Autor Téma: Může být na jednom okruhu pevně připojený spotřebič s ochranou v síti TT i TN?  (Přečteno 1468 krát)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« kdy: 10.09.2025, 10:20 »

Jsou situace, kdy nechceme nebo nemůžeme k pevně připojenému spotřebiči přivést PE vodič sítě.
Takže použijeme nějaké uzemnění, zapojíme to jako TT síť a použijeme u okruhu proudový chránič.
Už mám trochu problém s tím, že podle normy (...4-41) co je jedním ochranným přístrojem, má mít neživé části spojené na jednu zemnicí soustavu. Co když jsou to 2 zařízení vzdálená desítky nebo stovky metrů. Musí to být spojené?
A co když vznikne potřeba na ten okruh připojit něco, co by bylo zapojeno jako s ochranou v síti TN. Jak moc to je nebo není špatně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.09.2025, 10:11 »


Už mám trochu problém s tím, že podle normy (...4-41) co je jedním ochranným přístrojem, má mít neživé části spojené na jednu zemnicí soustavu. Co když jsou to 2 zařízení vzdálená desítky nebo stovky metrů. Musí to být spojené?
řešení je použít pro každé takové zařízení vlastní přívod, chránič a zemnič, viz 411.5.1, druhá věta. Nebavíme se o selektivitě kaskády chráničů
A co když vznikne potřeba na ten okruh připojit něco, co by bylo zapojeno jako s ochranou v síti TN. Jak moc to je nebo není špatně?
Předpokládám, že spotřebiče s třížilovým přívodem se chovají stejně v síti TN-C-S i v síti TT, viz obrázek


* 101_1095_.JPG (355.53 KB, 2592x1169 - prohlédnuto 144 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 11.09.2025, 12:22 »

Začal bych pátráním po smyslu toho článku o společné uzemňovací soustavě. Mně to žádný smysl nedává.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 11.09.2025, 13:04 »

411.3.1.1
neživé části, které jsou současně přístupné dotyku,  musí být spojeny se stejnou uzemňovací soustavou
Tj. pokud jsou ty spotřebiče dál jak 3m od sebe, mohou být uzemněné samostatně

411.4.2,  411.5.1
Nulový nebo střední bod napájecí sítě musí být uzemněn

411.4.5
V sítích TN mohou být pro ochranu při poruše .. použity  .. proudové chrániče

411.5.2
Obecně se v sítích TT musí pro ochranu při poruše používat proudové chrániče (RCD)

Já obecně v používání stejného spotřebiče v síti TN-C-S a v síti TT problém nevidím

Uvidíme, co k tomu napíšou pánové Bocek a Kurka a spol.


* Obrázek1.png (8.62 KB, 212x31 - prohlédnuto 70 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.09.2025, 15:46 »

Na tuto kombinaci sítí již pamatovala ČSN 34 10 10 a zakazovala ji. Z jednoduchého důvodu - může vzniknout rozdílný potenciál mezi PE (tehdá ještě hlavně PEN) sítě TN a uzemnění v síti TT. Přemostění PE a samostatného uzemnění lidským tělem může vést k smrtelnému úrazu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 11.09.2025, 17:35 »

To je pravda. Mít na jednom místě síť TN i TT je nebezpečné.
Ale já jsem otázku pochopil ve smyslu: Je možné kombinovat spotřebiče určené pro TN a TT?
A odpovídám: Ano,  pokud se dodrží pravidla.

Teď mě došlo, že se nutně předpokládá uzemněný bod rozdělení vodiče PEN na N a PE někde před přívodem L a N na mém obrázku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 11.09.2025, 18:31 »

Z dotazu kol. Schwarze jsem pochopil, že na stejném vedení jsou dva spotřebiče, jeden by měl být zapojen TN-C-S a druhý TT, jsou ovšem umístěny ve větší vzdálenosti od sebe, takže nehrozí jejich přemostění a spojení PE jednoho a uzemnění druhého.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 11.09.2025, 20:43 »

Z dotazu kol. Schwarze jsem pochopil, že na stejném vedení jsou dva spotřebiče, jeden by měl být zapojen TN-C-S a druhý TT, jsou ovšem umístěny ve větší vzdálenosti od sebe, takže nehrozí jejich přemostění a spojení PE jednoho a uzemnění druhého.
Jenomže je tady právě ten článek 411.5.1: "Všechny neživé části chráněné společně stejným ochranným přístrojem musí být spojeny ochrannými vodiči se zemničem, který je pro všechny tyto neživé části společný."

Nepíše se tu nic o částech současně přístupných dotyku, takže to platí univerzálně pro jakkoli situované neživé části. Prakticky je zde nařízeno, že nelze použít pro jednotlivé neživé části individuální nebo skupinové zemniče, ale jen společné uzemnění. Přitom pro síť IT je dovoleno dle libosti použít uzemnění individuální, skupinové nebo společné. Proč má síť TT takové omezení?

