Autor Téma: Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?  (Přečteno 10090 krát)
Ján Jeleň
*
Offline Offline



« kdy: 17.05.2005, 13:09 »

Potreboval by som poradiť, pokiaľ s týmto má niekto skúsenosti alebo aspoň názor ,  aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani. Je to vlastne len miestnosť, kde sú po stenách nalepené soľné bloky, na zemi je rozsypaná kamenná soľ. Avšak elektrické zariadenia a hlavne svietidlá sú zahrabané v tejto soli. Ja som uvažoval o prostredí s extrémnou alebo zvýšenou koróznou agresivitou resp. AF3, AF4. Skúste mi prosím vás poradiť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Dolejšek
*
Offline Offline



Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #1 kdy: 17.05.2005, 15:01 »

PRO EXTRÉMNÍ KOROZIVNÍ AKTIVITU JE TŘEBA K TÉ SOLI JEŠTĚ DOSTATEČNÁ VLHKOST A VHODNÁ TEPLOTA. JÁ JSEM BYL NA EXKURZI POUZE VE VYTĚŽENÉM SOLNÉM DOLE V POLSKÉ VELIČCE, ALE TU TEPLOTU A VLHKOST JSEM TAM POSTRÁDAL. TAKŽE BYCH TO S TÍM AF4 NEPŘEHÁNĚL. JE ALE MOŽNÉ, ŽE V AKTIVNÍM SOLNÉM DOLE JE TO JINAK.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.05.2005, 15:48 »

Prostredie v soľných baniach je extrémne korózivné. V baniach kde sa ťaží kamenná soľ nie síce vlhkosť na jej absorciu, ale vhľadom na umelé vetranie môže dochádzať k vytvoreniu konštelácie podmienok, keď dôjde k vykryštalizova niu kryštálikov soli na zariadeniach a tie pôsobia na týchto miestach korozívne. V mieste ťažby v Solivare Prešov je však mokrý proces ťažby, kde sa vháňa voda do podzemia a ťaží sa roztok tzv. soľanka a tam to korozívne je. Ja osobne by som to AF4 dal. Prípadne obráťte sa na energetika alebo niekoho zo Solivaru, oni tam majú s tým vyše 100-ročné skúsenosti a majú aj prevádzky kde sa soľ melie a pod.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Jeleň
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.05.2005, 18:22 »

Ospravedlňujem sa, že som nekonkretizova l presnejšie. Nejedná sa o soľnú baňu ,  v ktorej sa ťaží soľ, ale je to miestnosť pre terapeutické účely. Je tam vlhkosť do 60 percent a teplota do 23 stupňov . Steny sú obložené kamennou soľou, na zemi je taktiež kamenná soľ. Montujú to Poliaci, ale podľa môjho názoru elektrické zariadenia a dokonca ani rozvod pre elektrické zariadenia nemontovala odborná firma. Svorkovnice (čokolády) sú zahrabané priamo v soli, izolované len izolačnou páskou a podobné chuťovky. Zhotoviteľ k tomu nedodal žiadnu dokumentáciu, ani protokol vonkajších vplyvov, ani odbornú prehliadku a skúšku. Ja to mám zrevidovať, ale najprv potrebujem stanoviť vonkajšie vplyvy.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 17.05.2005, 21:54 »

Pravdupovediac som tušil, že sa jedná asi o niečo podobné ako popisujete v doplnku. Osobne som poznám podmienky v rudných baniach, kde je prostredie mokré a korozívne. Tu je však rozdiel nakoľko soľ vlhkosť absorbuje. Myslím si, že tam musí byť výmena vzduchu a ten na zariadení po čase spôsobí kryštalizáciu soli. Takže na inštalácii tých IP44 tam bude treba, aj keď tá vlhkosť je minimálna. Dal by som aj tých AF4 do VV.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Jeleň
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.05.2005, 16:59 »

Ďakujem za radu a ešte malinká oprava, presnejšie sa to volá soľná jaskyňa.
Ešte raz sa ospravedlňujem za nepresnosti.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.05.2005, 18:23 »

Myslíte na tu soľnú baňu, čo spomína kolega? Je to Wieliczka alebo podobne sa to píše a je neďaleko Krakova.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Jeleň
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.05.2005, 21:30 »

Niečo podobné je aj vo vami spomínanej Wieliczke v Poľsku . Tam je toto prostredie prirodzené. Je to vraj dobré na dýchacie cesty, astmu a rôzne alergie. Na Slovensku podobnú baňu vhodnú na takéto účely nemáme, tak sa stavajú miestnosti, kde sa takáto klíma vytvára umelo a tieto sa volajú soľná jaskyňa. Miestnosti sú obložené soľnými blokmi ,  na podlahe je kamenná soľ . Podlaha je vyhrievaná, aby sa soľ mohla lepšie uvolňovať do ovzdušia a tak vytvárať klímu podobnú v soľných baniach. Samozrejme sa montuje aj klimatizácia ,  ktorá zabezpečuje konštantnú vlhkosť 60 percent a konštantnú teplotu 23 stupňov.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozváděče?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Jaký doporučíte software pro určení vnějších vlivů?
 Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.