Myslel jsem, že zkratovací spojka u MT proudu je zde proto, aby při rozpojování měřícího obvodu nedošlo k indukování velkého napětí na sekundárním vinutí, které je v běžném stavu neustále nakrátko. Ovšem teď jsem se dočetl toto:
"Výstupní obvod je ampérmetrem spojen nakrátko, a proto ho nesmíme nikdy během měření rozpojit, protože by došlo k zahřátí transformátoru a jeho zničení.
Pokud potřebujeme ampérmetr odpojit, musíme obvod nejprve zkratovat zkratovací spojkou,.."
Jak to tedy je? Nějak si nedovedu představit, jak dojde k tomu zahřátí transformátoru a logičtější se mi zdá důvod, že je zabráněno např. přeskoku oblouku, nebo zamezení rizika úrazu el. proudem.
Na začátku léta vznikl tento dotaz studenta elektrotechnik
y a brzo byl emeritními elektrikáři objasněn. Jak z hlediska přesycení jádra při rozpojení tak i vznikem vysokého napětí na sekundáru.
Jenže po půl roce se probudila elektro komunita a začala vášnivá diskuse "jak to vlastně je s těmi trafy proudu aneb kdo z koho".
Tak jsem si vzpomněl na podobný dotaz učňů před padesáti léty. Průmyslováci i inženýři ve skupině vysvětlovali, kreslili grafy a počítali...jen že učni čím dále méně rozuměli a tak jsme připravili řadu proudových transformátorů a měřící pracoviště. Některé trafa jsme rozpojili a zapojili zářivky a na některé zapojili elektrostatick é přístroje pro měření vn napětí. A zářivky svítily, některé zčernaly a z rozpojených traf se začalo kouřit. Na jádra nešlo šáhnout....a tak jsme je rozdělali a viděli zdegradovanou isolaci, zčernalý smalt vodičů a někde i přeskoky.
A pak se zase vysvětlovalo, co je to trafo nakrátko, co je to eK trafa a jak je to s magnetickými toky a nakonec i co to je převod trafa. Následovalo i poučné měření napětí na krátko. A že není trafo jako trafo a že jsou i rozptýlová trafa a že není jádro jako jádro.... Když se spojí teorie s praxi je obvykle výsledek kladný na celý elektrikářský život. Z některých učňů se časem stali dobří průmyslováci i inženýři. A rádi na to vzpomínali.
Byly to zlaté časy, kdy ve skupině pro poruchou ( dnes servisní) službu velké válcovny plechů a profilů pracovalo 30 lidí na směně a "fasovali jsme také učně II. a III. ročníku". Dnes již takové elektroúdržby nenajdete, ale ani ty válcovny...ani ty učně. SOU Vítkovice mělo v roce 1970 celkem 104 třídy. Z toho tři třídy elektro v ročníku.... /i]