Autor Téma: Proč se v poslední době zaměňuje izolovaný LPS s LPS vysokonapěťovou izolací?  (Přečteno 3859 krát)
Adam Novák.
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 23.01.2024, 22:50 »

Poslední dobou si všímám, že pojmy izolovaný LPS == LPS z vysokonapěťové izolace(hlavně teda od prodejců DEHNu). A já si myslím, že to jsou dva různé pojmy a chtěl bych se právě zeptat na to vás, jestli si to také myslíte nebo jestli jsem jen špatně pochopil normu 62 305.

LPS se dělí na dva druhy neizolovaný a izolovaný.

Neizolovaný LPS: LPS, jehož jímací soustava a svody jsou umístěny tak, že dráha bleskového proud může být v dotyku s chráněnou stavbou.
Příklad takového neizolovaného LPS může být třeba plechová kolna s ocelovou konstrukcí a LPS z AlMgSi na kovových podpěrách, které jsou přichyceny ke kovovému opláštění budovy.
Nejspíš není potřeba řešit přeskokovou vzdálenost.

Izolovaný LPS: LPS, jehož jímací soustava a svody jsou umístěny tak, aby dráha bleskového proudu nebyla v dotyku s chráněnou stavbou.
Tady chápu, že může být více příkladů:
1) Umístění jímačů vedla stavby (není co řešit)
2) LPS z vysokonapěťové ho vodiče (HVI, isCon a mnoho dalších - opět není co řešit)
A teď přijde teda kámen úrazu.
3) LPS z AlMgSi na různých podpěrách, kde je dodržena vypočtená přeskoková vzdálenost od všech kovových částí stavby -> nemůže docházet k jiskření.
Jedná se u bodu 3) pořád o izilovaný hromosvod? Z mého pohledu ano, ale poslední dva roky mám pocit, že prodejci od DEHNu přešli na nějakou jinou terminologii a izilovaný hromsovod == HVI.

Jak se na toto díváte vy?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 24.01.2024, 11:30 »

3) LPS z AlMgSi na různých podpěrách, kde je dodržena vypočtená přeskoková vzdálenost od všech kovových částí stavby -> nemůže docházet k jiskření.
Jedná se u bodu 3) pořád o izilovaný hromosvod?
Áno,.. ak sa jedná o stavbu z izolačného materiálu..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.01.2024, 16:08 »

Áno,.. ak sa jedná o stavbu z izolačného materiálu..

Z izolačního materiálu mohou být pouze ty podpěry, co zajišťují dostatečnou vzdálenost od kovových částí. Dle normy na hromosvody se za "izolační" materiál považuje také beton, cihla nebo dřevo. Výpočtový koeficient km je potom poloviční proti vzduchu. HVI vodič má následně definovánu ekvivalentní dostatečnou vzdálenost vztaženou ke vzduchu nebo pevnému materiálu.

Je úplně jedno, jakými prostředky je izolovaný hromosvod proveden. Základem je dodržení dostatečné vzdálenosti. Proto se také někdy nazývá oddálený.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 24.01.2024, 18:51 »

Z mého pohledu ano, ale poslední dva roky mám pocit, že prodejci od DEHNu přešli na nějakou jinou terminologii a izilovaný hromsovod == HVI.
Izolovaný hromosvod je obojí, ale ta klasická metoda s distančními držáky se už moc nepoužívá (vyjma malých aplikací),  protože je pracná, a dost firem řešílo po každém větším větru (námraze a větru) reklamace popadaných soustav.
Osobně jsem už dlouhou dobu neviděl takové to klasické řešení s ohrádkou na střeše a izolovanými svody dolů, ale několik těchto starých řešení se z důvodů tepelných čerpadel/FVE předělávalo do řešení s vodiči HVI.

Na jednom fóru pro FVE je fotografie RD vyřešeného za pomoci izolované LPS s distancemi (drsný vzhled, ale technicky zřejmě OK) ,  navrhoval jsem, že bych nechal kolegu pro zajímavost vše vyřešit s HVI a mohli byhom mít porovnání a zkusit k tomu i odhadnout montážní čas, bohužel na to neragovali, byo by to zajímavé.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 24.01.2024, 19:35 »

Jak se na toto díváte vy?
Definice říká, že dráha proudu je nebo není v dotyku s chráněnou stavbou. Nic víc. Chráněná stavba je prostě stavba se vším, co k ní náleží. Je to třeba fasáda a kabel upevněný na povrchu té fasády je součástí stavby. Takže neizolovaný LPS je ten, který má holé AlMgSi 8 vodiče na podpěrách dlouhých 10 cm od fasády. Nevím, jestli blesk nepřeskočí na vodivou součást stavby, a proto musím vyšetřovat „s“. Naproti tomu izolovaný nebo oddálený LPS má dostatečnou vzdálenost „s“ už k samé té hranici stavby, a proto ji není třeba zjišťovat. Vzdálenost „s“ je dána už samou konstrukcí hromosvodu, čili délkou distančních podpěr nebo izolací vodiče HVI.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.01.2024, 19:37 »

Na jednom fóru pro FVE je fotografie RD vyřešeného za pomoci izolované LPS s distancemi (drsný vzhled, ale technicky zřejmě OK).

