Autor Téma: Kdo bude provádět vizuální kontroly LPS?  (Přečteno 37518 krát)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« kdy: 31.05.2009, 10:07 »

Podle ČSN 62305-3, tabulka E-2 se budou muset dělat "vizuální kontroly" LPS.
V normě není uvedeno kdo by to měl dělat a s jakou kvalifikací. Jaký doklad vytvořit, že byla kontrola provedena? Mimo výbuchy to bude nejméně jednou za rok Smutek

#117#

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 31.05.2009, 11:23 »

Kdo? No já myslím, že je to jasné.  Revizní technik.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 31.05.2009, 11:28 »

Já si myslím také....ale kde je to napsáno...kont roly třeba spotřebičů nemusí také RT provádět, a může jej provádět pracovník s nižší kvalifikací..!Nemá to název revize tak je to diskutabilní.. .
Je to chytání za slovíčka,ale v právním řádu je to normální.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 31.05.2009, 13:40 »

Dle ČSN 33 1500 se tato činnost skrývá pod "kontrolu el. zařízení" což je činnost prováděná na el. zařízení, při které se zjišťuje technický stav el. zařízení ( např. zkouškou, měřením, prohlídkou a pod. )
Určitě by stav měl posuzovat revizní technik. Nedovedu si dost dobře představit, že by stav posuzoval montážník s bídnými znalostmi, které má bohužel dnes každý druhý montážník. Když mluvím s chlapi montážníky o provedení hromosvodu dle ČSN EN 62305, tak se nestačím divit. Bude ještě dlouho trvat, než se běžný praktik naučí nové věci a to hodně záleží na tom, zda-li je po něm někdo bude vyžadovat a bude-li ho k tomu někdo tlačit.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 31.05.2009, 15:41 »

Celý dojem z toho článku E.7 v ČSN EN 62305-3 je poněkud rozpačitý.
Zejména pasáž E.7.2.3, kde je popsána tzv. "vizuální kontrola" - jednotlivé položky seznamu jsou poněkud nejasné, možná je to dáno špatným překladem - celkově to ale působí dojmem, že to nepsal svéprávný člověk.

Perličkou je zejména text ...

" - správné ekvipotenciáln í pospojování má být stanoveno pro jakékoli nové inženýrské sítě nebo doplnění, které bylo provedeno uvnitř stavby od poslední revize, a že byla provedena průběžná měření pro tato nová doplnění" ...

To je tedy pro vizuálního kontroléra opravdový oříšek, ať už jím je RT, nebo kdokoli jiný.

Také další článek E.7.2.4 je patrně případ pro psychiatra.
Mluví se v něm o jakýchsi elektrických měřeních, prováděných v rámci vizuálních kontrol, atd, atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 31.05.2009, 15:47 »

Další otázka je jak dokladovat že se vizuální kontrola udělala-poslat poslem, zapsat do deníčku, nebo vyhotovit tzv. revizi II.třídy..??......
Jestli se do takové kontroly mají uvádět závady a pod....?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 31.05.2009, 15:52 »

Některé pasáže ( a je jich asi opravdu dost ) z ČSN EN 62305 bych nebral až tak vážně. Všichni již dobře víme, že je tam spousty tzv. tlachacích frází, které nejsou vůbec podstatné.
Při navrhování LPS je třeba propojit onu ČSN se zdravým lidským rozumem a pak se nikdo nemusí bát nějakého negativního výsledku.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 31.05.2009, 19:12 »

Hlavním smyslem vizuální kontroly je se o systém ochrany před bleskem svědomitě starat.
 Já osobně jsem přesvědčen, že na vizuální kontrolu by měl stačit provozovatel, nebo jeho technik, který bude schopný číst projektovou dokumentaci skutečného stavu a kontrolovat ji s realitou. Nařídí například u bytového domu odstříhání různých radiopojítek ukotvených na svodech či v jejich těsné blízkosti. Zkontroluje, zda syčáci nevytrhali podpěry tím jak se na ně věšeli  a jiná poškození.
U oddálených hromosvodů přibude ještě ověření zachování dostatečné vzdálenosti.
Zmiňovaná kontrola terčíků u přepěťových ochran  je tím co potvrzuje, že nedbalost údržby je bohužel světovým standardem. Kolikrát otevřu rozvaděč zanesený několikaletým prachem, kde jsou všechny přepěťovky ve věčných lovištích a přitom by se tam měl někdo jednou za čas mrknout.
Jak by mohla vypadat revizní zpráva dle ČSN EN 62305  zdarma ve svém osobním volnu  pro ostatní udělal J. Sluka na stažení zdarma zde: http://www.kniska.eu/x/clanky/revize62305
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 31.05.2009, 20:09 »

