Tomáš Orsava
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 28.10.2025, 17:34 »

Mám naprogramované Siemens Logo! k ovládání topení a čerpadel v rodinném domě. Čerpadla pro jistotu spínám přes relé. Celkem čtyři čerpadla, dvě Grundfos a dvě naprosto stejné TRINNITY  TRICOE254N, nějaké elektronické, tak jak nainstaloval topenář. S jedním je problém, relé vydrželo pár sepnutí a přilepilo se. Vyměnil jsem relé, jedno sepnutí na zkoušku, ok. Pak dvakrát sepnutí (ohřev bojleru),    ok. Další sepnutí a už nerozeplo, jede trvale. Nechápu to, druhé čerpadlo stejného výrobce a typu běží (výměník krbu),    ostatní od Grundfos také, žádný problém nemají.

Co by jste dělali? Měl by být paralelně ke spínacímu kontaktu nějaký RC člen? Potřeboval bych rozseknout, zda mám chybu já, nebo to čerpadlo omlátit prodejci o hlavu...


* rele.jpg (59.13 KB, 1500x1500 - prohlédnuto 79 krát.)

* čerpadlo.jpg (294.73 KB, 1152x2048 - prohlédnuto 127 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.10.2025, 21:44 »

Kde ste nasli to cerpadlo? Neda sa to vygooglit, najde mozno styri linky, z toho dvaja podozrivi predajcovia, datasheet nikde, krajina vyrobcu nikde, nula nic. Font na prednej strane vyzera ako ciste Chinesium.

Osobne by som vymenil cerpadlo za dalsi Grundfos, ale riesenim by bol aj poriadny stykac, nie male DPS reletko.

Dalsia Cinska podozrivost je, ze uplne rovnake cerpadlo sa da najst s inym logom. https://www.obchodcerpadel.cz/tc-esp-iii-25-4-180e-ekonomicke-obehove-cerpadlo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Orsava
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.10.2025, 22:51 »

Pro M S:

Ano, je to tak, také jsem byl překvapen. Nejdříve jsem si myslel, že je to také Grundfos, vzhledem k těm barvám. Po pečlivém pátrání se to dá najít v archivech Geingeru, někdy v roce 2022, nebo 2023 jako novinka, čerpadla Trinnity. Má to na sobě štítek thermo-control.cz  https://www.thermo-control.cz/tc-esp-iii-25-4-180e ale už je v novém kabátě...  Prý regulace profesionálně. ..

Ty relátka používáme v automatizacích (patice zabere 1DIN),  akorát jsem nikdy nedělal MaR, čerpadla...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: Včera v 10:02 »

To relé má dvojí kontakty, tak je zapoj paralelně. na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
František Ševčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: Včera v 13:15 »

V takových aplikacích se již používají SSR - Solid State Relay s montáží na DIN lištu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #5 kdy: Včera v 13:55 »

To relé má dvojí kontakty, tak je zapoj paralelně. na zdravi
V takových aplikacích se již používají SSR - Solid State Relay s montáží na DIN lištu.

Ani jedno nepomůže, interní elektronika levných čerpadel má velký rozběhový proud (inrush current). Pohybuje se typicky nad 40A a SSR relé ani pomocnému relé s AgNi kontakty se při zapnutí takový proud nelíbí. Rychlejší z páru AgNi kontaktů relé se vždy svaří, triak SSR relé se prorazí a je z něj ozdobná podložka M4, nebo SMD součástka s kolmým startem.

Použijte relé s kontakty AgSnO2 u kterých výrobce navíc píše, že jsou určena pro zátěže s velkým rozběhovým proudem (např. halogenové žárovky).
Taková průmyslová relé do patice dělá např Finder nebo Schrack
Nebo použijte instalační jednomodulové výkonové relé pro velké rozběhové proudy.

