Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #18 kdy: 27.12.2024, 18:05 »

Oprava:
...  a pak by se  mohla do AC sítě injektovat DC složka, která s blízkými jističi...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Žilka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 17.01.2025, 09:42 »

Provedl jsem vlastními silami bližší ohledání a průběžně i testování. To vedlo ke změně zadání a rázem se pohybujeme ve smysluplnějším terénu.

Spotřebič vyhazuje pouze okruh, do kterého je aktuálně zapojen. (haleluja)
Nepravdivá chiméra, že by snad běžecký pás vyhazoval jištění sousedních byla založena na tom, že běžci, kteří neměli přístup k jističům, po vyhození při zapnutí přepojovali spotřebič do jiných okruhů, které byly funkční a tam už ke shození jističe obvykle nedocházelo. Takže když jsem k tomu přišel já, pás byl funkční, zapojen do funkčního okruhu a sousední okruh byl shozený.

Teď zpátky k pozorování. K vyhození jističe (SCHRACK 16A charakteristik a B, v provozu možná 20 let) dochází vždy až po několikadenní odstávce ve vypnutém stavu cca 2s po zapnutí podsvíceného kolébkového vypínače, který je součástí spotřebiče. Do toho okamžiku se v zapínací sekvenci viditelně aktivuje pouze řídicí počítač s displejem a viditelně se neaktivuje žádná mechanizace. Tedy že by za to mohla nějaká špička od vinutí motoru je asi mimo podezření. Motory jsou ve spotřebiči nejméně dva, jeden pro pohon pohybu pásu, ten bude asi silnější a pak další, který přes převodovku naklání přední část roviny, po které sportovec běží zdánlivě více nebo méně do kopce nebo po rovině.

Podezřívám tedy vliv nějakého kondenzátoru, který má možná kompenzovat účiník a po odstávce se jeho nabíjení vyprodukuje nějakou déle trvající proudovou špičku. Změřeno to nemám, mohu se pokusit.

Má smysl v takové situaci vyměnit jistič typu B za C? Mám sice paragraf 8, ale přiznám se, že aktuální legislativu staženou nemám a nevím, jestli bych k takovému kroku musel změřit a zadokumentovat impedanci a případně někoho požádat o revizní zprávu.

Budu rád za každou praktickou relevantní radu a předem  poklona .
Kvalifikaci podle zákona 250/2021 Sb. (postaru Vyhlášku 50 paragraf Super! mám pro práci dodavatelským způsobem, ale revizák nejsem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 17.01.2025, 12:58 »

Osobně bych se v tom nevrtal. Od toho je servis.

Servis:
telefon: +420 604 853 019
email: servis@insportline.cz
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 17.01.2025, 13:06 »

Pro jistotu můžete zkusit vyměnit jistič za nový (se stejnými parametry).
Za léta provozu již nemusí být ve 100% stavu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Žilka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 17.01.2025, 20:17 »

Tak jsem si k tomu konkrétnímu typu G6 našel manuál a výrobce doporučuje jistit okruh jističem 16A s charakteristik ou C nebo D. Tak myslím, že problém je vyřešen.

Jen bych poprosil místní zkušené bardy o odpověď na otázku:
Musím řešit revizi, pokud pro jeden okruh v rozvaděči budu chtít zaměnit stávající jistič s charakteristik ou typ B za jiný stejný s charakteristik ou C?

Rozvody jsou v mědi 3x2,5,mm2, na jednom okruhu 2 zásuvky a nevypadá to, že by byly porušené jakékoliv jiné standardní parametry. Jen prostě nikdo nepočítal s tím, že do té místnosti někdo nběkdy připojí spotřebič, který potřebuje typ C.

https://www.insportline.cz/upload/file/Udrzba_BEZECKY_PAS_zasadyA5_2023.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 17.01.2025, 22:03 »

Jistič s charakteristik ou C (nebo D) potřebuje větší "poruchový proud" aby fungovala správně ochrana automatickým odpojením.
Takže než dojde k výměně, bylo by správné ověřit parametry sítě na konci okruhu, jestli je možné tuto úpravu provést.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #24 kdy: 18.01.2025, 14:08 »

Jistič s charakteristik ou "B" má povolenou maximální impedanci v té zásuvce do 1,92 ohmů. Jistič s charakteristik ou "C" má povolenou maximální impedanci do 0,96 ohmů.
Tak na to pozor. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #25 kdy: 18.01.2025, 14:40 »

Málem bych zapoměl, jistič s charakteristik ou "D" je hodnota maximální impedance do 0,48 ohmů. na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Žilka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 21.01.2025, 14:56 »

Najde se tu někdo, kdo by byl ochoten změřit po cestě z práce nebo do práce impedanci na konkrétním okruhu? Nemám vhodný přístroj, kterým bych to byl schopen změřit. Adresa je Střední 26, Brno.

Metoda:
https://elektrika.cz/terminolog/eterminolog2definition.2006-05-14.4952996509#:~:text=M%C4%9B%C5%99en%C3%AD%20impedance%20smy%C4%8Dky%20se%20prov%C3%A1d%C3%AD,se%20vypo%C4%8D%C3%ADt%C3%A1%20impedance%20svodov%C3%A9%20smy%C4%8Dky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 22.01.2025, 21:11 »

Za kafe vám ji změřím :-) Jezdím téměř okolo v denně. Pokud je rozvaděč slušně udělanej, tak je výměna otázkou pár minut. Když pošlete fotku odkrytovanýho rozvaděče, tak i ten jistič by neměl být problém dodat, tak aby sedl, a neznamenalo to nějaký složitý práce...
Písněte SZ, případně v kontaktech mam email.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 22 dotazů.