Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Lze zapojit část sporáku dočasně do zásuvky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze zapojit část sporáku dočasně do zásuvky?  (Přečteno 13495 krát)
Petr Jindra
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.11.2007, 02:02 »

Koupil jsem byt, ve kterém nebyla kuchyň.
Momentálně se buduje.
Nové rozvody od rozvaděče ke sporáku do vánoc nestihnu (všichni elektrikáři mají mnoho práce),  budou se dělat až v lednu.
Je možné prozatím zapojit pouze troubu z elektrického sporáku normálně přes zástrčku do zásuvky na 230V?
Přikládám obrázek z návodu k použití.
Typ  Electrolux EKV 5600.
Můžete, prosím, přidat i nějaké jednoduché schéma, např. jako při zapojení schodišťových vypínačů, podle kterého jsem tyto vypínače také zapojil.


* sporák.jpg (266.77 KB, 1232x1152 - prohlédnuto 4676 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.11.2007, 02:48 »

To: Petr Jindra
1. Možné to je.
2. To schéma přiložte Vy. Pokud chcete připojit pouze troubu je třeba mít k dispozici schéma vnitřního zapojení sporáku.
Jinak by byl možný následující postup.
a) Zahodíte záruční list (vzhledem k tomu, že budete dělat zásah do vnitřního zapojení spotřebiče).
b) Najdete vodiče od samostatné trouby a ty odpojíte od stávajícího zapojení.
c) Odpojené vodiče od trouby připojíte přes vhodnou svorkovnici na odpovídající přívodní šňůru a zapojíte např. do zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #2 kdy: 25.11.2007, 03:08 »

Vážený pane Jindro,
doporučuji vám koupit gumovou flexošňůru (šňůra s navařenou vidlicí) 3x2,5mm2
Žlutozelený vodič připojíte na svorku PE, světlemodrý na spojené svorky 4+5.
Hnědý připojíte na jednu se svorek 1, nebo 2 nebo 3.
Na zásuvku musíte mít jistič 16A.
Kabel nezapomeňte zajistit proti vytržení sponou, žlutozelený vodič má být nejdelší, aby se v případě vytržení kabelu přetrhnul jako poslední.Svork y je třeba poctivě utáhnout.
Na kterou ze svorek 1-2-3 se má hnědý kabel připojit se dá určit jen podle schematu, takhle budete mít maximálně 3 pokusy, než se trefíte na troubu. Jestli máte v návodu nebo na zadním víku sporáku schema a ofotíte je, můžeme svorku určit přesněji.
Je možné, že spolu troubou vám bude fungovat ještě i jedna (asi nejmenší) plotýnka.
Ješte vás upozorňuji, že pokud si sporák zprovozníte sám, můžete podle podmínek některých výrobců přijít o záruku.
V žádném případě toto řešení nedoporučuji, je-li na stejném jističi, jako zásuvka, ze které míníte napájet sporák, připojena zásuvka pro pračku, nebo myčku. Jinak nelze péci, když se pere, nebo myje. To propojení si odzkoušejte shozením všech jističů kromě toho pro kuchyni a pak obejděte zásuvky třeba s lampičkou, která je živá.
Jestli máte hliníkové rozvody, nechejte si elektrikářem při vypnutém hlavním jističi utáhnout šroubky držící v zásuvce vodiče a je-li to smyčkovaná zásuvka i v zásuvkách předchozích. A taky ať vám skoukne, jestli to ta instalace přežije. Na to snad čas mít budou, je to 15minut práce. Jinak budete na Vánoce po tmě, jako Macaráti jeskynní.  

A něco jako bonus na závěr.
Pokud máte již elektroinstala ci moderní a v mědi, zásuvka je jištěna jističem 16A  a na stejný okruh této zásuvky není připojena jiná zásuvka (zejména ne s pračkou, myčkou, varnou konvicí, fritézou, kávovarem nebo žehličkou   tak byste si mohl dovolit i trochu méně konzervativní řešení a propojit svorky 1-2-3 mezi sebou a hnědý drát na ně přivést. Jistič a zásuvka musí být ve 100% pořádku.
Pak si vezměte k ruce návod na sporák a stanovte, které plotýnky a troubu můžete zapnout souběžně. Při jističi 16A můžete najednou sepnout plotýnky do součtu 3 680W - to 16A jistič udrží trvale.  Dokonce udrží 4500W 20 minut, než vypadne. Ale jak vypadne, budete muset počkat 15minut, než vychladne a půjde nahodit a udrží se. Nesmí vypadnout často, jinak dlouho nevydrží ani jistič, ani zásuvka a dráty - proto by  správně neměl vypadnout vůbec - napište si tabulku, co  s čím smí být zapnuté souběžně (např. LeváZadní+PP plotýnka, LP+trouba...).
Ale fakt musí být elektroinstalc e v mědi a v 100%ním stavu, je to jako když ženete Škodovku 110 rychlostí 125km/hodinu nepřetržitě den po dálnici - každá závadička se vymstí a taky nemusíte dojet vůbec. S hliníkovými dráty je to jako byste takhle štval Trabanta. Teoreticky by to taky mohl vydržet, ale záleží na jeho 110% stavu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co si myslíte o účinnosti indukčních vařičů?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Mohu připojit varnou desku na 400V i když to schéma neřeší?
 Ako pripojiť sklokeramickú varnú dosku?
 Kdo by věděl o opraváři co by mi opravil indukční desku Blomgerg ?
 Jak je to s připojením francouzké indukční desky?
 Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f
 Je tato konkrétní indukční deska opravdu vhodná do paneláků?
 Jak zapojit desku Candy PVD 642/1 N na 380-415 V3N~?
 Jak zapojit sporák na 15A jistič v panelákovém bytě?
 Musí mít spotřebiče nad 20A ve školní kuchyni předřazen proudový chránič?
 Jaké zvolit elektro spotřebiče pro vytápění a ohřev vody pro byt 2+1 do 60m2?
 Stačí vybírat troubu dle napětí?
 Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
 Ako zapojiť elektrický sporák?
 Musí být sporáky ve velkokuchyni připojeny přes spínače?
 Co obnáší výměna plynového sporáku za elektrický?
 Co říkají odborníci na pračku v kuchyňské lince a dodržení bezpečnosti?
 Ako zapojiť sklokeramickú varnú dosku?
 Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A?
 Potvrďíte mi závazně správné připojení trouby a varné desky?
 Není holý nerozum použít v novostavbě RD 1f indukční varnou desku 7,2kW?
 Jakou sklokeramickou desku a vestavnou troubu pořídit místo sporáku na 400V?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Existuje automatizace pro odvětrávání páry nad varnou deskou?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 22 dotazů.