Zdeněk Vízner
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.04.2013, 09:49 »


Ohledně výběru zapojení měřicích transformátorů napětí pro elektroměr - viz příloha.
Elektroměr je naparametrisov án na napětí 3x100V, dvousystémové měření proudu (Aron).
Jaký je hlavní důvod pro použití jednoho nebo druhého zapojení?

* ZAPOJENÍ ELEKTROMĚRŮ ZFD.pdf (382.46 KB - staženo 638 krát.)
Zaznamenáno
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.04.2013, 12:06 »

Obě zapojení jsou po stránce funkčnosti rovnocenná.
Pokud už se tím zabýváte, tak doporučuji pečlivě prostudovat podmínky měření toho kterého distributora, a zkrátka zrealizovat jím upřednostňovan é zapojení (byť ani ta další nemusí být vysloveně závadná). Popř. to s ním konzultovat. Vyvarujete se tím pak zbytečně různým žabomyším diskusím, že má být pořadí MTP za MTN nebo naopak, že se chce MTN do trojúhelníku/hvězdy, že se chce/nechce jistit přívody na zkušební svorkovnici, že musí být zajištěno náhradní napájení 100VAC pro elektroměr, atp.
Zaznamenáno
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #2 kdy: 12.04.2013, 12:59 »

Pokud to má být fakturační měření, tak platí připojovací podmínky distributora. Např. v PRE je ve schematech zapojení se třemi MTN. Ale na stávajícím místě, při poruše MTN, lze ponechat zapojení s dvěma dvojitými, nebo přepojit a použít tři MTN.
Ale teorie - pro elektroměr je potřebné sdružené napětí, v prvním případě může vzniknout "nějaká" nepřesnost kdy se sdružené napětí vlastně "vyrábí" z fázového. Při použití dvou MTN z nich přímo máte k dispozici sdružené napětí 100V.