Autor Téma: Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?  (Přečteno 9632 krát)
Lubomir Skotnica
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.05.2007, 22:13 »

Kolegové,
máte někdo zkušenost s projektem elektroinstala ce ve zdravotním středisku? Případně jaké vnější vlivy využít? ČSN 33 2140 mám objednanou, ale přesto bych předem rád věděl co mne čeká...  Nejedná se o operační sály apod.,  pouze o ordinace praktických lékařů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 13.05.2007, 08:39 »

Nejsem projektant,ale pracuji cca 23 let ve zdravotnicví.. .ordinace ,tam to není až tak problematické. ..dobré osvětlení /500 lx/,  zásuvky barevně označené a asi jen FI pro přístroje které se používají na těle pacienta /EKG a pod./...pospojování /všechno vodivé/....potom ještě třeba zubní ordinace...FI na zubní soupravu /označení G/ obyčejné někdy vyskakuje....a ntistatickou podlahu...posp ojování...ješt ě bych tam přidal nouzové osvětlení únikových ploch....uzemň ovací body.../pro připojení starších EKG...nové to už nepotřebují..a pod../....jen dodávám že operační sály, JIPy apod. jsou daleko složitější!!!!a málo který projektant to umí!!!.....to jen z praxe... Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Tibor Hanko
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 13.05.2007, 18:43 »

V prvom rade je treba určiť protokolom typ miestnosti pre lekárske účely. V STN 33 2140 sú potom k jednotlivým typom vypísané tzv. P-čka - teda aké ochrany v danom priestore musíte použiť a aké sú doporučené. Podľa ich počtu (tých povinných) potom určíte zaradenie do skupiny B, alebo A podľa vyhl. 718/2002 Z.z. (u vás vyhl. 50). Ak treba 3 a viac P je to Ačkové zariadenie a treba projekt schváliť na TI a po zrealizovaní urobiť aj úradnú skúšku.

Ordinácia všeobecného lekára - obvoďáka je ešte zariadenie skupiny B, ale napr. zubár, operačné sály... už A.

V krátkosti hádam len toľko. Ostatné je rozpísané  v samotnej 33 2140.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty, revízie, termovízia
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.05.2007, 22:29 »

Určení typu místností dle ČSN 33 2140 čl.14.1. je základ.
Co se bude v které ordinaci dělat vám musí říci každý z doktorů, ale pozor, je třeba je vyzpovídat důkladně.
Jestliže praktický lékař tvrdí, že půjde o klasický "obvod",  ale vlastní např.EKG (což je dnes skoro standard),  tak se ze Všeobecné vyšetřovny pravděpodobně dostal již do Specializované vyš.
A když stomatolog "občas provede nějakou malou resekci",  tak už nemá  Specializovano u vyš.,  ale Zákrokový sál.


To, co vám odpověděl kolega Šohajda je pravda, a jen pro upřesnění :

zásuvky barevně označené a asi jen FI pro přístroje které se používají na těle pacienta
V ambulantních ordinacích není běžně zapotřebí instalovat a rozlišovat obvody na DO, VDO, MDO, takže s barevnými zásuvkami bych si hlavu nelámal.  Mrknutí
Ačkoli v ordinacích praktického lékaře není závazný požadavek na chrániče, kde jinde by se měly používat, když ne ve zdravotnictví? Navíc si obvoďák za měsíc po kolaudaci udělá kurs např.elektroak upunktury a už máte ze všeobecné vyšetřovny vyšetřovnu specializovano u.
Takže chrániče lze doporučit všude.  vegeeet

....antistatic kou podlahu...posp ojování
Antistatika také není u "obvoďáků" povinná a u stomatologů jen budou-li mít v ordinaci RTG, ale lze ji jen doporučit. Takže je třeba myslet na napojovací body pro vývody od antist.podlahy . Minimálně ve dvou, nejlépe protilehlých rozích, ale když budou 4 body, tím lépe. Je dobré už ve fázi projektu vědět, jestli bude antistatika klasická, keramická nebo litá.

....uzemňovací body.../pro připojení starších EKG...nové to už nepotřebují..
Jestli přístroj potřebuje spojení ekvipotenciálo vým vodičem nebo ne nerozhoduje jeho stáří, ale konstrukce, tedy výrobce. pozor
Takže PA svorky u zásuvek ROZHODNĚ ! A nejlépe u všech, jelikož přestavby nábytku jsou častý jev a tam, kde doktor (investor) tvrdil. že bude kartotéka je po čase vyšetřovací lůžko a ..... zed

operační sály, JIPy apod. jsou daleko složitější!!!!a málo který projektant to umí!!!.....
To o těch projektantech je 120% pravda ! Bohužel  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozváděče?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Jaký doporučíte software pro určení vnějších vlivů?
 Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz