raj
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 26.01.2017, 20:28 » |
|
Kompenzačni kondenzátor je největší spodina ve světě kondenzátorů. Dík konkurenci a tím i ceně je technologie "stlačena" na absolutní minimum pro funkci na 50Hz. Navíc přivod ke svitku slouží i jako pojistka. Změřte kapacity mezi "fázemi" kondenzátoru či klešťákem jednotlivé proudy fází a uvidíte.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 26.01.2017, 20:48 » |
|
Kompenzační kondenzátor po 3 létech provozu není "poměrně nový"..... Pokud do jedné větve neteče proud a není přerušená hvězda, pak je kondenzátor vadný. A přitom to nemusel být "šunt". Dneska se již nic nevyrábí podle hesla, který zavedl Klockner- Moeller : "Zabuduj a zapomeň".
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 27.01.2017, 10:01 » |
|
Instalace kondenzátoru 3f na 400 v AC není zrovna dobré řešení. Výrobce má napěťovou řadu 400/460/480/525/580/690/800 V.
Zapojení do hvězdy platí, pokud se instaluji 1F kondenzátory. 3F jsou opravdu podle katalogu zapojené do D. Provedení kondenzátoru je MKP a navíc HD ( Heavy duty - na věčné časy). Proto volba napětové hladiny je velice důležitá i přesto, že jsou "metalizované.. .".
Vybíjecí odpory je zvláštní Option, protože se často zapojují přes pomocné vybíjecí stykače. Jinak je to trvalá zátěž....
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
|
Jan Nevoda
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 30.01.2017, 09:36 » |
|
Marně pátrám na stránkách ZSE po klasických vybíjecích odporech. Mají tam pouze RYCHLOVYBÍJECÍ ODPORY, SÉRIE RD určené k připojení na rozpínací kontakty stykače, tzn. nejsou trvale připojeny ke kondíkům i za provozu, jak tomu bývalo dříve a jak to i já potřebuji. Poradí někdo typ odporů, který se dá koupit k těmto kondenzátorům ZSE 12,5 - 25kVAr ? ? Kompenzace je osazena řadou stykačů Benedikt-Jäger K3 . . . . . , kde jsou i pomocné kontakty, které spínají s mžikovým předstihem tlumící odpory, které jsou součástí těchto stykačů, ale neslouží k vybíjení kondenzátorů.. . Mimochodem zhotovitel kompenzace (firma) se evidentně před lety nenamáhal osadit baterie kondíků vybíjecími odpory, až na dva kondíky z 90. let NEnové při instalaci, které tyto odpory obsahovaly již standardně od výrobce ZES.  .
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
|