Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Martin Koudelka 10.01.2019, 01:02



Název: Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
Přispěvatel: Martin Koudelka 10.01.2019, 01:02
Jedná se o tuto situaci:

- samostatně stojící rodinný dům v ulici, rovinatý terén
- přívod pro ulici od vzdálenější trafostanice je zemním vedením
- přípojka i HDV je provedeno zemním kabelem, stejně jako přívod od ER do domovního rozvaděče
- dům má vlastní LPS spojenou se základovými zemniči
- HOP je spojena uzemňovacím přívodem s LPS domu
- je použit SPD T1+T2 na vstupu do domovního rozvaděče
- zavlečení přepětí a bleskových proudů hrozí především od úderu blesku do LPS domu

Jakou variantu (1. nebo 2.) předjištění SPD z přiložených obrázků doporučujte z hlediska ochrany elektroinstala ce v domě?







Název: Re: Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
Přispěvatel: Jan Hájek 10.01.2019, 15:47
Vy máte jištění domu více jak 120-160 A?


Název: Re: Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
Přispěvatel: Martin Koudelka 10.01.2019, 17:39
Ne, přívod od ER do domovního rozvaděče je jištěn před elektroměrem jističem B25/3


Název: Re: Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
Přispěvatel: Jan Hájek 10.01.2019, 18:46
Pak ale nerozumím Vašemu dotazu a obrázkům z normy, které řeší předjištění SPD, pokud je hlavní jištění vyšší,než je pro SPD třeba.

DEHN: K čemu s integrované předjištění u svodičů přepětí?
https://elektrika.cz/data/clanky/dehn-svodice-s-integrovanym-predjistenim
 (https://elektrika.cz/data/clanky/dehn-svodice-s-integrovanym-predjistenim)

Vysvětlení zde ve videu:


Název: Re: Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
Přispěvatel: Martin Koudelka 10.01.2019, 19:15
Děkuji za odkazy,

jde mi právě o to, že jištění SPD jen jističem v ER není ideální. Důvody proč, jsou zmíněné i ve Vašem odkazu. Proto uvažuji o dodatečném zařazení pojistek (125 AgL) doporučených výrobcem do instalace před SPD. A proto se ptám, která varianta jejich instalace je vhodnější pro rodinný dům.



Název: Re: Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
Přispěvatel: Jan Hájek 10.01.2019, 19:19
Děkuji za odkazy,

jde mi právě o to, že jištění SPD jen jističem v ER není ideální. Důvody proč, jsou zmíněné i ve Vašem odkazu. Proto uvažuji o dodatečném zařazení pojistek (125 AgL) doporučených výrobcem do instalace před SPD. A proto se ptám, která varianta jejich instalace je vhodnější pro rodinný dům.
Vy dáte 125 A za 25 A?
Jako fór fakt dobrý.


Název: Re: Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.01.2019, 19:22
Vy dáte 125 A za 25 A?
Jako fór fakt dobrý.
Pán asi potřebuje utratit peníze :)


Název: Re: Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
Přispěvatel: Martin Koudelka 10.01.2019, 19:47
Uvažuji tímto způsobem:

Z vypínací charakteristik y jističe typu B25 mi vychází vypínací proud Ia tohoto jističe (25*5) na 125A.

Tedy vypíná při přibližně stejné hodnotě jako pojistka 125A.

Je tedy jistič vhodnější než pojistka pro jištění SPD?



Název: Re: Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
Přispěvatel: Milan Hudec 10.01.2019, 19:52
Čím méně skopičin obecně před svodič dáte, tím lépe.
Peníze raději investujte do kvalitního svodiče typu "instaluj a zapomeň".


Název: Re: Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
Přispěvatel: Jiří Buben 10.01.2019, 22:53
Uvažuji tímto způsobem:

Z vypínací charakteristik y jističe typu B25 mi vychází vypínací proud Ia tohoto jističe (25*5) na 125A.

Tedy vypíná při přibližně stejné hodnotě jako pojistka 125A.

Je tedy jistič vhodnější než pojistka pro jištění SPD?

Až na to, že pojistka 125A nevypíná při 125A, ale přetížení vypíná při 1,6 násobku jmenovitého proudu a zkrat při daleko vyšším násobku jmenovitého proudu.

Tak asi tak.


Název: Re: Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 11.01.2019, 07:46
- zavlečení přepětí a bleskových proudů hrozí především od úderu blesku do LPS domu

Vzhledem k tomu, že to máte připojené k distribuční síti, tak o tomto výroku dost pochybuji.


Název: Re: Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
Přispěvatel: Radim Strycharski 11.01.2019, 08:33
Vzhledem k tomu, že to máte připojené k distribuční síti, tak o tomto výroku dost pochybuji.
Nicméně není síť jako síť. V tomto případě asi půjde o příklad 4 dle A4 ČSN 33 2000-4-443 ed. 3.


Název: Re: Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
Přispěvatel: Radim Cienciala 11.01.2019, 11:34
Před SPD v RD maximálně odpojovač z důvodů měření, nic víc bych nevymyšlel