To je asi ono:


* LPS.jpg (166.37 KB, 1024x768 - prohlédnuto 260 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 24.01.2024, 20:58 »

(drsný vzhled, ale technicky zřejmě OK)
Fakt že jo, architekt by se z toho asi osypal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.01.2024, 23:21 »

Toto musí být z reklamy na HVI, jinak si neumím představit, že by to někdo opravdu zrealizoval. :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 25.01.2024, 01:07 »

Mne na tom nejvíc zaujalo, že jsou tam hromosvody dva. Jeden klasický, chráněný druhým izolovaným.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 25.01.2024, 06:38 »

Mne na tom nejvíc zaujalo, že jsou tam hromosvody dva. Jeden klasický, chráněný druhým izolovaným.

Mám dojem, že neoddálené vedení je využito k pospojení všech kovových částí na střeše s jejich přizemněním. Běžná součást hromosvodu při použití izolovaného hromosvodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 25.01.2024, 06:57 »

Mám dojem, že neoddálené vedení je využito k pospojení všech kovových částí na střeše s jejich přizemněním. Běžná součást hromosvodu při použití izolovaného hromosvodu.

Také to tak vidím ....
Něco podobného jako "sólo" uzemění pláště kabelu HVI!
Také se dávají dva svody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #11 kdy: 25.01.2024, 07:11 »

Pokud se na  objektu, který je  chráňen starou jímací soustavou vytváří nová izolovaná, tak se velmi často na stará ponechává jako pospojování té nové technologie. Tady důvodem pro tu novou izolovanou byla fotovoltaika, tak se toto řešení vysloveně nabízí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 25.01.2024, 07:54 »

Základná definícia izolovaného LPS je v kap. 3, no bližšie je rozvinutá v E.5.1.2 ...,  kde sa napr. píše aj toto...:
"Izolovaný LPS je inštalovaný aj na stavbách z izolačného materiálu, ako je napríklad tehlové murivo, alebo drevo..."

Dle normy na hromosvody se za "izolační" materiál považuje také beton, cihla nebo dřevo.
Betón najskôr nie,..práve z dôvodu jeho armovania,..
Práve tam musia byť tie izolačné podpery na "s"..,  napr. okolo betónového venca ..

Podľa E.5.1.2 to vidím tak, že izolovaný LPS môže byť bežne upevnený na izolačných materiáloch stavby (izolačných pre blesk)..,  a základom tej izolácie je furt "s" od všetkého vodivého, čo by mohlo spôsobiť preskok do vnútra objektu.. Až po pripojenie na úrovni terénu...
O čom je elektrická izolácia vonkajšieho LPS, je v 6.3.1 hneď na začiatku.. (a stavebný materiál tam uvedený nie je) ....


Toto z obrázku vyzerá na horskú chatu, ktorá prešla úpravou po zlej skúsenosti...
Krajné zvody na streche boli od vodivých častí strechy zdvihnuté do "s" na izolačných podperách, a rovnako tak bol doplnený aj vysoký tyčový zachytávač...
Kombináciou valivej gule a "s" sa asi snažili dostať pôvodný hrebeňový zachytávač a stredný zvod izolovane do LPZ0b... a či už potom využili a ťahali pôvodný LPS na METku...z fotky ťažko povedať...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.01.2024, 09:55 »

Definice říká, že dráha proudu je nebo není v dotyku s chráněnou stavbou. Nic víc. Chráněná stavba je prostě stavba se vším, co k ní náleží. Je to třeba fasáda a kabel upevněný na povrchu té fasády je součástí stavby. Takže neizolovaný LPS je ten, který má holé AlMgSi 8 vodiče na podpěrách dlouhých 10 cm od fasády. Nevím, jestli blesk nepřeskočí na vodivou součást stavby, a proto musím vyšetřovat „s“. Naproti tomu izolovaný nebo oddálený LPS má dostatečnou vzdálenost „s“ už k samé té hranici stavby, a proto ji není třeba zjišťovat. Vzdálenost „s“ je dána už samou konstrukcí hromosvodu, čili délkou distančních podpěr nebo izolací vodiče HVI.

O izolovaném (oddáleném) hromosvodu norma také pojednává v čl. E.5.1.2:

Izolovaný LPS je provedený buď jímacími tyčemi nebo stožáry, které jsou instalovány vedle chráněné stavby nebo prostřednictví m zavěšených venkovních vodičů mezi stožáry, které dodrží dostatečnou vzdálenost podle 6.3.

Izolovaný LPS je instalován také na stavbách z izolačního materiálu jako například cihlové zdivo nebo dřevo, kde je dodržena dostatečná vzdálenost definovaná v 6.3.