Řešením může být i předřadný výkonový rezistor do cca 2Ω, ale pozor na jištění a o předřadný rezistor navýšenou impedanci smyčky, aby smyčka vyšla a jištění vypnulo zkrat u čerpadla. Někdy pomůže i rázová tlumivka, ale to je další jeden drahý modul navíc, cenou často srovnatelný s cenou laciného čerpadla. Ono i to relé s kontakty odolnými proti svaření něco stojí a cena za dražší značkové čerpadlo s omezením rozběhového proudu tvoří  typický případ, "nechci slevu zadarmo".   A to si ještě můžete gratulovat, že máte prozíravě čerpadlo připojeno ne přímo na Logo, ale na vazební relé. Neznalí zoufalci, co jim je připojili na interní relé tepelného čerpadla, nebo plynového kotle to mají s opravou dražší (=topenáři opraví mimozáručně kotel pomocí výměny celé desky elektroniky, protože by výrobce kotle byl blázen, aby takové přetížení kontaktu interního relé uznal jako záruční vadu).

Číňani si prostě s velkými rozběhovými proudy elektroniky laciných čerpadel nedělají hlavu a používají k čerpadlům kabely s vlasovými drátky, které omezí rozběhový proud už svým odporem. S nějakou impedancí smyčky při zkratu nepočítají, prostě ty vlásky někde přehoří.  Vy evropané to chcete koupit co nejlevněji, tak to tak máte mít - a pokud se vám to nelíbí, tak si připlaťte a pak vám potřebnou funkci PFC do zdroje elektroniky přidáme, nebo si napište další normy a legislativu, to vám jde dobře a my pak výrobu nejlevnějších čerpadel zrušíme.


* AgSnO2.JPG (67.72 KB, 1285x594 - prohlédnuto 92 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #6 kdy: Včera v 16:06 »

A pokud se divíte, že jedno relé se svařuje a druhé u shodného čerpadla nikoliv, tak si porovnejte délky a průřezy přívodů k čerpadlům.

Vhodné relé které jde přímo vložit do vaší patice a má odolnost proti inrush proudu a hlavní kontakt z AgSn02 je třeba Weidmuller RCLS3L024W TERMSERIES ID výrobku 1984080000, .

* FL_TERMSERIES_RCL1NOInrush_LOAD_GUIDE.pdf (306.12 KB - staženo 7 krát.)

* Inrush relé Weidmuller.JPG (54.14 KB, 729x556 - prohlédnuto 54 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: Včera v 16:51 »

To relé má dvojí kontakty, tak je zapoj paralelně. na zdravi
Snad sériově když už, dojímají mě paka, co dávají 3f stykače na bojler paralelně a myslí, jak to vyléčili.   
Na 500 W motor mám vyzkoušené po několika neúspěších schrack RT314012.
V jedné aplikaci, kde to reverzovalo, pomohly varistory. Relátka ničí vypínání motoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: Včera v 16:59 »

Snad sériově když už, dojímají mě paka, co dávají 3f stykače na bojler paralelně a myslí, jak to vyléčili.   
Na 500 W motor mám vyzkoušené po několika neúspěších schrack RT314012.
V jedné aplikaci, kde to reverzovalo, pomohly varistory. Relátka ničí vypínání motoru.
Seriově DC, paralelně AC.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: Včera v 18:06 »

U stykačů ano, u relátka vytvoří seriové zapojení stykač. Paralelní zapojení relátka z praxe vede k prodloužení funkční životnosti. I přes  postupnou degradaci jednotlivých pólů, zařízení pořád funguje.
Jenže nejhorší kontakty působí zbytečné oteplení. U sériového zapojení se na závadu přijde hned.
Několik takhle vypálených relé a jeden VZ16 už mi prošel rukama.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Ševčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: Včera v 21:06 »

Martin Kurka: Věřte, že se ze SSR nestane žádná podložka. Vše je ovšem nutné správně navrhnout a dimenzovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: Včera v 21:16 »

Seriově DC, paralelně AC.

Ano ale jsou to nouzová řešení, fungují bohužel časem se synchronní chod kontaktů vlivem hořících oblouků rozhodí a relé půjde do kytek i tak.
No.1 řešení je varistor, nebo plynová výbojka (de facto bleskojistka) a pak RC člen, často nazývaný Boucherot člen nebo snubber, často se také kombinuje RC s varistorem (chce to ale trochu počítat nebo měřit ).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #12 kdy: Včera v 21:22 »

Sériové či paralelní řazení kontaktů relé a stykačů je socialistický relikt z dob, kdy nebyl takový sortimet tak kvalitních spínacích prvků a nebyly kvalitní kontaktní materiály.

