| | |-+  Proč je nutné zkratovat sekundární vinutí MT proudu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč je nutné zkratovat sekundární vinutí MT proudu?  (Přečteno 15210 krát)
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 21.06.2020, 05:27 »

MTN nemôže pracovať v stave nakrátko. A preto má sekundár istený. Zvyčajne sa používa na vn a VVN. A jeho porucha by sa neobišla bez svetelného a zvukového efektu. Preto to nik s minimálnym pudom sebazáchovy neskúša. Podobne MTP
Zamotávať do toho znížené napätia, minimálne prúdy etc nemá význam. To totiž nie je prevádzkový stav.
Ak sa povie MTP, každý si predstaví ten na zbernici polopriameho merania. To je ale podmnožina ich použitia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 21.06.2020, 15:07 »

Mimo uplatnění v energetice při polopřímém měření odběru jsou používány MT proudu při klasickém měření velkých proudů ampermetry.

Dalším běžným použitím MT proudu je ochrana velkých elektromotorů před přetížením ve spolupráci s tepelným nadproudovým relé. Výhodou takové sestavy je vysoká zkratová odolnost a možnost snadno jistit velké motory.

Proč má být sekundární vinutí MT proudu vždy zatíženo nebo zkratováno je dáno zejména požadavky výrobce. Např. měřící transformátor SM (300-150-100-50-25-15/5A),  výrobce Metra Blansko, který byl dodáván  jako příslušenství k měření velkých proudů univerzálními přístroji po dlouhá léta, má v návodu napsáno: Během provozu se nesmí rozpojovat sekundární obvod transformátoru pro nebezpečí vzniku vysokého napětí, jež může poškodit vinutí transformátoru .

V případě převodu MT 100 až 300A na 5A bych se nějakého extrémního vysokého napětí nebál, ovšem u takových provedení jako je M1100 (EP Modřany) s převodem 1100/1A už bych to určitě nezkoušel. Dalším problémem je přetížení jádra přesycením, jmenovité výkony měřících traf jsou obvykle 1 až 5VA, což bude v otevřeném stavu sekundáru mnohonásobně překročeno.

P.S.
Tak nepublikujte nesmysly!

Tuto poučku respektujte hlavně Vy!
Kol. Hynek Havliš to napsal správně, MT napětí se zkratovat nesmí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 21.06.2020, 16:24 »

Kol. Hynek Havliš to napsal správně, MT napětí se zkratovat nesmí.
Úplně tak to ale nepsal: (Podobně i MTN nakrátko asi může chvíli vydržet...) a já jsem vycházel z titulní otázky týkající se MT proudu. Nevšiml jsem si, že tam někdo plantá MT napětí.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #21 kdy: 22.06.2020, 09:57 »

MTN nemôže pracovať v stave nakrátko. A preto má sekundár istený. Zvyčajne sa používa na vn a VVN. A jeho porucha by sa neobišla bez svetelného a zvukového efektu. Preto to nik s minimálnym pudom sebazáchovy neskúša. Podobne MTP
Zamotávať do toho znížené napätia, minimálne prúdy etc nemá význam. To totiž nie je prevádzkový stav.
Ak sa povie MTP, každý si predstaví ten na zbernici polopriameho merania. To je ale podmnožina ich použitia.

Psal jsem to pouze z toho důvodu, že se chyby při montážích MT (nebo při výrobě rozvaděčů s MT) prostě stávají a že je dobré si zapojení pohlídat (= nespoléhat zvláště na neprověřené montéry-elektrikáře). A že i při chybném zapojení nemusí dojít k poškození MT. Žádné zkoušení nenávrhových stavů MT nedoporučuji, ani jsem to zde nepsal.
Ještě pro zajímavost - obvody s MTP je možno běžně vidět zapojené s využitím "běžných" řadových svorek, což je pro servis (odpojení) měřicího ampérmetru bez vypnutí poměrně nepohodlné.
Dělají se ale i svorky se zástrčkou s integrovanou funkcí zkratu, kdy se MTP po odpojení automaticky zkratuje (např. Phoenix Contact UTME 4-CT/1P (3057432) + UPCT 4/2 (3057461)). Určitě existují i alternativy jiných výrobců - ne každý o tom ví.
Tak to jen pro inspiraci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 22.06.2020, 10:59 »

