Autor Téma: Je nutné pravidelně revidovat areálové osvětlení okolo bytového domu?  (Přečteno 1647 krát)
jkt
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 30.07.2026, 13:24 »

Jsme několik let staré SVJ, okolo domů máme zeleň a chodníky (vše v režimu "veřejné prostranství") s areálovým osvětlením. Světla jsou v našem majetku, TSK ani město do tohoto nijak nevstupuje. Osvětlení je napájeno z našeho rozvaděče v technických prostorách domu, jde o jeden z mnoha vývodů z jednoho garážového rozvaděče. Naše periodické revize elektroinstala ce pokrývají rozvaděč a vývody z něj vedoucí, pro areálové osvětlení je tam tedy uvedena přesně jedna řádka se specifikací jištění a naměřeným izolačním odporem (RT měřil v rozvaděči). Pravidelné revize elektrospotřeb ičů se týkají každé prodlužovačky, zdrojů pro videotelefon v rozvaděčích i switche pro kamerový systém, ale pro "lampy" v ní není nic.

Máme výchozí revizní zprávu areálového osvětlení,   ve které je uvedeno, že se jedná o "revizi nově zhotoveného rozvodu a připojení lamp veřejného osvětlení",   lampy jsou v ní vyjmenované, je v ní uvedeno, kdo položil kabel, a napsané příští datum revize (září 2025).

Je potřeba, aby RT prohlédl také všechny sloupy s areálovým osvětlením, něco na nich zkontroloval či změřil, a aby v pravidelné RZ byly přímo zmíněné všechny "lampy"? Naše správní firma tvrdí, že nic takového nepotřebujeme, že stačí revize rozvaděče. To mi přijde zvláštní i vzhledem k existenci VRZ AO. Kdo má pravdu, já, nebo správní firma?


* IMG_5955.JPEG (1372.27 KB, 1536x2048 - prohlédnuto 119 krát.)

* IMG_5956.JPEG (1561.32 KB, 1536x2048 - prohlédnuto 102 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 30.07.2026, 14:43 »

Vaše správní firma nemá pravdu.
Svítidla jsou pevně připojena, instalována v prostředí s abnormálními vnějšími vlivy, kde jsou více náchylná na vnitřní poškození hmyzem, hlodavci, dále vlivem tepla, deště...
Svítidla je nutno revidovat a ne že ne.
Ale pokud se správní firma podepíše pod to, že je nechce revidovat, pak ten kdo to podepíše bere veškerou zodpovědnost na sebe. Myslím si, že když dojde na podpis, najednou se vše obrátí a tvrzení se ponese v duchu "je potřeba".

Stejně tak je obrovským blábolem tvrzení, že stačí jen revize rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lázeňská Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.07.2026, 14:46 »

Pokud je nějaké osvětlení vně budovy, ale pouze na fasádě, tak doporučuji stále lhůtu revize jednou za 5 let, spolu s celou instalací.
V tomto případě je osvětlení ve veřejném prostoru, kde hrozí mnohonásobně vyšší riziko (vandalismus, v dosahu dětí...) takže lhůta revize jednoznačně max. jednou za 4 roky.
Pravidelná revize pouze rozvaděče je v podstatě nesmysl, pokud není z nějakého speciálního důvodu objednána. Pravdu máte Vy.

ps. kolega Horský byl rychlejší
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 31.07.2026, 12:54 »

Citace
Naše správní firma tvrdí, že nic takového nepotřebujeme, že stačí revize rozvaděče

Mimo jiné, rozvaděč je výrobek!......
Vše co je na el.energii -instalce se musí v daných termínech revidovat...vý jimku mají jen RD ale jen do té doby, když se něco stane...Vy platíte pojištění na 100% plnění (velký peníz) a pojišťovna může strhnout plnění že schází PRZ i když třeba nesouvisí s úrazem! A to stržení plnění je v řádech desítek procent,někdy dost drastické! Zejména u SVJ bych to nepodceňoval!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
jkt
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 31.07.2026, 13:50 »

Díky. Napsal jsem to nešťastně, správní firma uvedla, že by mělo stačit "lampy změřit z rozvaděče". V tomto se s ní úplně neshodneme, a objednáme proto novou pravidelnou revizi od jiného RT.

Chápu to dobře, že revizi elektrického zařízení má mít "vše, co je napevno na 230V"? Měli bychom tedy mít od RT elektro zrevidovány i:

  • rozvaděče obsluhující vidoetelefony, zvonky, otevírání dveři a pod,
  • napáječe STA,
  • pevné a stále běžící ventilátory, které zajišťují větrání sklepů, místností s popelnicemi,...
  • rozvaděče MaR a z něj řízené ventilátory a pohony klapek?

Konkrétně MaR u nás řeší jen garáž a koncentraci plynů v ní, takže v našich dokladech vidím protokoly o kalibracích čidel, ale jinak o VZT nic.

Jak je to, prosím, s EPS systémem a na něj navázanými zařízeními, které jsou napájeny silnoproudem? U nás jde o větrání CHÚC, pohony střešních světlíků a ventily na vodní skrápění rolet. Máme "Doklad o kontrole provozuschopno sti požárně bezpečnostního zařízení EPS" a protokoly z "Funkční zkoušky",  ale potřebujeme ještě něco kvůli elektřině?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lázeňská Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.08.2026, 12:36 »

Tohle je typický problém současnosti. Dříve měly bytové domy pár světel, tu tam někde byla i zásuvka. Nově postavené bytové domy jsou plné technologií až po střechu, dokonce včetně strojních zařízení, což se jistě uživatelům líbí, ale ta údržba potom... ty revize potom... Znám jeden komplex bytových domů, podzemní garáže, dvoupatrové zakladače na auta, vzduchotechnik a... na obyčejnou pětiletou revizi společných prostor (pokud někdo neokopíruje typicky blouznící výchozí revizi od stolu) si mohou chudáci připravit tak 100k. Třeba ty parkovací zakladače = strojní zařízení = ověření a kontrola každý rok.

