Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí
| | |-+  Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?  (Přečteno 19063 krát)
Marek Hubáček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.12.2007, 22:06 »

Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Souček
« Odpověď #1 kdy: 25.12.2007, 22:40 »

Dejte každý spotřebič na samostatný okruh a budete mít rozvodnici dlouhou jak Lovosice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Exler
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.12.2007, 22:51 »

Je to vhodné a tento okruh zapojit bez chrániče, protože pokud ve Vaší nepřítomnosti chránič vypadne, tak lednice pojede dál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Souček
« Odpověď #3 kdy: 26.12.2007, 10:14 »

Pozor pane kolego Exlere, podle ČSN 3320004-47 všechny zásuvkové obvody, které obsluhuje lajcká, tedy nezaškolená osoba, musí být vybaveny proudovým chráničem do 30mA ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 26.12.2007, 10:27 »

TO:SOUČEK
Nemám doma *po ruce* tuto normu ale "FI" 30 mA v rodinných domech a bytech si těžko dovedu představit na všech zásuvkách používané  laiky....to platí všude mimo "obydlí"...*podniky, státní instituce a pod.?*.. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroslav Souček
« Odpověď #5 kdy: 26.12.2007, 10:40 »

Pravda, je to nová norma, tuším někdy od srpna 2007,  takže se musí dodržet u nově vybudovaných instalací. Omlouvám se za malé pochybení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 26.12.2007, 21:31 »

není pochybení znovu prostudujte strannu 12 ! Lednici můžete mít klidně bez Fi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.12.2007, 21:53 »

Ledničku mám zapojenou na stykač 2-tarifu 22h sazba D56d.U známých jsem před nekolika lety zapojil mrazák na stykač boileru sazby D25d a úspory jsou znát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 26.12.2007, 23:04 »

Pane Hubáček.
Lednici zapojit na samostatný okruh je žádoucí. Mrknutí

Pane Šohajda.
Doplňková ochrana s FI s Idn 30mA, platí pro věechny zásuvky přístupné laické veřejnosti, tudíž rodinný domek, je dle mého soudu, ukázkový případ. Úsměv

Jsou tam dvě výjimky

- zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby attd...
- zvláštní zásuvka určená pro připojení speciálnmího druhu zařízení

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #9 kdy: 27.12.2007, 18:59 »

V síti TN-S musí být doplňková ochrana citlivými proudovými chrániči s IΔn≤ 30 mA provedena u  zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A, které jsou užívány laiky .  Z tohoto pravidla jsou vyňaty zvláštní zásuvky určené pro připojení speciálního druhu zařízení. Sem mohou patřit zásuvky pro zařízení kancelářské a výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí mohlo být příčinou značných škod.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Škop
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 05.03.2008, 10:20 »

možná se mýlím, ale přijde mi že často ty dotazy zní spíš jako - musím utrácet za proudový chránič ?  Nebo za druhý samostatný k zásuvce lednice ?

Vážně jsou všichni kdo rekonstruují elektroinstala ci nebo staví nový dům takové sociální případy že tisíc - nebo tisíce za výrazně vyšší bezpečnost jsou OUT ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 05.03.2008, 17:26 »

Jen pro informaci, záběrový proud chladicího agregátu chladničky i mrazničky je cca 5x až 6x vyšší, než pak provozní proud za běhu kompresoru. Proto je vhodné s tím počítat. Kdyby byla lednice na nějakém okruhu, který je zatížen jiným spotřebičem, tak by při rozběhu mohla vhazovat jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co si myslíte o účinnosti indukčních vařičů?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Lze zapojit část sporáku dočasně do zásuvky?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Mohu připojit varnou desku na 400V i když to schéma neřeší?
 Ako pripojiť sklokeramickú varnú dosku?
 Kdo by věděl o opraváři co by mi opravil indukční desku Blomgerg ?
 Jak je to s připojením francouzké indukční desky?
 Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f
 Je tato konkrétní indukční deska opravdu vhodná do paneláků?
 Jak zapojit desku Candy PVD 642/1 N na 380-415 V3N~?
 Jak zapojit sporák na 15A jistič v panelákovém bytě?
 Musí mít spotřebiče nad 20A ve školní kuchyni předřazen proudový chránič?
 Jaké zvolit elektro spotřebiče pro vytápění a ohřev vody pro byt 2+1 do 60m2?
 Stačí vybírat troubu dle napětí?
 Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
 Ako zapojiť elektrický sporák?
 Musí být sporáky ve velkokuchyni připojeny přes spínače?
 Co obnáší výměna plynového sporáku za elektrický?
 Co říkají odborníci na pračku v kuchyňské lince a dodržení bezpečnosti?
 Ako zapojiť sklokeramickú varnú dosku?
 Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A?
 Potvrďíte mi závazně správné připojení trouby a varné desky?
 Není holý nerozum použít v novostavbě RD 1f indukční varnou desku 7,2kW?
 Jakou sklokeramickou desku a vestavnou troubu pořídit místo sporáku na 400V?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Existuje automatizace pro odvětrávání páry nad varnou deskou?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.