V dnešní době širokého výběru kontaktních prvků se dá říci, že pokud kontaktní prvek nevydrží celou životnost ostatních prvků v zařízení, že byl tento prvek špatně vybrán, instalován nebo udržován.

Ale i ono socialistické řazení kontaktů z nouze mělo svoje pravidla a řešilo omezující problémy kvality a šíři sortimentů.

Kdo řadil kontakty sériově, věděl, že jde o potřebu pro rozepínání obvodu. Obvodu s (velkou) indukčností, nebo s DC proudem, nebo s obojím. Věděl, že potřebuje prodloužit zhášený oblouk při rozepínání. Proto použil místo relé pokud možno stykače, které samy o sobě mají dvojnásobnou délku rozepínaného oblouku.
A protože věděl, že u DC proudu je důležité i ovlivňování oblouku elektrickým polem průchodu proudu sousedním kontaktem, propojil sériově kontakty tak, aby se oblouky uvnitř přístroje odpuzovaly. A věděl, že je důležité kontakty najustovat tak, aby rozepínaly synchronně a ve shodný okamžik, jinak ten první rozepínající kontakt měl velmi omezenou životnost, protože vždy rozepínal plné napětí obvodu  a proto časem uhořel.

Kdo řadil kontakty paralelně věděl, že řeší problém spínání obvodu. Věděl, že se nikdy na paralelních kontaktech proud nerozdělí rovnoměrně a že časem zbude jediný kontakt převádějící celý proud. Věděl proto, že spínat i odporovou zátěž s odběrem 8A nevyřeší paralením spojením všech tří kontaktů 6A relé. Že to je řešení naprosto nouzové na velmi omezenou dobu.
Věděl, že paralelním řazením kontaktů se řeší problém velkých rozběhových proudů motorů, kondenzátorů, žárovkových sestav, velkých pecí, problém brzdění protiproudem apod.
Proto věděl, že se paraleně jdoucí kontakty musí přejustovat, aby jeden z nich byl při spínání vždy v předstihu a byl obětovaný a  zbylý kontakt musel mít sám schopnost přenést celý pracovní proud. Obětovaný kontakt se u stykačů mohl časem vystřídat, nebo se justovalo kaskádně časované spínání všech tří kontaktů. Ale kdo dnes ještě umí kontakty justovat a má justovací kleště na kontakty. A dřív to byl denní chleba telefonních mechaniků, od kterých jsme se to učili.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #13 kdy: Včera v 21:25 »

Dnes se obdoba paralelního řazení kontaktů objevuje u stykačů kompenzačních kondenzátorů, kde se navíc do série s obětovaným kontaktem vřazuje tlumivka omezující inrush proud.
A také se objevuje u hybridních softstartérů a polovodičových spínačů, kde fázově řízený polovodič pracuje jen po dobu rozběhu a pak je překlenut paralelním kontaktem pro minimální tepelné ztráty v trvalém provozu.

Sériové řazení kontaktů dnes spolehlivostí a rychlostí rozepnutí překonávají výkonové polovodičové spínače - vypínají bez oblouku. A pokud je dnes v obvodu DC proudu klasický kontakt, tak většinou jen jako bezpečnostní prvek v normálním provozu už vypínající jen bezproudově.

Vrátíme-li se k řešenému problému, stačí vyměnit relé za správný typ a je vyřešeno i bez socialistickýc h dočasných a nesystémových obezliček. Ono k paralelnímu kontaktu původně použitého Phoenix Contact relé se ani nedostanete je hermetizované a přejustování je tudíž nemožné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: Včera v 21:32 »

Martin Kurka: Věřte, že se ze SSR nestane žádná podložka. Vše je ovšem nutné správně navrhnout a dimenzovat.
S tou větou o správném návrhu a dimenzování souhlasím ale součásntí návrhu by měly být obvody na omezení energie napěťových a proudových špiček. Jinak  platí co napsal pan Kurka. Opakované namáhání polovodiče vede k degradaci, od toho existují parametry Ifsm, Ifrm, Urrm atd. Zákmity a napěťové špičky se u SSR řeší také, jen mnohé součástky už mají takovou odolnost, že mnohdy stovky nebo i tisíce cyklů přežijí než odejdou do křemíkového nebe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #15 kdy: Včera v 21:36 »