Proč má být sekundární vinutí MT proudu vždy zatíženo nebo zkratováno je dáno zejména požadavky výrobce.
Zejména fyzikálním principem funkce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 22.06.2020, 11:16 »

PTP je přece transformátor s vysokým převodem.
Rozpojením sekundáru se podle velikosti primárního proudu může indukovat vysoké napětí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 22.06.2020, 11:57 »

Zejména fyzikálním principem funkce.

Fyzikální princip funkce popsal kol. Janeček v příspěvku #2, nemyslím si, že by to bylo třeba opakovat několikrát, já pouze dodal další argument, návod výrobce je závazný!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #25 kdy: 22.06.2020, 14:46 »

Indukované napětí (naprázdno) je pro harmonický průběh

4,44 . B . f . N . S

Dosadíme B = 1T, f = 50Hz, N = 1000, S = 10cm2 = 0,001m2

4,44 . 1 . 50 . 1000 . 0,001  = 222V

Pro neharmonický průběh

(dB / dt ) . N . S  

a to může být mnohonásobně víc, řekněme pro přechodový děj v síti pro n-tou harmonickou

Bn = 0,1T,  fn= 50 000Hz, N = 1000, S = 0,001m2

U = 4,44 . 0,1 . 50000 . 1000 . 0,001  =  22 220V

a na to už izolace nemůže stačit

Při zátěži je napětí na sekundárním vinutí MTP vidáno poměrem impedance sekundárního vinutí MTP a impedance zátěže.

Při zkratovaných svorkách je to (skoro nic) / (něco) ,  to je skoro nic


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 23.06.2020, 08:35 »

Fyzikální princip funkce popsal kol. Janeček v příspěvku #2, nemyslím si, že by to bylo třeba opakovat několikrát, já pouze dodal další argument, návod výrobce je závazný!
Popsal pouze převod počtu závitů vinutí primáru a sekundáru. V argumentu, že je něco v návodu výrobce postrádám jakékoli technické hledisko, ať je to závazné jak chce.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 23.06.2020, 10:42 »

V argumentu, že je něco v návodu výrobce postrádám jakékoli technické hledisko, ať je to závazné jak chce.

Dnes je to závaznější než norma, je to sice obecné, ale na druhou stranu ,  kdo by měl vědět více o výrobku, než jeho výrobce sám. A k danému požadavku ho vedou právě technická hlediska.

Popsal pouze převod počtu závitů vinutí primáru a sekundáru.

Ale to je právě to fyzikální jádro pudla. Velký transformační poměr povede ke vzniku velkého (až možná vysokého) napětí, pokud to vydrží vinutí a železo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #28 kdy: 23.06.2020, 13:01 »

Abych to upřesnil:  (viz příloha)

Napětí na vinutí je

Ui = I2 . (RA + Ri); pro RA << Ri   je

Ui = I2 . Ri ;   dosadíme Ri = 10 Ohm, I2 = 5A

Ui = 50V


* 20200623_125601.jpg (986.5 KB, 2560x1536 - prohlédnuto 212 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 24.06.2020, 16:29 »

Ale to je právě to fyzikální jádro pudla.
Není to jen poměr závitů. Požadavek na zkratování sekundárního vinutí je dán především konstrukcí MT proudu, navrhovaného pro chod nakrátko, což je v provozu zajištěno A metrem a bez A metru obdobně - zkratováním. Dojde k vyvážení mag. toků vyvolaných primárním a sekundárním proudem, Úsměv jdoucích proti sobě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 25.06.2020, 08:29 »

Už bylo řečeno vše.
Při rozpojeném sekundáru PTP se na něj lze taky dívat jako na klasickou indukční zapalovací cívku.
Tam o indukci vn a citelném kopanci snad už nebude nikdo pochybovat. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 01.12.2020, 19:27 »

Pokud tedy primární vinutí má jeden (nebo jen půl závitu) ...

