Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 13.03.2017, 09:20 »


Aký vonkajší vplyv, kolegovia projektanti, uvažujete do kotolní na peletky (resp. na drevo) v rodinných domoch?

Hlavne ma zaujímajú vplyvy AE a BE.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 14.03.2017, 16:59 »

Asi som sa zle vyjadril, jedná sa mi hlavne o to, že keď začnem v kotolni na drevo uvažovať s AE4 (jemná prašnosť),  tak všetko v kotolni by malo byť IP5X.

A to je ťažko dodržať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 14.03.2017, 18:17 »

Proč je těžké dodržet uvedené krytí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.03.2017, 06:58 »

Napríklad:

ECOMAX 25 - IP20, kotol na drevo
KP 10 - IP20, kotol na pelety
ATMOS D14 - IP20, kotol na pelety

Tatramat - EO 80 EL - IP25, bojler
Dražice OKCE 50 - IP45, bojler

ATJM 100-58H - IP44, domáca vodáreň


Toto je len pár vecí, ktoré som našiel a ktoré bežne projektujú do kotolní projektanti kúrenia a zdravotechniky .

Preto sa pýtam, či je nutné dávať na kotolňu v RD vonkajší vplyv AE4.

A teraz mám v projekte požiadavku od architekta, dať do takejto kotolne aj práčku.

Práčku s IP5X bude ťažko zháňať.

Veľmi by ma teda potešil názor na túto tému od niekoho skúsenejšieho ako som ja.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 15.03.2017, 07:40 »

Asi tak.....
když budu zpracovávat protokol VV a zjistím, že je peletový kotel zdrojem jemného prachu v určitém množství a nebo se dá toto předpokládat, pak se nebudu zdráhat se zařazením AE4. Co z tohoto vlivu plyne, to víte sám.
Pak se musí architekt pochlapit a někde v objektu ještě najít technickou místnost, kde bude umístěna vodárna, pračka, bojler atd.
Vy nesete kůži na trh, ne architekt, tomu je to jedno.
Architekti kolikrát nemají jiné než estetické vidění, které se dost rozchází s bezpečností a proto je kolikrát potřeba je usměrnit a nasměrovat tou správnou cestou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 15.03.2017, 08:15 »

Místnosti s peletkovými kotli v RD jsem viděl a myslím, že AE4 je přehnaný požadavek.
Taková prašnost jako u kotle je téměř všude kolem nás, navíc se dá předpokládat běžný úklid.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 15.03.2017, 08:27 »

Jak jsem psal, jde o zjištění skutečné prašnosti.
Pak je na každém, zda je ochotný se upsat ďáblu.
Staří kolegové vždy říkali, projektuj dle svého nejlepšího svědomí, aby si pak mohl vždy dobře spát a tak než něco navrhnu, musím si být 100% jistý, že jsem to udělal dobře. V tomto případě záleží na uživateli. Když bude prase, vše je špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Mařík Pavel
Ferda Mravenec, práce všeho druhu ;0)
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 15.03.2017, 08:39 »

Záleží na výrobci kotle a na finanční možnosti investora. Ze zkušenosti, peletová krbová kamna - uzavřený okruh, prašnost minimální, popel se odsává vysavačem, pelety do zásobníku rovnou z 15kg pytle. Kotel na pelety s odpopelněním, zdroj pelet mimo kotelnu, doprava šnekovým dopravníkem do kotle. Jediný nepořádek se nadělá při čištění výměníku kotle, to pak záleží jen na úklidových schopnostech obsluhy. prostě jen běžná prašnost jako kdekoliv v domě. U levnějších kotlů je potřeba více uklízet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 15.03.2017, 08:49 »

A víš, že jsem si na Tebe hned vzpomněl. Kdybych potřeboval do protokolu VV zaručené info o peletovém kotli, hned Ti volám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 15.03.2017, 13:21 »

Vcelku podivuhodná situácia, keď zakúpený kotol v IP20 určený pre domáce použitie, sám seba dokáže dostať v normálnej prevádzke do prostredia s požiadavkou na IP5X. Úsměv

Preto sa pýtam, či je nutné dávať na kotolňu v RD vonkajší vplyv AE4.
Za predpokladu, že prach z peliet uznáte za horľavý, tak vás AE4 pošle do BE2-N2.
BE2 vás zasa usmerní do 508/2009 a tá rovno k inšpektorom, ktorí na VTZ skupiny „A“ radi zarobia. V tom lepšom prípade vám vysvetlia pre projektovanie elektroinštalá cie v RD prijateľnejší smer.
To sa občas stáva, že ak sa chce prepoctivý projektant protokolom až príliš zakryť, tak sa potom ľahko dostane tam, kde chcel byť najmenej.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
F.Prajza
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.03.2017, 15:09 »

Je fajn, že to řešíte, ale co potom krb v obývacím pokoji?
Jak píše kolega Klein, lehce se pak dostanete k prostředí s hořlavým prachem, a tam je zase provoz kotlů na tuhá paliva zakázán.
Kotle na tuhá paliva pro domácnosti mají své výrobkové normy a proto jsou taky v IP20.
Je to podobné jako s domácími plynovými kotli, kde taky kvůli plynu neřešíte výbuch plynu. Jsou již vyrobeny tak, aby bylo riziko minimální. Navíc se tu často supluje práce projektanta stavby, protože především kotelna, ať už plynová nebo na tuhá paliva má v normách uvedeno co má splňovat(odstupy, přívod a odtah vzduchu...),  aby se minimalizovalo riziko požáru, nebo třeba otrava CO.
V kotelně RD řešte raději vlhko a možný únik vody, a prach nechte vyřešit stavaře a kominíka.
Abychom se potom nedostali třeba s nebezpečím výbuchu bioplynu na WC...zavřené okno, cigaretka, dobrý oběd...kdo posoudí co je normální? :-)
No a pračka v kotelně? To snad může napadnout jedině architekta, který nepere a netopí v kotli. Možná by mu jeho manželka dokázala poradit :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 15.03.2017, 21:33 »

Z čeho usuzujete, že by v kotelně RD byla prašnost větší než 35 mg/m2 za den?

Při vytváření PVV v průmyslu, tak často velice zvažujeme hranici mezi AE3 a AE4. A to právě z důvodů IP4X a IP5X.

Ale i tam, kde je AE5/6 lze dat podmínku častého čištění, aby nebyla vrstva větší než 1 mm. Tuto podmínku jsem často viděl v dokumentaci okolo nebezpečí proti výbuchu ( DOPV).

Uváděl jsem do provozu mnoho kotlu FB2. Jsou to automaty. Při normálním provozování je kotelna minimálně zaprášena. Pokud se budu řídit Návodu výrobce, tak se dostanu na hranici AE1/2. Proto výrobci obhájí i to IP2X......mají podmínky provozování v Návodu na obsluhu a údržbu. V normě "lehká prašnost" je dosti zavádějící.

Pro odlehčení:
uváděli jsme automatický kotel do provozu a předávali firmě. Potřebovali jsme zaučit obsluhu. Přišla sekretářka ve štuplích do sklepa a byla moc překvapená, že potřebují nějaké palivo a jednou týdně nasypat do zásobníku.
"Vždyť jsme si objednali automatický kotel"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozváděče?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Jaký doporučíte software pro určení vnějších vlivů?
 Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?