Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?  (Přečteno 4793 krát)
Jozef Nagy
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 01.12.2019, 14:32 »

Má niekto schému zapojenia reverzného spínača hviezda-trojuholník SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?



Moderátor:
https://elektrika.cz/data/clanky/svmot2991115
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.12.2019, 20:17 »

Myslím, že tazatel se ptá na klasický vačkový přepínač Y/D, nikoliv stykačovou kombinaci. Na většině starých přepínačů bývaly výstupní  kontakty označeny stejně jako svorky na svorkovnici v motoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #2 kdy: 01.12.2019, 20:23 »

Co to zkusit tady:
http://sezkrompachy.sk/File/nove_katalogy/katalog_vackove_2_cast.pdf
a změřením zkontrolovat, zda je to zapojení pravda
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Jozef Nagy
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.12.2019, 22:03 »

Myslím, že tazatel se ptá na klasický vačkový přepínač Y/D, nikoliv stykačovou kombinaci. Na většině starých přepínačů bývaly výstupní  kontakty označeny stejně jako svorky na svorkovnici v motoru.
Jo, myslím tie staré typy prepínačov, nie čo pán Polínek dal link. Práveže nie tak spína ako má byť, napríklad keď spínám do hviezdy tak svorky U1 a W1 spínajú medzi sebou, s ktorým by som spravil skrat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.12.2019, 22:46 »

To ho asi někdo rozebíral. Buď ho opravoval a popletl to, nebo u něj chtěl udělat nějaký jiný spínací režim. Jediná možnost vzít žárovkovou zkoušečku s baterií a prozkoušet jak kontakty spínají a pak správně označit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jozef Nagy
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.12.2019, 22:03 »

To ho asi někdo rozebíral. Buď ho opravoval a popletl to, nebo u něj chtěl udělat nějaký jiný spínací režim. Jediná možnost vzít žárovkovou zkoušečku s baterií a prozkoušet jak kontakty spínají a pak správně označit.
Presne tak Václave, mali ste pravdu! Kontakty boli rozhádzané, zle označené. Písal som e-mail pre výrobcu (SEZ Krompachy) či by my nemohli posielať výkres od spínača, čo aj dneska posielali.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace?
 Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ?
 Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru?
 Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
 Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
 Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník
 Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
 Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1?
 Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?
 Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
 Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník?
 Myslite si, ze toto zapojenie hviezda trojuholnik je OK?
 Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?
 Je to zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač?
 Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne?
 Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
 Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník?
 Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze?
 Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A?
 Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?
 Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D?
 Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100