Karpík Daniel
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 03.06.2024, 15:57 »

Na školení vedeném inspektory TIČRu bylo mj. zmíněno omezení, které se týká použití jednopólových chráničů v el. instalacích provozovaných laiky. Bylo uvedeno: Jednopólové proudové chrániče nesmí být použity v el. instalacích pro použití laiky. Nestihl jsem si udělat poznámku kde to je legislativně zmíněno / ošetřeno / a následně se na to optat v diskuzi.
Poradíte kde hledat? O jakou normu, zákon, či NV toto tvrzení opřít?
Jen bych ještě doplnil, že ač s nimi mám minimální zkušenost, setkal jsem se jen s modely s Ik-6kA, tím pádem odpadá i použití v průmyslu a pak tedy jejich využití příliš možností nenabízí...  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 03.06.2024, 17:50 »

Co tím myslíte jednopólový chránič?
Takový už z principu funkce chrániče, každý elektrikář ví, že neexistuje? tanecek
Jak chcete jej jednopólově použít?   box   Jednopólový je jen jistič!

Není to jednomodulový?? na zdravi
Ten je vždy elektronický a tuším /neberte to přesně/ pod 90V nefunguje, a to je ještě nebezpečné napětí!Proto pro laiky nevhodné!
Chránič se součtovým trafem funfuje i nižším napětím při možné poruše  .....

Citace
setkal jsem se jen s modely s Ik-6kA,
Běžně se vyrábí /namátkou EATON/ na Ik-10kA i do elměrového rozvaděče.Dist ribuce je přísná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.06.2024, 18:40 »

Ty napěťově závislé chrániče jsme tu před nějakou dobou řešili:

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,48121.0.html

Myslím ale, že existují i napěťově nezávislé chrániče nebo jističochránič e v jednomodulovém provedení, např. OEZ řada LMF. Těch se to omezení netýká.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.06.2024, 18:41 »

Co tím myslíte jednopólový chránič?
Takový už z principu funkce chrániče, každý elektrikář ví, že neexistuje? tanecek
Jak chcete jej jednopólově použít?   box   Jednopólový je jen jistič!

Není to jednomodulový?? na zdravi
Ten je vždy elektronický a tuším /neberte to přesně/ pod 90V nefunguje, a to je ještě nebezpečné napětí!Proto pro laiky nevhodné!
Chránič se součtovým trafem funfuje i nižším napětím při možné poruše  .....
Běžně se vyrábí /namátkou EATON/ na Ik-10kA i do elměrového rozvaděče.Dist ribuce je přísná.
Už jsem se s tímto názorem setkal a z přednášejíciho nemohl vydolovat zdroj....,  za sebe:
Ono je to složitější, v podstatě jde o přepěťové kategorie, kdy tento druh chrániče nesmím nasadit bez přepěťovek, tj.např.pro staré instalace nevyužitelný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 03.06.2024, 19:07 »

On je trochu problém v tom, že chránič, který neodpojuje N vodič, ale pouze L, může nechat připojený "nízký izolační stav",  který způsobil výpadek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Brezovský
Produktový manažer OEZ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 04.06.2024, 09:06 »

použití elektronických (napěťově závislých) proudových chráničů a jističochráničů je nedovolené normou ČSN 33 2000-5-53:ed.3 (čl. 531.3.4 ) - používat se smějí pouze chrániče s plnohodnotným jádrem a součtovým trafem "mechanické" (napěťově nezávislé podle předmětové normy ČSN EN 61008-2-1 platné pro proudové chrániče nebo ČSN EN 61009-2-1 platné pro jističochrániče).

Co se týká 1modulových jističochráničů,  tak na trhu jsou oba typy. Viz odstavec výše.. v elektroinstala cích je povoleno používat pouze "mechanický" typ (s edicí 3 ČSN 33 2000-5-53 se rozšířil zákaz na všechny skupiny uživatelů,  tj od laiků až po osoby znalé BA5).

