Lukáš_MPSK 
							
								Neverifikovaný uživatel @5 
								      
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									«  kdy: 29.10.2021, 20:51 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Situácia: v dome namiesto garáže spravili bazén. V zóne 2 (224 cm od kraja bazénu) podľa STN 33 2000-7-702 je umiestnená zásuvka a vypínač. Pátral som po nete  https://www.google.com/search?q=vonkaj%C5%A1ie+vplyvy+baz%C3%A9n- v jednom pán píše: Okolie bazéna: AD2 Je reálne dať vplyv AD2 na okolie bazéna v zóne 2? Ja si napríklad viem nielen predstaviť, ale viem aj tak skočiť (ako balvan) do toho bazéna, že by som tú zásuvku ošpliechal (vrátane toho svetla vo výške 2,5 m od podlahy). Tak by som tam dal AD4.  Zase druhá vec je, že AD4 by automaticky na Slovensku znamenalo podľa 508/2009  elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako z dažďa AD3 až AD8 a teda  Technické zariadenia elektrické skupiny A a následne  Úradná skúška sa vykoná pred uvedením technického zariadenia do prevádzky na vyhradenom technickom zariadení skupiny A. Aký máte na to vy názor a aké máte s tým skúsenosti?  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	|     | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jiří Schwarz 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #7 kdy: 30.10.2021, 20:53 » | 
								
								 | 
							  
							 
							A není to náhodou tak, že se v prostoru s bazénem žádné vlivy nevymýšlejí, protože tyto prostory řeší samostatná norma (řady 33 2000-7-7xx)?     Proto máme tu řadu ...7xx aby u instalací, které se opakují, nemusel někdo neustále dokola vymýšlet vymyšlené A právě v "702" je definovaná minimální vzdálenost elektrických zařízení od '"hladiny"  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Horský 
							
								ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #8 kdy: 31.10.2021, 07:04 » | 
								
								 | 
							  
							 
							A není to náhodou tak, že se v prostoru s bazénem žádné vlivy nevymýšlejí, protože tyto prostory řeší samostatná norma (řady 33 2000-7-7xx)?     Konečně slovo CHLAPA     
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Lukáš_MPSK 
							
								Neverifikovaný uživatel @5 
								      
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #9 kdy: 01.11.2021, 13:56 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Ešte jedna otázka, respektíve potvrdenie mojej teórie: Okolo bazéna je nainštalované osvetlenie, sú to svietidlá vo výške cca 2,2 m od podlahy, t. j. v zóne 1. Sú síce IP44 a napájané prúdovým chráničom 30 mA, ale z normy usudzujem, že tam nemajú čo robiť.
  Článok 702.55.101.1 vraví, že v zónach 0 a 1 môžu byť len pevne inštalované spotrebiče (je svietidlo pevne inštalovaný spotrebič?),  osobitne navrhnuté na používanie v plaveckých bazénoch. čo tie svietidlá nie sú. 
  Článok  702.55.102 vraví len o svietidlách do vody.
  Posledná záchrana „pred sekaním“ by mohol byť článok 702.55.104.2, ale tento plavecký bazén má síce z 3 strán len zónu 1, ale pri vstupných dverách je aj zóna 2.
  Je tam reálne mať tie svietidlá? Podľa mňa nie. 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 |