Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Marek Hubáček 25.12.2007, 22:06



Název: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Marek Hubáček 25.12.2007, 22:06
Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?


Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Miroslav Souček 25.12.2007, 22:40
Dejte každý spotřebič na samostatný okruh a budete mít rozvodnici dlouhou jak Lovosice.


Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Milan Exler 25.12.2007, 22:51
Je to vhodné a tento okruh zapojit bez chrániče, protože pokud ve Vaší nepřítomnosti chránič vypadne, tak lednice pojede dál.


Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Miroslav Souček 26.12.2007, 10:14
Pozor pane kolego Exlere, podle ČSN 3320004-47 všechny zásuvkové obvody, které obsluhuje lajcká, tedy nezaškolená osoba, musí být vybaveny proudovým chráničem do 30mA ...


Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
Přispěvatel: František Šohajda 26.12.2007, 10:27
TO:SOUČEK
Nemám doma *po ruce* tuto normu ale "FI" 30 mA v rodinných domech a bytech si těžko dovedu představit na všech zásuvkách používané  laiky....to platí všude mimo "obydlí"...*podniky, státní instituce a pod.?*.. :)


Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Miroslav Souček 26.12.2007, 10:40
Pravda, je to nová norma, tuším někdy od srpna 2007,  takže se musí dodržet u nově vybudovaných instalací. Omlouvám se za malé pochybení.


Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 26.12.2007, 21:31
není pochybení znovu prostudujte strannu 12 ! Lednici můžete mít klidně bez Fi.


Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Miroslav Zuna 26.12.2007, 21:53
Ledničku mám zapojenou na stykač 2-tarifu 22h sazba D56d.U známých jsem před nekolika lety zapojil mrazák na stykač boileru sazby D25d a úspory jsou znát.


Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Miroš Jan 26.12.2007, 23:04
Pane Hubáček.
Lednici zapojit na samostatný okruh je žádoucí. ;)

Pane Šohajda.
Doplňková ochrana s FI s Idn 30mA, platí pro věechny zásuvky přístupné laické veřejnosti, tudíž rodinný domek, je dle mého soudu, ukázkový případ. :)

Jsou tam dvě výjimky

- zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby attd...
- zvláštní zásuvka určená pro připojení speciálnmího druhu zařízení



Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Pavel Tesař 27.12.2007, 18:59
V síti TN-S musí být doplňková ochrana citlivými proudovými chrániči s IΔn≤ 30 mA provedena u  zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A, které jsou užívány laiky .  Z tohoto pravidla jsou vyňaty zvláštní zásuvky určené pro připojení speciálního druhu zařízení. Sem mohou patřit zásuvky pro zařízení kancelářské a výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí mohlo být příčinou značných škod.  ;)


Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Miroslav Škop 05.03.2008, 10:20
možná se mýlím, ale přijde mi že často ty dotazy zní spíš jako - musím utrácet za proudový chránič ?  Nebo za druhý samostatný k zásuvce lednice ?

Vážně jsou všichni kdo rekonstruují elektroinstala ci nebo staví nový dům takové sociální případy že tisíc - nebo tisíce za výrazně vyšší bezpečnost jsou OUT ?


Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 05.03.2008, 17:26
Jen pro informaci, záběrový proud chladicího agregátu chladničky i mrazničky je cca 5x až 6x vyšší, než pak provozní proud za běhu kompresoru. Proto je vhodné s tím počítat. Kdyby byla lednice na nějakém okruhu, který je zatížen jiným spotřebičem, tak by při rozběhu mohla vhazovat jistič.