Na tuto kombinaci sítí již pamatovala ČSN 34 10 10 a zakazovala ji. Z jednoduchého důvodu - může vzniknout rozdílný potenciál mezi PE (tehdá ještě hlavně PEN) sítě TN a uzemnění v síti TT. Přemostění PE a samostatného uzemnění lidským tělem může vést k smrtelnému úrazu
Jmenovalo se to nedovolená kombinace ochran, která byla vázaná na zónu hlavního pospojování a přeneslo se to ještě do první edice 4-41, ale celé to zkrachovalo na problematické definici zóny hlavního pospojování. Můžete na příkladu nastínit tu nebezpečnou situaci?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.09.2025, 08:32 »

Na tuto kombinaci sítí již pamatovala ČSN 34 10 10 a zakazovala ji. Z jednoduchého důvodu - může vzniknout rozdílný potenciál mezi PE (tehdá ještě hlavně PEN) sítě TN a uzemnění v síti TT. Přemostění PE a samostatného uzemnění lidským tělem může vést k smrtelnému úrazu
Jenže tento případ nastává "běžně",  "chlap drží spotřebič I v TN a je ve styku s uzeměnou konstrukcí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.09.2025, 08:35 »

Začal bych pátráním po smyslu toho článku o společné uzemňovací soustavě. Mně to žádný smysl nedává.
Jsou dvě zemtyče se vzdáleností 2m od sebe společná, nebo nespolečná soustava?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.09.2025, 09:37 »



Nepíše se tu nic o částech současně přístupných dotyku, takže to platí univerzálně pro jakkoli situované neživé části. Prakticky je zde nařízeno, že nelze použít pro jednotlivé neživé části individuální nebo skupinové zemniče, ale jen společné uzemnění. Přitom pro síť IT je dovoleno dle libosti použít uzemnění individuální, skupinové nebo společné. Proč má síť TT takové omezení?
Jmenovalo se to nedovolená kombinace ochran, která byla vázaná na zónu hlavního pospojování a přeneslo se to ještě do první edice 4-41, ale celé to zkrachovalo na problematické definici zóny hlavního pospojování. Můžete na příkladu nastínit tu nebezpečnou situaci?

Sice se o tom tam přímo nepíše, ale v zásadě o to právě jde. Kol. Schwarz v dotazu uvádí, že spotřebiče budou od sebe desítky až stovky metrů daleko. Přemostění tělem obsluhy a ani problém krokových napětí tedy nehrozí. Jistě řeší nějaký problém se sítěmi v okolí elektrifikovan é železnice.

Problém spočívá v zemních odporech jednotlivých uzemnění. V době, kdy proudové chrániče byly nedostupné byla ochrana v síti TT závislá plně na protékajícím proudu uzemněním a byla použitelná v obvodech s jistěním tak do 10A, kdy se dalo u dobrého uzemnění počítat s odpojením poruchy jistícím prvkem. U větších proudů nebo horších uzemnění dojde průtokem proudu ke zvýšení potenciálu země v okolí zemniče a na chráněném předmětu, což vede k vysokému rozdílu potenciálů mezi spotřebičem zeměným a vedlejším spotřebičem nulovaným, který je spojen se vzdálenou zemí a středem sítě vodičem N, použitým zároveň jako PE. U sítí IT je nebezpečnost situace výrazně menší, protože musí dojít ke druhé poruše, aby mohl nějaký zásadně nebezpečný proud protékat.

Jenže tento případ nastává "běžně",   "chlap drží spotřebič  v TN a je ve styku s uzeměnou konstrukcí.

To je pravda, ale  nebezpečnost je výrazně nižší - pokud není na přívodu "uhnilý" PEN, protože rozdíl potenciálů nemůže dosáhnout nebezpečných hodnot. To platí pro samostatnou konstrukci, přirozeně uzemněnou, která není spojena se spotřebičem zapojeným v síti TT a netvoří pro něj uzemnění.

Jsou dvě zemtyče se vzdáleností 2m od sebe společná, nebo nespolečná soustava?

Teď záleží na tom, zda se ptáte na akademické nebo technické úrovni.

P.S. Pane kolego R.S.,  Vy mě tak trochu zkoušíte ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 12.09.2025, 09:51 »

Jsou dvě zemtyče se vzdáleností 2m od sebe společná, nebo nespolečná soustava?
Ani společná, ani nespolečná. To jsou normativní termíny a ty jsou vázány normativními definicemi. Dvě nespojené tyče 2 m od sebe norma nezná. Jeden bude tvrdit, že vliv bude takový, druhý že je makový a nikdo ty dva objektivně nerozsoudí. Faktem je jen to, že se potenciál z jedné nějak částečně přenese na druhou. Naměřený zemní odpor jedné tyče v blízkosti druhé bude menší než když bude tyč osamocená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 12.09.2025, 10:02 »

Sice se o tom tam přímo nepíše, ale v zásadě o to právě jde. Kol. Schwarz v dotazu uvádí, že spotřebiče budou od sebe desítky až stovky metrů daleko. Přemostění tělem obsluhy a ani problém krokových napětí tedy nehrozí. Jistě řeší nějaký problém se sítěmi v okolí elektrifikovan é železnice.
Typická instalace venkovního osvětlení dráhy v síti TT vypadá tak, že je na začátku v rozvaděči chránič 300 mA, pak jsou roztahány kabely CYKY-O ke stožárům a stožáry (resp. svítidla, pokud jsou ve třídě I) jsou uzemněny individuálně, skupinově nebo společně.