Martin Kurka: Věřte, že se ze SSR nestane žádná podložka. Vše je ovšem nutné správně navrhnout a dimenzovat.
Pak  ovšem bude cena SSR a pomocných obvodů převyšovat cenu onoho oběhového čerpadla a vyplatí se spíš vyměnit čerpadlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Tomáš Orsava
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: Včera v 22:32 »

A pokud se divíte, že jedno relé se svařuje a druhé u shodného čerpadla nikoliv, tak si porovnejte délky a průřezy přívodů k čerpadlům.

Vhodné relé které jde přímo vložit do vaší patice a má odolnost proti inrush proudu a hlavní kontakt z AgSn02 je třeba Weidmuller RCLS3L024W TERMSERIES ID výrobku 1984080000, .

čerpadla jsou nad sebou, kabelová trasa je uprostřed, rozdíl v délce nebude ani 30 cm, k oběma čerpadlům asi 3m CYSY 3Cx1

už jsem dostal radu na změnu relé, akorát AgSnO2 + W, mělo by pasovat do patice a lze objednat i 4 ks. Co myslíte?
https://www.tme.eu/cz/details/rts3t024/elektromagneticka-rele-miniaturni/te-connectivity/1415898-1/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: Včera v 22:59 »

ad.1 Velikce zajímavá odborná diskuse

ad.2 Dosti často opravují vysokofrekvenč ní techniku, kde se používají tyto typy relé, jak v ovládacích obvodech, tak v silových obvodech ( VF do 30 MHz, Pout 1-2 kW na impedanci 50 ohmů). Všechny "černé" relátka pracují na hraně svých možností. Po výměně za "červené" od Schrack, se poruchy neobjeví. V některých přístrojích je i 30 ks těchto relátek. Preventivně je všechny měním.

ad.3 Myslím, že jste dostal dobrou radu.....GL
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Proč mi hoří kontakty relé při spínání ventilátoru?
 Kde najdu popis značení zátěží kontaktů např. AC15?
 Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Může mít mráz nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Jak zapojit kontakty relátka při stejnosměrném proudu?
 Je iskrenie medzi zásuvkou a vidlicou pri zapojení bežný jav alebo nie?
 Čím očistit zoxidované postříbřené kontakty pomocných relé?
 Je u kontaktu reálná hodnota 250V st, 10Aodporová zátěž, 2Aindukční zátěž?
 Utahujete šrouby dle doporučení výrobců?
 Může jedna ohmicky slabší fáze spéct stykač nebo tepelnou ochranu?
 Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Jak zabránit vyhřívání konektorů na topných tělesech?
 Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
 Jak odstranit spékání a jiskření kontaktů relé?
 Čím jistit 5A kontakty spínacího relé?
 Jaké jsou minimální hodnoty energie, spínanatelné kontaktem relé?
 Čo je "mikromedzera" pri kontaktoch relé?
 Jaký je optimální přítlak na trolej sběrače mostového jeřábu?
 Mohu jedním relé pomocí dvou přepínacích kontaktů přepínat nn i mn?
 Čím nahradit orezlé přípojnicové svorky na AL přípojnici?
 Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
 Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
 Jak očistit zoxidované měděné ohebné/splétané vodiče?
 Spreje NANOPROTECH, jako ochrana před oxidací
 Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
 Univerzální blok kontaktů XBK-GES/16
 Jaký zvolit dveřní kontakt k elektrickému ohradníku?
 K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 LIVE EATON: Snadné, rychlé a úsporné zapojení přístrojů. Systém SmartWire-DT
 Čím mažete nožové pojistky?
 Lze zvýšit max proud relé na potřebných 16A dvěma paralelními kontakty po 10A?
 EH# Spínací, jistící, ochranné a řídící přístroje (1970)
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Má vliv prohození vstupní/ výstupní fáze na životnost klasického vypínače na AC?