Hlavním smyslem vizuální kontroly je se o systém ochrany před bleskem svědomitě starat.
 Já osobně jsem přesvědčen, že na vizuální kontrolu by měl stačit provozovatel, nebo jeho technik, který bude schopný číst projektovou dokumentaci skutečného stavu a kontrolovat ji s realitou. Nařídí například u bytového domu odstříhání různých radiopojítek ukotvených na svodech či v jejich těsné blízkosti. Zkontroluje, zda syčáci nevytrhali podpěry tím jak se na ně věšeli  a jiná poškození.
U oddálených hromosvodů přibude ještě ověření zachování dostatečné vzdálenosti.
Zmiňovaná kontrola terčíků u přepěťových ochran  je tím co potvrzuje, že nedbalost údržby je bohužel světovým standardem. Kolikrát otevřu rozvaděč zanesený několikaletým prachem, kde jsou všechny přepěťovky ve věčných lovištích a přitom by se tam měl někdo jednou za čas mrknout.
Jak by mohla vypadat revizní zpráva dle ČSN EN 62305  zdarma ve svém osobním volnu  pro ostatní udělal J. Sluka na stažení zdarma zde: http://www.kniska.eu/x/clanky/revize62305

Škoda,že tímto textem co uvádí pan Hájek nenahradili překladatelé texty uvedené v uvedené normě,mohlo by být o trochu méně nesmyslných výrazů v normě .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #9 kdy: 31.05.2009, 20:43 »

To naštěstí nejde, převzatá evropská norma musí odpovídat větu po větě originálu. Těžce pochopitelné pasáže jsou pak nutnou daní za to, že je norma stejná na celém společném prostoru EU.
Vysvětlující pasáže jsou pak záležitostí jednotlivých států a u nás tato vysvětlení obsahuje TNI 34 1390 z konce loňského roku, kde je vizuální kontrola popsána detailněji než jsem ji shrnul.
Správné uplatňování těchto předpisů by pak měl každý řešit s pomocí cechu či jiného sdružení jehož je členem, tak aby byl zabezpečen jednotný profesní výklad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 01.06.2009, 06:19 »

Pane Hájku
 právě jste uvedl to co většina kritiků ČSN EN 62305-1 až 4 oprávněně kritizuje:
Těžce pochopitelné pasáže jsou pak nutnou daní za to, že je norma stejná na celém společném prostoru EU.

Bohužel těch těžko pochopitelných pasáží je příliš mnoho a i z této Vámi uvedené věty je zřejmé,jak asi ten evropský dokument vznikal a za jakých lobistických tlaků byl dohodnut.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #11 kdy: 01.06.2009, 07:36 »

Bohužel těch těžko pochopitelných pasáží je příliš mnoho a i z této Vámi uvedené věty je zřejmé,jak asi ten evropský dokument vznikal a za jakých lobistických tlaků byl dohodnut.
Pane Ratiborský
z Vaší odpovědi jasně vyplývá, že :

A/ Nevěnujete se studiu norem, protože za chvíli budete s láskou vzpomínat na hezky přeloženou a sestavenou tuto řadu norem, pokud byste četl v současné době vycházející EN, tak byste takováto slova nikdy nemohl vypustit.

B/ Vaše neustálé zmínky o lobbismu jsou důkazem toho, že stále nejste sto pochopit co to je IEC a EN norma a v podstatě stále nechápete co to je EU, ač vám je to v těchto diskuzích již léta dost podrobně vysvětlováno.
 