P.S. Pane kolego R.S.,   Vy mě tak trochu zkoušíte ...
Vůbec ne  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 12.09.2025, 10:10 »

Ještě jedna zásadní poznámka: V příspěvku #1 má kolega Matuška v rukou nakresleném schematu zásadní chybu. Oba spotřebiče  jsou zapojeny v TN-C-S, aby spotřebič napravo byl zapojen v TT, musí být jeho uzemnění samostatné, nespojené s uzlem sítě!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 12.09.2025, 10:18 »

Typická instalace venkovního osvětlení dráhy v síti TT vypadá tak, že je na začátku v rozvaděči chránič 300 mA, pak jsou roztahány kabely CYKY-O ke stožárům a stožáry (resp. svítidla, pokud jsou ve třídě I) jsou uzemněny individuálně, skupinově nebo společně.

To vím, to je známé a jasné, ale dle dotazu má jeden spotřebič být zapojen v TN-C-S. A v tom je kámen úrazu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 12.09.2025, 14:31 »

Na jednom okruhu chápu jako se společným zdrojem. Dotaz neuvádí zda se jedná o soustavu AC nebo DC ani o velikosti nebo kategorii napětí. V síti AC to jednoznačně řeší proudový chránič . dostupnost je v řádu stokorun. Nic levnějšího už k řešení nevede. U DC soustav jde o to,zda je možné indikovat proud procházející při poruše do zemně. Nově bych DC instaloval jako IT nebo v uzlu zdroje přes napěťový chránič pokud nevadí výpadek zdroje při poruše. Některé starší FVE mají PV uzemněné v - pólu s napětím naprázdno cca DC 700-800V ,k přímému využití než na měnič nepraktické.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 12.09.2025, 16:00 »

... Dotaz neuvádí zda se jedná o soustavu AC nebo DC ani o velikosti nebo kategorii napětí. ..

I když jsem to myslel spíše obecně, můj dotaz vyvolal konkrétní stav:

Informační panel, napájení AC 230V, umístěný na kovovém přístřešku. Zpravidla je jich na okruhu víc.
Je tam jakési POTV, ten přístřešek je ještě přes "průrazku" spojen s kolejnicí, která funguje jako zpětné trakční vedení,  takže tam nesmím přivést ochranný vodič PE veřejné energetické sítě.
Přístřešek vykazuje zemní odpor řádově v desítkách Ohmů.
TT s proudovým chráničem by neměl být problém. Ale pak si na stejném okruhu pověsím informační panel na zeď, kde to přes žádnou konstrukci uzemněné není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 12.09.2025, 18:46 »

Jestli je do toho přístřešku přiveden CYKY-J, tak má PE zakončen na izolované přípojnici a potom se může dál vést CYKY-J do toho panelu na zdi v síti TN-S. Nebo je do přístřešku přiveden CYKY-O už pro TT, potom se dá vést od přístřešku do panelu na zdi CYKY-J a obě zařízení budou uzemněna na přístřešek. Jestli ale už vede jeden kabel přímo z rozvodny (z chrániče) do přístřešku a máš vést druhý kabel taky přímo z rozvodny (ze stejného chrániče) do panelu na zeď, tak není co řešit. Panel zřejmě není v POTV, není tedy ukolejněn, zemnič u panelu k dispozici žádný není, panel je třídy I, takže nezbývá než z rozvodny k panelu dotáhnout TN-S.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký mám zvolit způsob ochrany na staré vojenské centrále?
 Jakou uvádět ochranu před úrazem u venkovního plastového rozváděče?
 Lze akceptovat u rekonstruovaného zař. havarijní vypínání s napěťovou cívkou?
 Kdo z vás by řekl, že si jednou v životě nesáhl?
 Jak se chová vaše tělo při zásahu elektrickým proudem?
 Jaké jsou povoleny ochrany uvnitř uzavřené elektrické provozovny?
 Mezi prostředky základní ochrany patří?
 Kdy sepisuje zaměstnavatel záznam o úrazu?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Jak zajistit ochranu před nebezpečným dotykem neživé části u 3f motoru?
 Může být přehnaná ochrana nebezpečná?
 Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Opravdu před zahájením práce vždy vyhodnocujete možná rizika?
 CELÁ VERZE přednášky Jiřího Kutáče ILPC 2024/1
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Sítě TN
 Je vám jasná "ochrana v síti TN"?
 K čemu je v síti TN ochrana proudu v uzlu zdroje?
 V síti TT nenaměřím napětí mezi ochranným a fázovým vodičem?
 Co znamená označení elektrosoustavy písmeny TT a IT?
 Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
 Sítě TT
 Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
 Mohu přejít na síť TT?
 Jaký je rozdíl mezi TT a IT sítí?
 Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (3)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 24 dotazů.