Beran
|
 |
« kdy: 14.07.2019, 13:58 » |
|
Motorový spouštěč pro nové 3f čerpadlo po zapojení přívodu silně bzučí (čerpadlo běží) a asi po 5 sek. vypíná. Pokud je čerpadlo napájeno přímo z jističe běží normálně. V zásuvce pro čerpadlo jsou tři fáze a sled fází je ověřen zkoušečkou. Kde by mohla být chyba? Čerpadlo je 1,5kW, spouštěč je nastaven na 4A.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 15.07.2019, 17:19 » |
|
Paradoxne by to mohla byt samotna motorova ochrana, ktora neprepusta jednu fazu. Viete si pozicat druhu ochranu ?
Taková závada jde velmi jednoduše změřit!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
beran
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 19.07.2019, 12:52 » |
|
Dík za rady. Zatím jsem proměřil zkoušečkou tři fáze proti zemi i mezi sebou, ale bez zatížení. To je všechno v pořádku. Elektrikář (syn) to ještě proměří s klešťákem při zatížení.
|
|
|
|
beran
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 23.07.2019, 21:36 » |
|
No, poučení i pro ostatní: takle se chová 1f čerpadlo, když ho připojíte na 3f. Nenapadlo mě zkontrolovat štítek na čerpadle. Synovi prodali 1f čerpadlo s 3f kabelem. Ani raději neřeknu kde.
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 23.07.2019, 22:49 » |
|
Přežilo, nebo je na odpis?
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Ivan Polínek
OSVČ

Offline

Praha; působiště celá ČR
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 24.07.2019, 20:45 » |
|
No, poučení i pro ostatní: takle se chová 1f čerpadlo, když ho připojíte na 3f. Nenapadlo mě zkontrolovat štítek na čerpadle. Synovi prodali 1f čerpadlo s 3f kabelem. Ani raději neřeknu kde.
Podle toho co píšete je kabel asi správně - 4 žilový. Zřejmě je to čerpadlo pro připojení externího kondenzátoru, proto tři fázové vodiče.
|
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 24.07.2019, 23:40 » |
|
U jednofázového čerpadla s pomocnou fází by měl být použit kabel s kombinací barev vodičů: zeleno/žlutá - modrá - černá - hnědá.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|