Autor Téma: Jak spočítat výkon asynchronního motoru?  (Přečteno 9885 krát)
Michal Prokeš
« kdy: 11.11.2013, 19:23 »


Jak mám zjistit, nebo vypočítat výkon 3f. asynchronního motoru, když nejsou žádné štítky?

Jediné co znám jsou otáčky 1420 (přibližně) a odpor cívek.
Není vyveden bod spojení do hvězdy, takže měřeny dvě cívky do série 5,2ohm.
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #1 kdy: 11.11.2013, 22:54 »

Vážený pane Prokeši,
výkon nezjistíte ohmmetrem, ale šuplérou (posuvkou) a metrem. Průměr hřídele D, délka motoru L a zejména osová výška H jsou tak typické parametry motoru, že z katalogu obdobného motoru dostanete normovanou výkonovou velikost. Mimochodem, podle průměru hřídele umí strojaři určit moment a při známých otáčkách i mechanický výkon či příkon zařízení.
Výkon motoru se pro danou osovou výšku a typickou délku mezi různými výrobci ani moc neliší, protože je to normovaná veličina. Liší se podle kvality provedení cca do 15% příkon, proud a účinnost.
Co jsem napsal platí obecně a typicky pro běžné jednoběhové asynchronní trojfázové elektromotory s odstříknutou hliníkovou kotvou nakrátko v osových výškách 56-160, dvou a 4 pólové.

* 1LA7_výcuc.pdf (463.56 KB - staženo 816 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #2 kdy: 12.11.2013, 06:03 »

Pokud by to byl motor klasický, tak by se výkon měl pohybovat okolo 2 kW.
Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 12.11.2013, 06:45 »

Existují nějaké typové řady.
U běžných třífázových asynchronních motorů jsou typické hodnoty :
0,37 kW, 0,55 kW, 0,75 kW, 1,1 kW, 1,5 kW, 2,2 kW, 3 kW, 4 kW, 5,5 kW atd.

K přibližnému určení výkonu je také možné klešťovým ampérmetrem změřit odebíraný proud.
Odebíraný proud v Ampérech odpovídá přibližně polovině výkonu motoru v kW.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
L. Vaněk
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.11.2013, 11:21 »

Neměl byste fotku? Dost by pomohla spolu s  rozměry, které uvádí p. Kurka.
Zaznamenáno