Jakmile jste společenství vlastníků a máte IČO, tak všechno to "společné" elektrické, které představuje zvýšenou míru ohrožení života (všechno co mlátí, když se strčí pazoura tam kam nemá, nebo může mlátit při nějaké poruše + hromosvod) je "vyhrazené elektrické zařízení" a z hlediska péče o něj pro vás platí stejné předpisy jako pro výrobní firmu. Žádný nějaký mírnější mezistupeň neexistuje.

Stejně jako výrobní firma i Vy musíte mít určenou osobu odpovědnou s elektrotechnic kou kvalifikací, aby případný soud věděl, koho má zavřít, když se něco stane  angel Pokud nikdo takový u vás není, může být tato funkce delegována na osobou ve Vaší správcovské firmě. To musí podivej být jasně a přesně smluvně ošetřeno KDO.

Pokud jste tou osobou Vy, tak je veškerá odpovědnost především na vás a musíte si zjednat respekt, aby vás poslouchali a prováděli se revize tak, jak řeknete Vy.

Pokud to smluvně zajišťuje správce, tak můžete zkusit následující: Stavte se u nich poptejte který člověk je tou osobou odpovědnou, vyložte mu problém s chybějícími nebo špatně provedenými revizemi, na ničem netrvejte... jen při odchodu, až si budete podávat ruku nadhoďte, že jste chtěl poznat člověka, kterého zavřou, až se něco stane... a nashle. Uvidíte jaký to pak chytne vývoj. Svět je stále plný lidí, kteří převzali odpovědnost a vlastně vůbec neví jakou.

Pokud žádná osoba odpovědná není určena, ani správcovská kancelář neví vo co go, tak jste autobus, který jede a nemá řidiče. Už tím porušujete zákon, ne jen tím, že nemáte revize Vašeho VTZ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké jsou prosím lhůty revizí VO?
 Existuje nějaká norna (která se týká bezpečnosti) přímo na VO?
 Jaké je nyní číslo platné ČSN pro VO?
 Jak má být uzemněno veřejné osvětlení?
 Kdo má vlastně hradit výměnu vodičů pro VO?
 Jaká je minimální dovolená tloušťka materiálu stožáru veřejného osvětlení?
 Kdy je nutno vyměnit stožár VO?
 Musím připojit stožár na ochranný vodič i když je v něm elektrozař. třídy II?
 Jak by jste postupovali při revizi hromosvodů v blízkosti sloupů VO?
 Ve které normě najdu požadavek na použití chrániče pro venkovní osvětlení?
 Podle jakého článku se dá napsat VO "není schopno..."?
 Ako vybrať správny stožiar pre vonkajšie osvetlenie?
 Na co si dávat pozor při revizi veřejného osvětlení?
 Jak správně připojit svítidlo veřejného osvětlení na sloupovou svorkovnici TN-C?
 Jak pravidelně se provádí revize veřejného osvětlení v obci?
 SRVO: Dotační programy a granty na obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení
 Kompenzace sítí veřejného osvětlení
 SRVO: Dotační programy a granty na obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení
 Co je to za typy venkovních svítidel?
 Co je "veřejné osvětlení, které je součástí veřejné rozvodné sítě"?
 Čo poviete na ukotvenie stĺpu verejného osvetlenia trojnožkou?
 Majú výrobcovia vonkajšieho osvetlenia povinnosť chrániť lampy proti hmyzu?
 OPRAVIT OTÁZKU! Aký je váš názor na vyjadrenie správcu VO?
 Jak rozdělit vodiče PE a N na svorky VO?
 Jaké byste měli výhrady k veřejnému osvětlení na sloupě nn?
 Může být na lampě VO jímací tyč?
 Jaká může být cena revizí veřejného osvětlení?
 Jaký druh světel použít pro veřejné osvětlení LED nebo sodíkové výbojky?
 Opravdu není 1f napájení veřejného osvětlení místo 3f chybou?
 Jiří Louda o Soneparu v roce 2016
 V jaké vzdálenosti může být stavba od stožáru VO?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Jaké jsou aktuální normy pro revizi VO včetně souvisejících rozvaděčů?
 Je zde někdo, kdo dělá údržbu veřejného osvětlení včetně pohotovosti?
 Musí být certifikát na sloup veřejného osvětlení?
 Katalog veřejného osvětlení LUMEN 2020
 Chytré veřejné osvětlení v Rajnochovicích zvýší bezpečnost
 Pražská čtvrť Karlín má nové veřejné LED osvětlení
 Chytrý rozvaděč veřejného osvětlení s Foxtrotem2
 Aky material kablov navrhnut pre rozvod VO, Cu alebo Al?
 Jak v dnešní době často sami stavíte stožáry veřejného osvětlení?
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Elfetext slaví v Brně 30 let na trhu!
 Konzoly ClassicStreet
 Jak vyhodnotíte míru rizika pádu rampouchu z LED veřejného osvětlení?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 Čím připojit venkovní sloupovou lampu?
 Umisťujete někdo svítidla VO i 25cm od krajnice?
 Jaká je správná lhůta pro pravidelnou revizi venkovního osvětlení?
 Co je pro vás z parametrů veřejného osvětlení pro volbu rozhodující?
 Znáte novou WagoStožárovku?
 Nahradíme doporučení normy peticí SVJ?
 Proč není design svítiel GAMA výchozím bodem?
 Pozvánka na 66. konferenci SRVO
 Vyžadoval někdy klient krásný designový stožár veřejného osvětlení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.082 sekund, 23 dotazů.