V případě OEZ nabízíme 1modulový 1+N typ LMF, který plní požadavky normy ČSN 33 2000-5-53:ed.3 pro použití v elektroinstala cích v ČR.
Pro použití v elektroinstala cích dostupných laiky platí jm. zkratová vypínací schopnost jističochráničů LMF Icn = 6 kA (podle normy ČSN EN 60898-1). Pokud se LMF použije v průmyslu v rozvaděčích, které nejsou přístupné laikům, tak máme dozkoušenou jm. mezní zkratovou vypínací schopnost Icu > 10 kA v závislosti na In přístroje (tabulku najdete v katalogu).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Produktový manažer OEZ - Modulární přístroje Minia a rozvodnicové skříně DistriTon
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.06.2024, 06:44 »

A znáte výrobce a typy chráničů, které toto nesplňují?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 05.06.2024, 08:32 »

První, co mě napadne: BONEGA PEP 6PJe
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.06.2024, 16:37 »

První, co mě napadne: BONEGA PEP 6PJe

Dle firmy Bonega je právě tento chránič magnetický.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 05.06.2024, 17:18 »

Ony všechny chrániče jsou "magnetické".
Ty závislé jsou chrániče s méně citlivým magnetickým obvodem, což dohání zesilovač. Bez tohoto zesilovače chránič ztrácí deklarované parametry (přestává chránit). Ale například na zkrat pravděpodobně reagovat bude.


* 2024-06-05 17_14_09-BONEGA.png (6.65 KB, 938x69 - prohlédnuto 133 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aku vypinaciu schopnost ma dany istic - 6 alebo 10kA?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Jističe určené pro kvalifikovanou obsluhu
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 Naozaj má istič iC60L vypínaciu schopnosť 100kA pri 230V?
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 ABB: Řada produktů Home
 Nahradí 3 fázový jistič 3 ks jednofázových?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Jaké jsou výhody a nevýhody AC a DC jističů?
 Jaké jističe/chrániče preferujete?
 Ako presvedcit klienta s viziou prúdových chráničov značky Kanlux?
 Jak zjistit hodnotu 3fázového jističe, když je štítek nečitelný?
 Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Jak v praxi funguje automaticky se nahazujicí jistič?
 Jakým jističem rozměrově nahradit OEZ LSN?
 Čím lze nahradit jističe Stotz bez výměny pojistkových spodků a dosedů?
 Kde vidíte praktické nasazení elektronického jističe vy?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Kde sehnat jistič do centrály?
 Je možné Eaton PXL instalovat u nás?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Který jistič lze vyměňovat s hřebenem nahoře?
 Jak se oficiálně označuje jistič s vyrážečkou?
 Proč použít vícekanálové jističe Phoenix Contact?
 Kdo vyrábí připojovací nástavec jističe pro průřez menší, než 6mm2?
 Znáte jističe SENTAI?
 Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
 Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jaké jističe jsou vhodné pro servery v racku?
 Čím nahradit jistič 1J50K M8A?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Lze sestavit rozvaděč z prvků různých výrobců?
 Bezšroubové svorky v miniaturním jističi S200S od ABB
 Existuje velikostní náhrada prvků KOPP?
 Jakým novým typem nahradit IT-M 1,2A/3?
 ABB SACE TMAX XT – to není jen jistič
 Jaký je rozdíl mezi jističem 3+N a 4pólovým?
 Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ LPE?
 (REPRÍZA) OEZ uvádí novou řadu kompaktních jističů 3VA!
 Na téma samonahazovacích jističů ...
 Jaké mohou mít využití vícefázové jističe ABB?
  Jak ovládat Jistič VMTV 1002-33/750?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Jsou jističe známých značek z Bauhausu kvalitní?
 Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
 Lze použít jistič pro funkční spínání?
 Budou fungovat 230V. jističe na 12/24V?
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší
 Značka jističů Schelinger?
 Máte vlastní zkušenosti s výměnou výkonových jističů?
 Jakým způsobem se chrání N vodič u 3pólových a 4pólových jističů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 21 dotazů.