Jeden tip na co nezapomenout:
El. kotel i bojler by měly mít tzv. blokování.
Občas si nějaký "elektrikář" neuvědomí, že když má z HDO přiveden spínaný N před chráničem, je  špatně použít pro stykač L za chráničem. 
A někdy je to o to záhadnější, že menší stykač nebo relé nestačí k reakci chrániče, ale když se k tomu přidá nějaký spotřebič s unikajícími proudy nebo v síti projde nějaká špička, chránič vypadne... 
Tohle mě vyškolilo asi před týdnem... kolega mě požádal, zda bych mu nevyměnil chránič, že to má v revizních závadách.  tak jsem tam přijel a chránič nebyl vůbec připojený.. tak jsem jej připojil (v šíleném rozvaděči bez popisků  a s drátama naházenýma všude možně) Po připojení jsem zjistil, že nefunguje ani tlačítkem "test",  tak jsem tam dal nový, ale ten hned vybavoval.. našel jsem v jedné zásuvce klemu PE/N, (asi někdo provrtal při montáži SDK). Danou zásuvku jsem odpojil a krabičku zaslepil víčkem, chránič pořád vybavoval... až po nějaké době jsem si uvědomil, že kromě té zásuvky to vybavuje právě stykač. Domácí instalace moc nedělám, tak jsem se s tím setkal poprvé..  Firma, která elektriku dělala asi před 2 lety, si s tím asi nevěděla rady a proto chránič odpojili, ale nechali jej v rozvaděči aby to vypadalo jako že tam je 

 (jeden 4P na celý byt)