Název: Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo? Přispěvatel: Beran 14.07.2019, 13:58 Motorový spouštěč pro nové 3f čerpadlo po zapojení přívodu silně bzučí (čerpadlo běží) a asi po 5 sek. vypíná. Pokud je čerpadlo napájeno přímo z jističe běží normálně. V zásuvce pro čerpadlo jsou tři fáze a sled fází je ověřen zkoušečkou. Kde by mohla být chyba?
Čerpadlo je 1,5kW, spouštěč je nastaven na 4A. Název: Re: Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 14.07.2019, 17:44 Od vadné (případně nekvalitní) ochrany po vadný motor cokoliv.
Mimochodem 4A je moc a ochrana tak není dostatečně účinná. Máte-li k dispozici jen zkoušečku, zavolejte elektrikáře, který má a umí používat klešťák, tak se dá závada snadno odhalit. Název: Re: Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.07.2019, 18:37 Jak naznačil kolega, bez měření je to jen hádání... A to nemusí určit správnou cestu.
Když po 5 vteřinách vypadne ochrana, máte pocit, že cca do 3 vteřin má motor čerpadla provozní otáčky, nebo se rozebíhá tak pomalu? Název: Re: Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo? Přispěvatel: Vít Rotrekl 14.07.2019, 21:43 Podle mě, někde "zmizi" jedna faze.
Z vaseho popisu jsem moc nepochopil jak a co jste mel kde zapojeno pri testovani. Název: Re: Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo? Přispěvatel: Kastner Lubomír 15.07.2019, 04:47 Podle popisu to vypadá na chod na dvě fáze. Někde v cestě je přechodový odpor, který nedostatečně převádí jednu fázi. Doporučuji překontrolovat napájecí cestu - zkontrolovat všechny spoje a pohyblivé prvky - vypinače, stykače apod.
Název: Re: Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo? Přispěvatel: Peter Munka 15.07.2019, 09:10 Paradoxne by to mohla byt samotna motorova ochrana, ktora neprepusta jednu fazu. Viete si pozicat druhu ochranu ?
Název: Re: Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo? Přispěvatel: František Šohajda 15.07.2019, 17:19 Paradoxne by to mohla byt samotna motorova ochrana, ktora neprepusta jednu fazu. Viete si pozicat druhu ochranu ? Taková závada jde velmi jednoduše změřit!! Název: Re: Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo? Přispěvatel: beran 19.07.2019, 12:52 Dík za rady. Zatím jsem proměřil zkoušečkou tři fáze proti zemi i mezi sebou, ale bez zatížení. To je všechno v pořádku. Elektrikář (syn) to ještě proměří s klešťákem při zatížení.
Název: Re: Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo? Přispěvatel: beran 23.07.2019, 21:36 No, poučení i pro ostatní: takle se chová 1f čerpadlo, když ho připojíte na 3f. Nenapadlo mě zkontrolovat štítek na čerpadle. Synovi prodali 1f čerpadlo s 3f kabelem. Ani raději neřeknu kde.
Název: Re: Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo? Přispěvatel: Václav Třetí 23.07.2019, 22:49 Přežilo, nebo je na odpis?
Název: Re: Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo? Přispěvatel: Ivan Polínek 24.07.2019, 20:45 No, poučení i pro ostatní: takle se chová 1f čerpadlo, když ho připojíte na 3f. Nenapadlo mě zkontrolovat štítek na čerpadle. Synovi prodali 1f čerpadlo s 3f kabelem. Ani raději neřeknu kde. Podle toho co píšete je kabel asi správně - 4 žilový. Zřejmě je to čerpadlo pro připojení externího kondenzátoru, proto tři fázové vodiče.Název: Re: Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo? Přispěvatel: Václav Třetí 24.07.2019, 23:40 U jednofázového čerpadla s pomocnou fází by měl být použit kabel s kombinací barev vodičů: zeleno/žlutá - modrá - černá - hnědá.
Název: Re: Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 25.07.2019, 07:45 ...Pokud je čerpadlo napájeno přímo z jističe běží normálně.... To je nějaké divné?Název: Re: Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo? Přispěvatel: Vítězslav Vaněk 25.07.2019, 08:28 Ono je to cely nejak divny,pokud by cerpadlo melo mit externi kondensator tak je u nej krabice ve ktery je.To by muselo dojit k zamene nekde ve výrobě coz je nepravdepodobn y.
|