moc za rady. UVV - místnost se solným hospodářstvím - uvádí "výskyt korozivních látek AF3 - trvalý(jinak nic co by stálo za zmínku). Proto nebezpečné. Ale dotaz ještě jednou. mohu ty pancéřky nahradit těmi plastovými, aniž bych se nemusel obávat, že mi je za půl roku "sežere" zub času ?
Záleží na tom, kdy protokol o VV byl vystaven. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 platí od dubna 2010. Pokud je "prostředí s extrémní agresivitou" přítomno trvale, tak je to AF4. Pro AF 3 platí IP 44 a pro AF4 platí IP54.
Podrobnosti pro provedení elektrické instalace odpovídající požadavku tabulky 51A najdete v tabulce ZA.1N. Stojí za přečtení pro kód AF4. Je to na straně 28 a 29 uvedené normy.
IP54 řeší způsob provedení, ale odolnost řeší ČSN EN 60721-3-4. Musíte znát povahu substance a pak zjistit zdá použitý plast tomu odolává. Ono není plast jako plast....proto správná připomínka, jděte za výrobcem.
V době, kdy ještě nebyla dostupná "bižuterie" pro takové agresivní prostředí, tak se dělala generální oprava elektrického zařízení každým rokem. Dnes vidím v těchto prostředích kombinaci nerezu a plastu. A při revizích se lhůtou 1 rok nevidím ani po pěti létech, že by se "zub času" podepsal. Je jasné, že instalace do AF4 něco stojí a jsou i v normě stanoveny nějaké zásady, co v takové zóně může být umístěno.