Prosím vás, jak se navíjí zlomek závitu ?

Dovedu si to představit jen pomocí větvení magnetického obvodu, což vyžaduje další opatření (pomocná vinutí),  ale to se asi u měřicích transformátorů nevyskytuje.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 01.12.2020, 19:50 »

Prosím vás, jak se navíjí zlomek závitu ?
Třeba protažením vodiče středem toroidu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #33 kdy: 01.12.2020, 21:02 »

Třeba protažením vodiče středem toroidu.

To je snad podmínka, abyste dostal "závit". Můžete to upřesnit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Petr
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 02.12.2020, 02:19 »

To by musel vyvrtat díru z boku do toroidu (a minout sekundár) a utéct ven třeba v půlce dutiny.... tedy větvení MG obvodu popsané panem Janečkem. Úsměv

Jinak správná úvaha je pana Matušky, jádro se v podstatě okamžitě přesytí, a tedy maximální napětí je dané tímto stavem, jen je možno ještě pracovat s mezí nasycení - pokud je jádro z plechů, půjde až na cca 1,6T, pokud je feritové, tak výrazně méně, a odezva na rychlý přechodový jev bude taky pracovat se značnými ztrátami vířivými proudy, takže to 22kV opravdu nebude. Ale na proražení izolace sekundáru to může stačit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 02.12.2020, 02:45 »

To je snad podmínka, abyste dostal "závit". Můžete to upřesnit?
tedy, že budu muset vysvětlovat rozdíl mezi přímým dlouhým vodičem a závitem, to jsem věru nečekal...  angel  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Muzete mi prosim nekdo poradit zasady pro urcovani velikosti mericiho trafa?
 Koľko stoja meracie transformátory prúdu?
 Co s proudovými transformátory v přípojnicích rozváděče po navýšení výkonu?
 Môžem do rozvádzača vložiť prúdový transformátor s vyhodnocovacím obvodom?
 Jaké použít zapojení měřícího trafa napětí pro elektroměr?
 Máte zkušenosti s paralelním chodem měřicích proudových transformátorů?
 Dáte tipy na výrobce měřících traf proudu s děleným jádrem?
 Jak správně vyřadit přístrojový transformátoru proudu?
 Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno?
 Mico Pro, systém pro sledování proudu
 Jak řešit žádost distribuce na výměnu proudových traf?
 Kde využíváte proudový transformátor s rozebíratelným jádrem?
 Znáte šumperskou značku PMEC?
 Proč se dříve používala pouze dvě měřící trafa?
 Kde naleznu informace o vinutí transformátoru?
 Proč se převíjí vinutí motorů?
 Jak změřím spálený 3 fázový motor pokud tam natekla voda?
 Je možné nedestruktivně ověřit správnost vinutí statoru synchr. generátoru?
 Proč mi po výměně ložisek motor již nejede?
 Z čeho se dnes vyrábí vinutí motorů?
 Lze použít statorové vinutí motoru jako tlumivku?
 Jaky je spravny odpor vinuti motoru?
 Jak zjistit napětí na primární cívce transformátoru?
 Co znamená závit na krátko?
 Jak spočítat výkon asynchronního motoru?
 Je možné že jedno vinutí 3F motoru vykazuje ss odpor 60 ohm?
 Jaký průběh bude na vinutí trafa provozovaného na dvě fáze?
 Jak poznat vinutí 3f motoru ?
 Jak změřit vinutí stejnosměrného komutátorového motoru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)