Autor Téma: Kolik zasuvek muzu pripojit smyckovanim na zasuvku s proudový chranicem?  (Přečteno 7533 krát)
M.Dvorak
« kdy: 02.02.2017, 12:01 »


Chci pouzit do koupelny, ktera ma samostatny okruh, ale dvouzilovy privod, zasuvku od ABB s proudovym chranicem a vyvody na dalsi zasuvku.

Nikde jsem se vsak nedocetl, kolik lze dale pripojit smyckovanim dalsich zasuvek, ktere budou taky chraneny timto chranicem v zasuvce.

V planu mam zapojit dalsi tri zasuvky z toho bude prevazne vyuzovana jedna na pracku, dalsi na fen/hol.strojek a dalsi jako rezerva.
Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 02.02.2017, 17:41 »

Podle vašich informací je jasné, že se nemáte "hrabat" v ekektroinstala ci. Od toho jsou elektrikáři.
Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 02.02.2017, 17:54 »

Suhlasim s kolegom a okrem toho pracka ma mat svoj obvod.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 02.02.2017, 18:01 »

Podle vašich informací je jasné, že se nemáte "hrabat" v ekektroinstala ci. Od toho jsou elektrikáři.

Ne tedy že bych s tímto tvrzením nesouhlasil, ale prozatím nevidím nikde náznak toho, že by šlo o kutila. To že někdo neví jak se konkrétní výrobek používá, z něj ještě nedělá laika. Sám se pořád učím a objevuji nové a nové věci.
V návodu se nic nepíše o maximálním počtu chráněných zásuvek, jen že je to tak možné použít. Tak použijte selskej rozum a když nám normy doporučují max 10 zásuvek na okruh, tak se podle toho a maximální možné zátěže zařiďte.
Jen přiznávám, že osobně bych nechtěl svěřit svoje zdraví je tomuto chrániči instalovaném na přívodu TN-C, kdy by ten nebyl z Cu a ještě v koupelně pospojen.
Vlastně jestli to dobře chápu a koupelna se řeší nově, tak to považuji takové polovičaté řešení za velký problém. Pravdou je i poznámka Patrika Dědíka.
Tedy bych si to na vašem místě ještě pořádně rozmyslel a zvolil jiné, kvalitnější řešení.
Případně pokud nejste elektrikář, tak i najmutí odborníka, který vám s tím pomůže.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 02.02.2017, 19:45 »

Nova koupelna a privod CYKY 2x2,5 ponechan? Tak tomu se rika nerozum.
Chtel bych vedet jestli mate v planu setrit stejne na obkladu nebo vane? Kabel pod omitkou neni videt, tak je to ok..

Koser taktez neni rozdeleni TNC-S v nejaky zasuvce..
Nejlepsi bude oslovit nekoho kdo tomu rozumi. Uvidite ze spravne to neni tak jednoduche.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.02.2017, 21:06 »

Koser taktez neni rozdeleni TNC-S v nejaky zasuvce..
A pritom ako na potvoru každá zásuvka rozdelí TN-C na TN-C-S.  Úsměv
Zaznamenáno
Marek Dvorak...
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.02.2017, 21:35 »

Po dalsim zvazeni jsem se rozhodl, ze se natahne novy privod od rozvadece, kam se osadi proud.chranic.

Vsem diky za Vase nazory.
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 02.02.2017, 22:12 »

Po dalsim zvazeni jsem se rozhodl, ze se natahne novy privod od rozvadece, kam se osadi proud.chranic.

Vsem diky za Vase nazory.

To je rozumne. Nezapomente na pospojeni a dalsi  dulezite veci.
Svetla musi byt tez pres chranic.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 03.02.2017, 08:54 »

Docela by mě zajímalo jaká to měla být zásuvka s proudovým chráničem.
Ta, co jsem měl nedávno v ruce, měla jen přívodní svorky, za chráničovou částí už měla pouze "dutinky" a ne vývod pro pokračování okruhu, takže by se tam musel udělat nějaký bastl v rozporu s pokyny výrobce.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.02.2017, 09:06 »

Jirko existuje běžně průběžná s drátovým vývodem k zásuvce další.
Bohužel ač se jedná o poměrně drahý výrobek tak vodiče k další eventualní vedlejší zásuvce nedosáhnou a musí se nastavit pod již tak hlubokým přístrojem chrániče.
Asi nikoho nenapadlo že vývod do další zásuvky by do ní fakt mohl jít zle
Zaznamenáno
Marek Dvorak...
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 03.02.2017, 12:46 »

Mel jsem na mysli tento typ.

ABB Tango 5526A-A02379 B

https://www.emila.cz/obchod/5526a-a02379-b-zasuvka-tango-bezpecn_-s-vestav_-proud_-chranicem-abb-p-609.html


* 5526A-A02379 B.jpg (137.88 KB, 600x600 - prohlédnuto 1259 krát.)
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.