohyby, jinak může být problém s protažením. V rozích místosti se to dá řešit tak, že u rohu neprojdu o zdi přesně vodorovně, ale roh procházím mírně zešikma a tím je ohyb mírnější a líp se pak protahuje. Je-li trasa delší a je nutné víc ohybů, tak doporučuji po dvou ohybech dát KO (KO = odbočná krabice), aby se dalo protáhnout na víckrát. Při protahování kabely (i tenké) doporučuji namydlit mírně rozmočeným mýdlem (je možné použít i tekuté mýdlo), nebo použít jiný vhodný lubrikant. Nejprve protáhnout protahovacím pérem a tím pak vtahovat kabely. Když táhneme více kabelů do jedné trubky, tak je vhodné je zatahovat najednou, ale pozor, aby uvázáním kabelů k protahovacímu péru nevznikla nějaká hodně široká koule, která by se mohla v trubce, obzvlášť u ohybů, zadrhnout. Taky je možnost, do trubek vtáhnout vodiče předtím, než trubky dáme do zdi nebo podlahy a instalovat trubky už s vtaženými vodiči nebo kabely. Toť je tak stručně vše.
Také nedoporučuji ty nejlevnější, protože pak trubky mohou praskat a jsou křehké a lámou se. Nechci pomlouvat některého výrobce a jiného chválit, za reklamu mi nic nedají, tak si křehkost trubky ověřete před instalací.