Pokud byste se problematiku ochrany před bleskem snažil za posledních 20 let zajímat, MUSEL jste se nejpozději v roce  1993  seznámit s většinou podstatného obsahu EN 62305! To začaly vycházet publikace o ochraně před bleskem v Evropě i v českém jazyce. Pominu to, že většina věcí byla známa a publikována v českém jazyce  v poválečném období a nepředpokládám, že váš profesní život začal před ní.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 01.06.2009, 09:18 »

Pane Ratiborský
z Vaší odpovědi jasně vyplývá, že :

A/ Nevěnujete se studiu norem, protože za chvíli budete s láskou vzpomínat na hezky přeloženou a sestavenou tuto řadu norem, pokud byste četl v současné době vycházející EN, tak byste takováto slova nikdy nemohl vypustit.
.......


Omluvou na šlendrián vnucený odborné veřejnosti prostřednictví m norem EN 62305-x nemůže být přece to, že se připravuje šlendrián ještě větší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 01.06.2009, 10:16 »

Perličkou je zejména text ...

" - správné ekvipotenciáln í pospojování má být stanoveno pro jakékoli nové inženýrské sítě nebo doplnění, které bylo provedeno uvnitř stavby od poslední revize, a že byla provedena průběžná měření pro tato nová doplnění" ...

To je tedy pro vizuálního kontroléra opravdový oříšek, ať už jím je RT, nebo kdokoli jiný.

Ten, kdo to pochopit chce,  snad pochopí, že onen vizuální kontrolor zkontroluje, zda do objektu od poslední kontroly nevstoupily nějaké nové inženýrské sítě, a pokud ano, zkontroluje, zda u nich  bylo provedeno řádné ochranné pospojování, včetně změření kvality propojení (zde zřejmě jde o nepřesný překlad - soudím, že se nemá jednat o průběžné měření, ale o měření průběžnosti, spojitosti). Vizuální kontrolor neprovádí vlastní měření.
Pokud si pak něčím není jist, zeptá se zkušenějších kolegů.

Ten, kdo to pochopit nechce,  dělá všechno pro to, aby to celé zpochybnil.

Kdysi jsem někde četl jednu velmi starou modlitbu k Bohu. Ač jsem vyznáním ateista, velmi se mi zapsala do duše. Říkala asi toto:
Bože, dej mi sílu, vůli, vytrvalost, abych dokázal změnit to, co změnit mohu. Dej mi pokoru, abych dokázal přijmout to, co změnit nemohu. A dej mi rozum, abych to dokázal rozlišit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 01.06.2009, 10:44 »

TO:FUK
Souhlasím s tím co jste napsal....
Ale jste asi moc daleko od praxe...pokud takovou  vizuální kontrolu vykoná sám montér tak bude vše v pořádku, protože proč by si přidával práci a něco odstraňoval... ..pokud tu zmiňovanou kontrolu provede RT a udělá zápis ve tvaru RZ tak jej předá majiteli a ten ji podepíše....tí m pádem je on zodpovědný
 a sežene někoho kdo mu to opraví....
Kolikrát vidím rozbitou zásuvku a chodí kolem X elektrikářů a žádný to "nevidí"
.....je to o systému, s tím nic neuděláme..... jen jsem chtěl říci, pokud to nebude napsáno, tak taková vizuální kontrola /na dobré slovo/ je k ničemu...
Sice trochu předbíháme, protože první kontrolu budeme provádět až k 1.2.2010 ale chci si ujasnit podmínky!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 01.06.2009, 10:55 »

Omluvou na šlendrián vnucený odborné veřejnosti prostřednictví m norem EN 62305-x nemůže být přece to, že se připravuje šlendrián ještě větší.

Jak vidíte s reakcí příslušných tak stačí jen něco málo kritiky a již se zvedá výhrůžný prst tady nepomůže žádná kritika .
Smyšlenky a dogmata budou  časem stejně nahrazena praxí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 01.06.2009, 11:33 »

.....pokud tu zmiňovanou kontrolu provede RT a udělá zápis ve tvaru RZ tak jej předá majiteli a ten ji podepíše....tí m pádem je on zodpovědný
 

