Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Proč jsou jističe OEZ vhodné jako hlavní jističe před elektroměrem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč jsou jističe OEZ vhodné jako hlavní jističe před elektroměrem?  (Přečteno 16578 krát)
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 28.07.2017, 10:02 »

Proč jsou jističe OEZ vhodné jako hlavní jističe před elektroměrem?
    Jedna z klíčových podmínek všech energetik zabraňující manipulaci s neoprávněnými odběry – trvanlivé a nezáměnné označení informací – je u jističů LTN bezezbytku splněna. Jističe LTN mají informace o jmenovitém proudu, charakteristic e, vypínací schopnosti atd. vypáleny do těla jističe laserem. Jističe LTN nemají žádné odnímatelné a vyměnitelné plastové dílce, které by snadnou výměnou dovolovaly jističi tvářit se s nižším jmenovitým proudem, než ve ...
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Proč jsou jističe OEZ vhodné jako hlavní jističe před elektroměrem?
   
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.07.2017, 20:29 »

Čím dál víc se nemohu zbavit dojmu, kdo stojí za aférou kolem jističů před elektroměry. A tento článek jen moji domněnku víc a víc potvrzuje.
Je celkem s podivem, jak se výrobce, který není schopen udržet na trhu jednu řadu jističů delší časové období a každá další generace je jen další hřebík do rakve z pohledu servisovatelno sti zařízení z důvodu nemožnosti výměny kus za kus, začne zabývat tím, jak zlikvidovat konkurenci, které se daří. Je to takové to čecháčkovské, soused má tři kozy, já jednu, tak než abych se zamyslel, jak získat další dvě, raději mu budu přát, aby mu dvě kozy chcíply. Smutné. Místo aby se staral, proč někteří nechtějí jeho výrobky montovat, co jim na nich vadí....
Takovým přístupem mě rozhodně nepřesvědčí ke změně a just ty pole rozvaděčů zkompletuji v jiných výrobcích.
Prezentuji zde pouze svůj názor, pokud jej někdo konečně bude chtít chápat jako zpětnou vazbu, budíž mu to k jeho dobru. A neberu jiným názory jejich.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Bašta Roman
*
Offline Offline


R-EZ-E1A


« Odpověď #2 kdy: 28.07.2017, 23:16 »

Ač bych rád podporoval tradičního českého výrobce (už tedy pod cizí správou),  musím se přidat ke kolegovi. Pokrok je potřebný, ale nemít po cca 10 letech přístroj na výměnu.... Jejich předností je výkonnější řada jističů.
P.S.: Dnes jsem dostal info o upravené řadě PL7 splňující požadavky distributorů.  Kroutím očima
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 30.07.2017, 07:31 »

Citace
P.S.: Dnes jsem dostal info o upravené řadě PL7 splňující požadavky distributorů.  Kroutím očima

To je pěkné, ale jak se to zjistí? Mají jiný typ?

Také je mě to divné, jak na to distributoři došli, že jde oddělat kryt? To mě u nich nějak
dělá problém. Ti jsou rádi že zaplombují to co tam mají!! Asi dostali odněkud avízo?.......
Nevěřím tomu, že sami distributoři na to  přišli. Škleb Škleb Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 30.07.2017, 08:05 »

Nevěřím tomu, že sami distributoři na to  přišli. Škleb Škleb Škleb

Já bych tomu klidně věřil. Zloději nemají všeobecně nikdy dost a když distributor uvidí že roční spotřeba roste a hlavní jistič jede skoro 24h na svých hranicích, musí mu zákonitě dojít, že tam není něco v pořádku.
Řekněme tedy že "pár hladových" zákonitě prozradilo všechny další podobné. Myslím že nástrojů k podobnému zjištění, má distributor celkem dost, pokud je bude chtít využít.
K tomu bych ještě dodal, že za tento stav může tak trochu i distributor svým přístupem. Kdyby nebyl takový problém použít na vstupu do domu char C, nebo D u jističů, řešilo by toto mnohem méně lidí i podnikatelů. Vím o mnoha malých dílnách (jak domácích, tak k podnikání),  kde by to velmi pomohlo. Kvůli jednoḿu stroji, nebo svářečce, kdy jim to jednou týdně, nebo za měsíc při zapnutí padne, musí řešit silnější jistič spolu s vyšší pravidelnou platbou a to se jim samozřejmě nezamlouvá. Mnohem častěji se setkávám s tím, že je to i velmi sezonní.
Trochu mi to připomíná politiku měst, kdy se zastaví nákupními centry, nebo jinak zruší mnoho parkovacích míst a pak se začne buzerovat pomocí MP s pokutami za parkování. Některá města to dovedou ještě k dokonalosti vytvořením modrých zón. To pak tečou peníze z pokut do rozpočtů a když se některý strážník snaží o rozumnější přístup, bývá trestán za nízkou pracovní morálku.

