« Odpověď #2 kdy: 07.05.2016, 07:27 » |
|
Za prvé se pozastavuji nad zemnící deskou. Ta podle mne už nepatří mezi doporučované výrobky, vzhledem k jejím nedostatečným vlastnostem. Dále si musíte ujasnit jednu věc. Jako revizní technik nemáte povinnost hledat řešení za každou cenu, protože investor zrovna nechce platit za opravu 4m chodníku. Vaší prací je pouze posoudit stav VTZ. Na to jste byl na 100% objednán, jak už konstatoval Olda Morávek. Kolik bude stát náprava, nebo jak to bude náročné, není už váš problém, pokud nejste v roli projektanata tohoto VTZ. Pouze konstatujte aktuální stav, přesně jak RT přísluší.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 07.05.2016, 09:03 » |
|
Podotýkám že pro snížení odporu bylo uděláno maximum a vzhledem k povrchu (asfalt) je skoro nemožné kopat dál. V civilizaci, která dokázala prokopat tunel pod Lamanšským průlivem a postavit přehradu Tři soutěsky, zní toto tvrzení trochu nadneseně.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #4 kdy: 07.05.2016, 16:28 » |
|
Podotýkám že pro snížení odporu bylo uděláno maximum a vzhledem k povrchu (asfalt) je skoro nemožné kopat dál. Jak by jste postupovali vy v takovém to případě s revizí. Už jsem viděl i takovou /prasárnu/ že firma montující hromosvod byla na tom stejně jako Vy. Co dělala?? Vyvrtala v asfaltu (i betonu) díry a do nich zarazila 10mm FeZn dráty. Zarážela jich sbíječkou. Na povrchu vše pospojovala (vrchní vedení uzemění) vzhledem k tomu že okolo byl beton a asfalt... Asi po 5 letech jsem dělal po nich revizi pravidelnou a hodnoty byly +- shodné s výchozí RZ. Nevím co to udělá po dalších letech.
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 09.05.2016, 07:01 » |
|
uložit zemnič do zeminy s lepšími parametry?
Vyrábí se i hmota na zlepšení parametrů uzemění.... Ale nemám s ní žádné zkušennosti.
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|