Mohu se vmísit do debaty s upřesňujícími dotazy ?
Na základě čeho usuzujete, že se podpisem o převzetí RZ stává majitel zodpovědný ?  ??
A musí vůbez RZ majitel (objednatel, investor) podepisovat ?  ??
A jak vlastně zjistíte u větší firmy nebo organizace, kdo je tam za co zodpovědný, abyste nepředával RZ kdejaké podržtašce (tak jak se zhusta stává) ?  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 01.06.2009, 11:46 »

TO: Novák
RT může pouze doporučit něco co neodpovídá zákonům, normám  apod...
Nemůže něco určit nebo nařídit !...Na RZ je kolonka o převzetí a tím majitel zodpovídá za odstranění závad a pod....Revizní technik  není dál zodpovědný
za odstranění závad!
Musí RZ někdo převzít-většinou majitel nemovitosti.Tu si schovám /podepsanou/ pro případ nečekané události.Bez podpisu je jako by jste RZ nedělal vůbec!
Ve větší firmě je osoba zodpovědná za elektrické zařízení /musí být písemně určená podle ČSN 50110-1,ed.2,čl.4.3 !!/ a pak tato osoba zodpovídá za el. zařízení....re vize, odstranění závad  ,  spotřebiče a pod....takže je určeno komu se má RZ dávat !!Je to napsáno v normě jednoznačně a nikdo to nemůže obejít.
U LPS přesně nevím, protože je dělám jen okrajově...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možná využiť nosnú konštrukciu haly ako náhodný zvod?
 Musí být následující objekt vybaven LPS?
 Ako určiť triedy LPS?
 Je vždy podmínkou instalovat v RD (LPSIII) přepěťovky dle ČSN EN 62305?
 Kdo určí "kritické systémy" u LPS ?
 Jak kvalitní LPS mají ve Vatikánu?
 Je nutné při ochraně před přímým úderem blesku u zařízení vn vybavit ocelovou konstrukci samostatným
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Jaký typ uzemnění je upřednostňován při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
 Jaké informace by měl mít projektant k dispozici při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
 Jak má být navržen a proveden LPS u staveb s prostory s nebezpečím výbuchu?
 Jaká minimální třída LPS, pro stavby s prostory s nebezpečím výbuchu, by měla být použita, je-li nut
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaká je doporučovaná hodnota zemního odporu zemniče pro LPS měřená při nízkém km
 Jaká musí být minimální tloušťka materiálů náhodných součástí LPS, která má zabránit propálení při ú
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jak může být zabráněno nebezpečným jiskřením mezi LPS a kovovými, elektrickými a telekomunikačními i
 Jaká dodatečná opatření před dotykovým napětím mohou být použita u svodů LPS?
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 V které části objektu se podle řady ČSN EN 62305 nacházejí zóny LPZ 0A a LPZ 0B?
 Kdo provádí kontroly LPS?
 Aký je rozdiel v spôsobe usporiadania uzemnenia LPS typu A alebo B ?
 Je u LPS nevyhovující zemní odpor důvodem k negativní RZ?
 Jaká může být hromosvodní ochrana (LPS) na zařízeních vn?
 Lhůty pravidelných revizí LPS se stanoví dle ČSN 331500 nebo 62305?
 Smí se nově instalovaná anténa propojit s neizolovaným LPS ?
 Mohu počítat vzdál. l pro výpočet dost. vzdál. „pouze“ k bodu ekvip. vyrovnání?
 Musí být v PD elektro uvedeno, proč není řešena vnější ochrana proti přepětí?
 Jak správně spočítat řízení rizik pro zelenou střechu zapuštěného objektu ?
 Musí být plastové větrací komínky na ploché střeše chráněny před úderem blesku?
 Zapojit přepěťovou ochranu v rozvaděči před nebo za hlavní vypínač?
 ARisk#28 Co je a co není koordinovanou ochranou proti přepětí?
 Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
 Provádíte revize LPS opravdu správně?
 Jak se řeší hřebenová hřebenové vedení LPS, když má v cestě komín?
 Která ČSN přesně určuje třídy LPS?
 Q: Která ČSN přesně určuje třídy LPS?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Jaký máte názor na neizolovaný LPS na dřevostavbách?
 Proč se v poslední době zaměňuje izolovaný LPS s LPS vysokonapěťovou izolací?
 Co dělat, když dešťový okap není součástí LPS?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 22 dotazů.