Uvažuji tímto způsobem:
Z vypínací charakteristik y jističe typu B25 mi vychází vypínací proud Ia tohoto jističe (25*5) na 125A.
Tedy vypíná při přibližně stejné hodnotě jako pojistka 125A.
Je tedy jistič vhodnější než pojistka pro jištění SPD?
Až na to, že pojistka 125A nevypíná při 125A, ale přetížení vypíná při 1,6 násobku jmenovitého proudu a zkrat při daleko vyšším násobku jmenovitého proudu.
Tak asi tak.