Tedy bych v tom nehledal žádnou teorii spiknutí i když o morálce některých lidí i firem si myslím také své.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 30.07.2017, 09:39 »

Honzo, napsal jsi to velmi rozumně...

A pokud jde o původní článek, o kterém je toto vlákno, tak trochu se autor snažil, až to přehnal a vyznívá to tak, že je "jen jedna značka špatně a jen jedna značka skvělá"
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 30.07.2017, 09:58 »

Naprosto bez servítků...... ............ dle mého soudu je to od OEZ celé pěkná "sviňárna". Takto se konkurenční boj nehraje.
Na poslední Elektrospojce jsme se bavili s kolegy na toto téma u táboráku a myslím, že dost hlasitě. Opodál byl zaparkovaný vůz s logem OEZ a nikdo se s námi do diskuse nepřidal.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #7 kdy: 30.07.2017, 10:18 »

Naprosto bez servítků...... ............ dle mého soudu je to od OEZ celé pěkná "sviňárna". Takto se konkurenční boj nehraje.
Na poslední Elektrospojce jsme se bavili s kolegy na toto téma u táboráku a myslím, že dost hlasitě. Opodál byl zaparkovaný vůz s logem OEZ a nikdo se s námi do diskuse nepřidal.
Pavle, nevymýšlej konspirace jak po desíti pivech.
Skutečnost zaměnitelnosti jističů odhalili a následně avízovali lidé z energetiky.
OEZ pouze využívá konstrukční skutečnosti svého produktu.
A zaparkovaný vůz na Spojce byl proto, že jeho řidič tam byl na jiné pravidelné akci a měl tam k diskusi své přátele kvůli kterým tam přijel.
Notabene, zaměstnanec pouze vykonavatel strategie bez hlubších znalostí. A to je u všech značek, nikoliv pouze u OEZ. Nebo si myslíš, že v té Octavii spal výkonný ředitel?

Pokud chceš investigativně blogovat, pak se zaměř na toho, kdo z této změny má největší ekonomický přínost. A výrobce jističů to tedy fakt není.
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.07.2017, 10:25 »


K tomu bych ještě dodal, že za tento stav může tak trochu i distributor svým přístupem. Kdyby nebyl takový problém použít na vstupu do domu char C, nebo D u jističů, řešilo by toto mnohem méně lidí i podnikatelů. Vím o mnoha malých dílnách (jak domácích, tak k podnikání),  kde by to velmi pomohlo. Kvůli jednoḿu stroji, nebo svářečce, kdy jim to jednou týdně, nebo za měsíc při zapnutí padne, musí řešit silnější jistič spolu s vyšší pravidelnou platbou a to se jim samozřejmě nezamlouvá. Mnohem častěji se setkávám s tím, že je to i velmi sezonní.


Nedělní zamýšlení:

Někdy stačí málo a záměnou prostředku a cíle se stane nesnesitelné prostředí a podmínky.
Někdy až byrokratismus a buzerace....
Nikdy jsem nepochopil politiku platby za ampérovou hodnotu jističe. Podílel jsem se na rekonstrukci elektrifikace měst v létech 60-70. Většinou se přiváděly 3 fáze a osadil se jistič 24,7A před elektroměr. Dodnes tyto jističe objevujeme. Mají výbornou zkratovou odolnost a přirovnal bych je k dnešním jističům 32A/C.

Nebýt takovéto přiblblé politiky, tak by nikdo nehledat cestu, jak to"cinknout".
Prostě zaplatíš za to, co jsi spotřeboval a hotovo.