Izolace LPS dle čl. 6.3 se vztahuje ke kovovým částem stavby, a nikoliv hranici stavby jako takové. I když definice hovoří o dotyku proudu se stavbou, myslí se tím zřejmě dotyk (vhodněji možná kontakt) s kovovými nikoliv izolačními částmi. Tomu odpovídá i poznámka u definice v čl. 3.4, tj. zabránění nebezpečným jiskřením mezi LPS a stavbou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 25.01.2024, 12:16 »

O izolovaném (oddáleném) hromosvodu norma také pojednává v čl. E.5.1.2:
Máte pravdu. Máme vlastně izolované LPS I. kategorie, kde je vzdálenost "s" už zkonstruována i pro budoucí dodatečné instalace uvnitř stavby a izolované LPS II. kategorie, kdy se musí "s" při každé změně pohlídat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 25.01.2024, 12:35 »

Základná definícia izolovaného LPS je v kap. 3, no bližšie je rozvinutá v E.5.1.2 ...,  
O izolovaném (oddáleném) hromosvodu norma také pojednává v čl. E.5.1.2:
:-))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 25.01.2024, 12:55 »

:-))
Máte pravdu i Vy.  poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 25.01.2024, 13:26 »

Rozlišují se dva druhy:
ESkový, kdy je s dodržena ať již kterýmkoli způsobem.
BÉčkový, kdy je proveden Blbě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaká je uvažovaná životnost HVI vodiče?
 Chcete umět montovat správně HVI vodič?
 Jakou dostatečnou vzdálenost má HVI vodič?
 DEHN: Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací
 Může být vyrovnání potenciálů vodiče HVI připojeno na hromosvod?
 Víte proč je HVI nejbezpečnější varianta ochrany před bleskem?
 Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Znáte novou izolaci hromosvodu polyetylenem?
 DEHN: Proč používat izolovaný vodič HVI?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Jak prodloužit dovolenou délku vodiče HVI ?
 Jaké je správné uzemnění vodiče HVI k anténnímu stožáru?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Lze stávající HVI vodič potřebuji prodloužit?
 Lze stávající HVI vodič prodloužit?
 Vysokonapěťové izolované vodiče HVI a související technické normy
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Q: Je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Jak vysoko má být zkušební svorka a přechod HVI na zemnící soustavu?
 DEHN: Praktický nácvik montáže HVI v dubnu 2023
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Proč není izolovaný jímač skutečně izolovaný?
 Nový HVI light plus 2023
 Proč průřezy HVI a iCON vodičů neodpovídají ČSN EN 62 305?
 Je možná využiť nosnú konštrukciu haly ako náhodný zvod?
 Musí být následující objekt vybaven LPS?
 Kdo bude provádět vizuální kontroly LPS?
 Ako určiť triedy LPS?
 Je vždy podmínkou instalovat v RD (LPSIII) přepěťovky dle ČSN EN 62305?
 Kdo určí "kritické systémy" u LPS ?
 Jak kvalitní LPS mají ve Vatikánu?
 Je nutné při ochraně před přímým úderem blesku u zařízení vn vybavit ocelovou konstrukci samostatným
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Jaký typ uzemnění je upřednostňován při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
 Jaké informace by měl mít projektant k dispozici při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
 Jak má být navržen a proveden LPS u staveb s prostory s nebezpečím výbuchu?
 Jaká minimální třída LPS, pro stavby s prostory s nebezpečím výbuchu, by měla být použita, je-li nut
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaká je doporučovaná hodnota zemního odporu zemniče pro LPS měřená při nízkém km
 Jaká musí být minimální tloušťka materiálů náhodných součástí LPS, která má zabránit propálení při ú
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jak může být zabráněno nebezpečným jiskřením mezi LPS a kovovými, elektrickými a telekomunikačními i
 Jaká dodatečná opatření před dotykovým napětím mohou být použita u svodů LPS?
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 V které části objektu se podle řady ČSN EN 62305 nacházejí zóny LPZ 0A a LPZ 0B?
 Kdo provádí kontroly LPS?
 Aký je rozdiel v spôsobe usporiadania uzemnenia LPS typu A alebo B ?
 Je u LPS nevyhovující zemní odpor důvodem k negativní RZ?
 Jaká může být hromosvodní ochrana (LPS) na zařízeních vn?
 Lhůty pravidelných revizí LPS se stanoví dle ČSN 331500 nebo 62305?
 Smí se nově instalovaná anténa propojit s neizolovaným LPS ?
 Mohu počítat vzdál. l pro výpočet dost. vzdál. „pouze“ k bodu ekvip. vyrovnání?
 Musí být v PD elektro uvedeno, proč není řešena vnější ochrana proti přepětí?
 Jak správně spočítat řízení rizik pro zelenou střechu zapuštěného objektu ?
 Musí být plastové větrací komínky na ploché střeše chráněny před úderem blesku?
 Zapojit přepěťovou ochranu v rozvaděči před nebo za hlavní vypínač?
 ARisk#28 Co je a co není koordinovanou ochranou proti přepětí?
 Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
 Provádíte revize LPS opravdu správně?
 Jak se řeší hřebenová hřebenové vedení LPS, když má v cestě komín?
 Která ČSN přesně určuje třídy LPS?
 Q: Která ČSN přesně určuje třídy LPS?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Jaký máte názor na neizolovaný LPS na dřevostavbách?
 Co dělat, když dešťový okap není součástí LPS?