Autor Téma: Je potřebné odjistit výstup transformátoru?  (Přečteno 3515 krát)
Jan7
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.06.2025, 11:24 »

Prosím o radu s jištěním transformátoru viz obr. Jištění na vstupu je jističem 25/3/B. Je potřebné odjistit výstup tohoto transformátoru?


* 2025-06-05 v 09.02.23_e41e33fe.jpg (185.8 KB, 1080x1920 - prohlédnuto 321 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Ševčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 05.06.2025, 19:00 »

Odjistit primár transformátoru při proudu 29A jističem 25A ? Zapínání bude se soft startérem ? Pokud se transformátor bude zapínat natvrdo, to jistič neustojí. Pokud odjistíte sekundár transformátoru, nic tím nepokazíte. Jištění však musí odpovídat tomu, co bude na sekundární straně připojeno. Z Vašeho dotazu to není jasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 05.06.2025, 20:06 »

U transformátoru bych dával velkou váhu tomu, co doporučuje výrobce.

U toho sekundáru je jeden problém.
V běžné elektroinstala ci si změříme parametry sítě, vyjde nám mimo jiné teoretický zkratový proud a podle toho máme nějaké omezení pro jištění.

U transformátoru malého výkonu můžeme impedanci také změřit, nějaký zkratový proud vyjde, ale ten je násobně větší než proud při měření a při skutečném zkratu může dojít již k přesycení jádra a zkratový proud bude výrazně nižší a jištění na zkrat nemusí reagovat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 24.06.2025, 16:07 »

Tak na prvním místě, jsou technické údaje výrobce toho trafa. Pokud se nedodrží a nastane problém je to na vás.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.06.2025, 05:08 »

Tazatel zřejmě nemá jiné údaje, než ty ze štítku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 25.06.2025, 15:12 »

Tak v tom případě, ať se poradí s odborníkem. tanecek

To trafo bude mít dost velkej startovací proud. Ten jistič bude mít problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.06.2025, 17:45 »

A na tom sekundáru bude jen jedna větev, nebo více okruhů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 26.06.2025, 18:07 »

Toto trafo a rozběh na jistič B25 je čirý. ale naoprosto marný optimismus. I D25 bude mít problémy.
Základní otázka je: Je opravdu je toto trafo potřeba? Nevyjde levnějí úprava napájeného zařízení?

Na primáru se trafo musí jistit na rozběhový proud, na sekundáru se musí jistit jistí trafo hlavně proti dlouhodobému výkonovému přetížení a pak i proti přenosu sekundárního zkratu na primár. Jistit sekundár se tedy musí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.06.2025, 11:19 »

Problém je nedostatek informací, tazatel nekomunikuje (sice se přihlásil, ale byl zde pouze v den přihlášení, takže nevíme, zda se zde byl podívat na odpovědi později bez přihlášení),  nevíme k čemu má trafo sloužit, pak je každá rada těžká.

 Na jistič 25A char. B spustit nepůjde, to je jisté a ani softstart nezajistí plnohodnotný provoz, trafo nepůjde zatížit plným výkonem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak je to s jištěním sňůr a zařízení v počítačových rozvaděčích?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Může být hlavní rozvaděč před podružnými nainstalován bez jističů?
 Stručně o jištění před elektroměrem
 Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
 Lze jistit topné podlážky pod selata trubičkovou pojistkou?
 Volba jistících a spínacích prvků 2015
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Použít ve stejnosměrném rozvodu jištění pojistkami nebo DC jističem?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Jak najít příčinu padajícího jističe veřejného osvětlení?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Ako správne predistiť prúdový chránič?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Musí být odjištěn podružný výkonový rozvaděč?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 ABB: Kompaktní výkonové jističe SACE Tmax XT
 Je nutné jistit pomocné obvody samostatným jističem?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Jak se jistí zařízení spínané ústřednou Jablotron 100?
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Existuje pojistka nebo jistič na 750Vst./200Hz?
 Co nás učí o pojistkách a jističích?
 Jakým způsobem se chrání N vodič u 3pólových a 4pólových jističů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 22 dotazů.