Nedávno jsem pozoroval na chalupě v JČ jak u souseda uváděli do provozu ponorné čerpadlo   pro vrtanou studnu. Nakonec měnili i ten jistič J1k 24,7A za nový typ. Elektrikář prohlásil, že tento jistič by jim od EONu již nikdo nezablomboval. Osadili 25/3/B.....a hráali se s tím dva elektrikáři dvě hodiny. Chápu, že po X létech je i jistič morálně a někdy i fyzicky zralý na výměnu. Jenže soused má velkou cirkulárku a při zapnutí mu vypadával hlavní jistič. Tak jsem jej poučil, že musí udělat větší pauzu mezi hvězdou a trojúhelníkem. To víš, nové jističe jsou citlivější....

A protože jsem z moc staré školy elektro, tak někdy medituji nad tím, zdá nové směry jsou k lepšímu, nebo k horšímu. Přitom se snažím pochopit nové směry. Dávám si dokonce otázku, jakou má funkci hlavní jistič před elektroměrem?  Chrání EZ před zkratem, před přetížením,  anebo chrání elektroměr před "zničením"? Jistič 25 A a na elektroměru čtu 100/40A....tak nevím co převládá, zdá elektrotechnik a a matematika, nebo již jen politika.

A jeje, Mirek to napsal jasně, kdo z toho má profit. Je taková politika i v ostatních zemích?
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 30.07.2017, 10:44 »

Dávám si dokonce otázku, jakou má funkci hlavní jistič před elektroměrem?  Chrání EZ před zkratem, před přetížením,  anebo chrání elektroměr před "zničením"? Jistič 25 A a na elektroměru čtu 100/40A....tak nevím co převládá, zdá elektrotechnik a a matematika, nebo již jen politika.

Omezuje smluvní příkon odběratele a zároveň chrání montéry při výměně elektroměru; když se jim tam po shození objeví napětí, hned mají indicii k jednomu typu (schématu) neoprávněného odběru...  Úsměv
Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.07.2017, 15:29 »

Čím dál víc se nemohu zbavit dojmu, kdo stojí za aférou kolem jističů před elektroměry. A tento článek jen moji domněnku víc a víc potvrzuje.
Je celkem s podivem, jak se výrobce, který není schopen udržet na trhu jednu řadu jističů delší časové období a každá další generace je jen další hřebík do rakve z pohledu servisovatelno sti zařízení z důvodu nemožnosti výměny kus za kus, začne zabývat tím, jak zlikvidovat konkurenci, které se daří. Je to takové to čecháčkovské, soused má tři kozy, já jednu, tak než abych se zamyslel, jak získat další dvě, raději mu budu přát, aby mu dvě kozy chcíply. Smutné. Místo aby se staral, proč někteří nechtějí jeho výrobky montovat, co jim na nich vadí....
Takovým přístupem mě rozhodně nepřesvědčí ke změně a just ty pole rozvaděčů zkompletuji v jiných výrobcích.
Prezentuji zde pouze svůj názor, pokud jej někdo konečně bude chtít chápat jako zpětnou vazbu, budíž mu to k jeho dobru. A neberu jiným názory jejich.

Osobně si nemohu dovolit doporučovat doslova nenahraditelné výrobky a to bez ohledu na výrobce.
Před EM je kompatibilita druhotná, nicméně jak uvádíš existuje ,just",  a ten je mrška a na rozdíl od prosté kvality nezmizí jejím pouhým navýšením ale vírou zákazníka v určité zdravé srdce značky k čemuž  jen důraz na zdravou pleť působí poněkud zoufale.
 
Zaznamenáno
František Sichinger
*
Offline Offline



Jsou věci mezi fází a nulou


« Odpověď #11 kdy: 30.07.2017, 16:34 »

Takhle jsem dopadl když jsme osadili Eatona jistič pře el. měr.

Vyjádření EON:
Vaše revizní zpráva však není v pořádku, proto vám ji vracíme zpět s požadavkem na opravu. V revizní zprávě je uveden hlavní jistič EATON (MOELLER) typ PL7. Z tohoto důvodu není splněna podmínka jejich jednoznačné a nezáměnné identifikace.

takže vyměnit a přepsat
Zaznamenáno

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 30.07.2017, 18:48 »

Citace
Skutečnost zaměnitelnosti jističů odhalili a následně avízovali lidé z energetiky.
Škleb Škleb
Tak už jsem se dlouho nezasmál!! Lidé z energetiky na nic samy nepřišli!
Tomu nevěřím!Museli dostat avízo!
Tito lidé co mají pod plombami ,  mě někdy až děsí!!   Mrknutí
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 30.07.2017, 19:06 »

Myslel jsem, že to kdo za tím stojí je takový veřejným tajemstvím.... Úsměv
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
IM
« Odpověď #14 kdy: 30.07.2017, 19:19 »

Takhle jsem dopadl když jsme osadili Eatona jistič pře el. měr.
Vyjádření EON:
Vaše revizní zpráva však není v pořádku, proto vám ji vracíme zpět s požadavkem na opravu. V revizní zprávě je uveden hlavní jistič EATON (MOELLER) typ PL7. Z tohoto důvodu není splněna podmínka jejich jednoznačné a nezáměnné identifikace.
Proč takový údiv? Když jsem při revizi narazil na jistič OEZ před elektroměrem, ověřil jsem si u E.ON, zda jistič splňuje jejich požadavky. Vyjádření  bylo kladné, s upozorněním, že požadavky nesplňují PL6, 7 a další. Tím to skončilo. Nevím, proč bych měl pátrat po důvodu nesplňování požadavků uvedených jističů a šířit domněnky v diskuzi.  Jsem v rozpacích
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #15 kdy: 30.07.2017, 19:24 »

Lidé z energetiky na nic samy nepřišli!
Já se o ženách snad nezmiňoval.

Pokud mám brát vážně tyto konspirace, pak OEZ má péči o to aby nedocházelo k záměnám jističů víc, než energetiky samotné!

Jsem překvapen, že to všichni víte líp, než v OEZ a E.ONu kam jsem volal.
Ještě, že existují tyto diskuse!
 tanecek
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 31.07.2017, 07:56 »

Ještě by mě zajímalo, kolik RT dostalo od energetické společnosti vědět o zákazu montáže nevyhovujících typů. Nebýt kamarádů co montují elektroměry u ČEZ, tak bych dodnes věděl prdlajs.
Jinak to vidím stejně jako kolega Červený. Zatím mě nikdo nepřesvědčil o tom, že to není pravda, tak jaká konspirace. Je to jen osobní názor založený na stejném lejnu jako řeči o tom, že to není pravda.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 31.07.2017, 08:41 »

Citace
Já se o ženách snad nezmiňoval.
Omlouvám se, překlep a pak to nečtu! Pláč

Citace
Jsem překvapen, že to všichni víte líp, než v OEZ a E.ONu kam jsem volal.

Mirku,nebuď tak naivní, že ti EON řekne celou pravdu! To by se nesměli jmenovat EON. Mrknutí

Citace
kolik RT dostalo od energetické společnosti vědět o zákazu montáže nevyhovujících typů.

Žádný, prý máme denně sledovat  jejich portál?
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde sehnat AFCI?
 Také se vám líbilo školení EATONu o AFDD?
 Budete nahrazovat AFDD 2A jističi?
 K čemu je oblouková ochrana AFDD a jak funguje?
 Pro jaké typy objektů je AFDD vhodná?
 Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky?
 Bude AFDD snímat i poruchy vznikající před ní?
 Dokáže AFDD pracovat i v síti zarušené harmonickými frekvencemi?
 Podívejte se na simulátor funkce obloukové ochrany AFDD
 Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
 Budou obloukové ochrany AFDD i v třífázovém provedení?
 PŘEDNÁŠKA SCHRACK: Detektory proruchového elektrického proudu AFDD v sítích nn
 Musí být před přístrojem AFDD ještě přepěťová ochrana?
 Co se stane, pokud je test přístroje AFDD vyhodnocen chybně?
 Proč není vhodné AFDD nasadit na všechny vývody rozvaděče?
 Co se v přístroji AFDD odehrává při jeho testování?
 Jak se chová oblouková ochrana AFDD při zapínání počítačové sítě?
 Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
 Lze použít AFDD i v DC obvodech?
 Lze za obloukovou ochranu zařadit více samostatných okruhů?
 Znáte AFDD EATON s proudových chráničem?
 Obloukové ochrany AFDD GE
 REPRÍZA EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 IP007# LIVE EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 Minia Aplikační příručka Obloukové ochrany AFDD
 Může být menší počet AFDD a RCD než je počet světelných obvodů?
 LIVE EATON: Základy k obloukovým ochranám (AFDD)
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Testovali jste sami AFDD?
 Jak ne/testovat obloukové ochrany AFDD?
 Je lepší kombinace jističochránič nebo jističoAFDDochrana?
 Kdo uvede superhrdinu DAFDD od Doepke na český trh?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.